Zbiornik cieczy?

6 Odpowiedzi, 6073 Wyświetleń

miezala5

  2012-04-10, 06:20:11
Top użytkownik
#1
Przenosze agregat z malego stolu chlodniczego za sciane na zewnatrz.Urzadzenie nowe.
Firma najpierw przyslala stoł a teraz przyslala osobno sprezarke i skraplacz.
Pomijajac ze musze to zlozyc na jakiejs podstawie to zastanawia mnie fakt ze nie ma zbiornika na ciecz?
Urzadzenie i agregat jest male ale na zaworze rozpreznym!
Moze TZR funkcjonowac w ukladzie bez zbiornika i byc zasilany bezposrednio z skraplacza?
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-10, 06:24:46
Top użytkownik
#2
Podaj wydajność sprężąrki.
Przy agregacie na zewnątrz mimo wszystko lepiej zamontować zbiornik
  • Odpowiedz

wit

  2012-04-10, 06:33:08
Top użytkownik
#3
dołóż zbiornik

-chyba że skraplacz masz z duuuuużym zapasem

-wtedy "przeładowujesz układ " i część skraplacza pełni rolę zbiornika -oczywiście ta część przestaje skraplać -bo jest zalana cieczą. da się -jednak ekonomicznie nieuzasadnione.... pogarszasz skraplanie -a skraplacz w roli zbiornika -to jako zbiornik bardzo mało zmieści.... możliwe -choć sensu w tym mało.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-04-10, 10:25:16
Top użytkownik
#4
Dzieki za rady!
Skraplacz jest mały wiec zbiornik musi byc!
Dzwonilem do producenta urzadzen ktory poinformowal mnie ze jezeli robia taki stół chłodniczy normalnie z agregatem w stole to robia go na kapilare a jak agregat idzie na zewnatrz to daja TZR ale zbiorników nie maja!Smile
Wiec potrzebuje zbiornik 0,5-1l max!
Może ktoś ma jakiś stary!
Chętnie odkupie!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

łysy45

  2012-04-10, 15:09:46
Użytkownik
#5
www.coolstore.pl/pol_m_Armatura-chlodnicza_Zbiorniki-czynnika-514.html zobacz na to ,lepszy nowy to nie są duze pieniądze
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-11, 20:46:20
Top użytkownik
#6
wit napisał(a):dołóż zbiornik

-chyba że skraplacz masz z duuuuużym zapasem

-wtedy "przeładowujesz układ " i część skraplacza pełni rolę zbiornika -oczywiście ta część przestaje skraplać -bo jest zalana cieczą. da się -jednak ekonomicznie nieuzasadnione.... pogarszasz skraplanie -a skraplacz w roli zbiornika -to jako zbiornik bardzo mało zmieści.... możliwe -choć sensu w tym mało.
Nie słyszałem aby ze skraplacza dobrze dobranego w końcowej fazie było inaczej.Czy zmieniając w danym urządzeniu element dławiący z kapilary na zawór rozprężny o tej samej wydajności zmienia się wydajność urządzenia?To co wylatuje ze skraplacza zawsze powinno być cieczą.Można pozostawić kapilarę wyrzucając agregat na zewnątrz zmieniając filtr na większy nie lodówkowy który zastąpi nam zbiornik pod względem zapasu czynnika.Nie róbmy z igły widły Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa