crocens napisał(a):Kolejny post nic nie wnoszący do sprawy.
Czy ktoś z Panów potrafi wyjaśnić, dlaczego powinno/nie powinno stosować się płapek i w jakich sytuacjach? Może moglibyśmy wtedy polemizować...
Jeżeli nikt z Panów nie potrafi to rozumiem, że wasza wiedza opiera się na domysłach i zasłyszeniach...
Osobiście podzielam zdanie Awaxa co do generalnej zasady: Im mniejsza wydajność tym wolniejszy przepływ w rurociagu. Z tym chyba nikt nie polemizuje. Przypomnę, że minimalna prędkość w rurociągu pionowym nie powinna być mniejsza od 6m/s dla prawidłowego transportu oleju. Przy obciążeniu 20-40% na pewno jest mniejsza.
Inną sprawą jest, że wiele systemów klimatyzacyjnych posiada funkcję wymuszania pracy sprężarki na obrotach ponad 100% wymuszając tym samym powrót oleju (przynajmniej wg producentów).
Dokładnie tak jest,że invertery,zwłaszcza te większe MUSZĄ cyklicznie wymuszać odprowadzenie oleju,Już sam fakt konieczności takich rozwiązań świadczy o tym,że sprężarka inverterowa sama z siebie nie odprowadza lepiej pleju.
Całe zamieszanie wynika chyba z przesadnych chwytów reklamowych producentów,którzy wolą sprzedać droższy produkt.