Vivax ACP-12CH35AEM wyłacza sie po 5 min

18 Odpowiedzi, 13347 Wyświetleń

maly1987

  2012-05-02, 08:49:16
Nowy użytkownik
#1
Witam,

jak w temacie w trybie "cool" jednostka zew wylacza sie po 5 min pracy, po okolo 3 min postoju włacza sie i tak w kolo. W trybie "Heat" wszystko dziala bez zarzutu. Klimatyzacja montowana 2 dni temu. Czy moge cos sprawdzic samemu przed wizyta serwisu ? Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.


Pozdrawiam
Piotr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-02, 08:50:03 przez maly1987.)
  • Odpowiedz

barbie

  2012-05-02, 09:11:28
Top użytkownik
#2
prawidłowe działanie .
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-05-02, 09:11:45
Zaawansowany użytkownik
#3
to jest on/off Smile
  • Odpowiedz

maly1987

  2012-05-02, 09:17:41
Nowy użytkownik
#4
Nie rozumiem jak prawidlowe jesli w pomieszczeniu jest 28 stopni klima ustawiona na 20 stopni ktorych nigdy nie moze osiagnac. pomieszczenie okolo 50m2. Znaczy ze klimatyzator jest za maly ?

Przepraszam za glupie pytania ale jestem zielony z tego tematu.

Pozdrawiam
Piotr
  • Odpowiedz

barbie

  2012-05-02, 10:09:07
Top użytkownik
#5
ile jest na zewnątrz ? .
  • Odpowiedz

maly1987

  2012-05-02, 10:33:02
Nowy użytkownik
#6
rano w okolicach 7 stopni ale popoludniu okolo 17stopni
  • Odpowiedz

bodzio

  2012-05-02, 10:33:19
Zaawansowany użytkownik
#7
Może się obladza parownik? Sprawdz czujnik parownika czy nie przekłamuje.
  • Odpowiedz

maly1987

  2012-05-02, 11:29:28
Nowy użytkownik
#8
jesli to czujnik ktory jest tak jakby wlozony w parownik na plastikowym klipsie to nie mam go jak sprawdzic ale wyciagnelem go na zew wiec jego temp wynosila ok 20 stopni i nic sie nie zmienilo. Dalej po 5 min wylacza sie.
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2012-05-02, 14:21:23
Użytkownik
#9
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!
  • Odpowiedz

awax

  2012-05-02, 17:06:32
Top użytkownik
#10
AKTIMAR napisał(a):
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!

Ceny serwisu wysokie?jak to możliwe???
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-02, 17:42:38
Top użytkownik
#11
Jeśli zamontowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych warunków temperaturowych założonych przez użytkownika a urządzenie zostało dobrane przez firmę montującą urządzenie mając pewność że urządzenie jest użytkowane zgodnie z założeniami jego pracy mamy podstawę do wezwania serwisu
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

hubertox

  2012-05-02, 20:44:05
Użytkownik
#12
przy tych temperaturach może tak być, ale musisz w dtrce zobaczyć zakres pracy dla tej jednostki przy chłodzeniu. Mogą to być temp. za niskie. W pomieszczeniach gdzie wymagane jest obniżenie temperatury a na zewnątrz jest chłodno to przy jednostce zewnętrznej montuje się presostat dla wentylatora. W zimę też się chłodzi klimą np aule
  • Odpowiedz

mg

  2012-05-02, 21:00:54
Top użytkownik
#13
bodzio napisał(a):Może się obladza parownik?
Też tak myślę
  • Odpowiedz

maly1987

  2012-05-03, 09:11:17
Nowy użytkownik
#14
AKTIMAR napisał(a):
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!


Na montaz mam gwarancje na urzadzenie nie. Kupilem je dwa lata temu potem sie przeprowadzilem i dopiero teraz je zamontowalem, wiec nie posiadam gwarancji na urzadzenie. Dlatego tez chce wiedziec czy wina lezy6 po stronie urzadzenia czy montazysty.
  • Odpowiedz

maly1987

  2012-05-03, 09:12:26
Nowy użytkownik
#15
awax napisał(a):
AKTIMAR napisał(a):
maly1987 napisał(a):Jestem zagranica a ceny serwisu sa tutaj bardzo wysokie.

Kto ci montował to urządzenie? Jakąś gwarancję chyba posiadasz więc w czym problem!!!

Ceny serwisu wysokie?jak to możliwe???

Normalnie wysokie, nie wiem co tutaj jest do nie zrozumienia.
  • Odpowiedz

popeye

  2012-05-05, 12:20:53
Użytkownik
#16
w pomieszczeniu 28 stopni i urzadzenie dziala prawidlowo na grzaniu a na chlodzeniu nie

nie ma czynnika wogole
  • Odpowiedz

Tarim

  2012-05-13, 20:39:17
Nowy użytkownik
#17
Witam
Miałem podobny problem z Whirlpoolem. Rozwiązanie okazało się idiotyczne (chociaż nie wiem, czy tu jest to samo). Wsuwka zasilania wentylatora nie była fabrycznie podłączona. Wentylator nie schładzał skraplacza i klimatyzator stawał. Ale oczywiście jeżeli wentylator startuje to znaczy, że to nie to.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-13, 20:45:11
Top użytkownik
#18
Tarim napisał(a):Witam
Miałem podobny problem z Whirlpoolem. Rozwiązanie okazało się idiotyczne (chociaż nie wiem, czy tu jest to samo). Wsuwka zasilania wentylatora nie była fabrycznie podłączona. Wentylator nie schładzał skraplacza i klimatyzator stawał. Ale oczywiście jeżeli wentylator startuje to znaczy, że to nie to.
Idjotyczne zapewne okazało się nie podłączenie manometrów i termometrów w odpowiednich miejscach do odczytu
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa