Samsung FH070EAMT problem

20 Odpowiedzi, 16596 Wyświetleń

frost

  2012-05-12, 21:11:15
Nowy użytkownik
#1
witam

mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc

pozdrawiam
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-12, 21:15:27
Top użytkownik
#2
Jeżeli jesteś użytkownikiem skorzystaj z jego prawa.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

frost

  2012-05-12, 22:12:12
Nowy użytkownik
#3
jestem monterem. nie znajac kodu tego bledu nie wiem czego sie zlapac dlatego pytam o jakas dokumentacje z kodami bledow

pozdrawiam
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-12, 22:23:04
Top użytkownik
#4
Będąc monterem powinieneś znać aspekty.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-05-13, 08:01:18
Użytkownik
#5
Skontaktuj się z Dom Serwis albo z samsungiem w warszawie ul.Marynarska 15 na mokotowie na pewno pomogą. Ja wszystkie kody będe miał w poniedziałek. A tak poza tym trza było na szkolenie samsunga jeździć. Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-13, 08:02:11 przez adamdud.)
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-05-13, 08:14:59
Użytkownik
#6
Wszystkie błędy w samsungu takie same. Na Pw wyślę ci kody błędów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-13, 08:16:49 przez adamdud.)
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-05-13, 08:25:06
Użytkownik
#7
Mogą to być błąd komunikacji pomiędzy jednostkami wewnętrznymi lub błąd czujnika wymiennika ciepła w jednostce wewnętrznej zależy które mrugają
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-13, 19:02:22
Top użytkownik
#8
A czy nie można zdiagnozować za pomocą pomiaru ciśnienia lub oporności?Podaj parametry pracy urządzenia.Ciśnienia ssania tłoczenia i przegrzania.Dalej będziemy myśleć nad dalszą diagnozą.Wyobraż sobie że jesteś na turnieju karate i przeciwnik sypnął ci piaskiem w oczy SmileWszyskie kody błędów są generowane za pomocą punktów pomiarowych gdzie przekroczenie parametru ciśnienia-oporności-temperatury-poboru prądu go generuje
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-13, 19:10:29 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-05-13, 19:42:11
Moderator
#9
Mentos, czytaj ze zrozumieniem, a nie piszesz aby pisać. Przegrzanie wynosi 0K

frost napisał(a):witam
mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc

pozdrawiam
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-13, 21:25:49
Top użytkownik
#10
Shitashii Jeżeli czytam nie ze zrozumieniem to podaj warunki pracy tego urządzenia
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-13, 21:30:33
Top użytkownik
#11
Wynikające oczywiście z tego tematu.Podaj ciśnienia i temperatury bo ja ich jakoś nie widzę
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-13, 21:32:43
Top użytkownik
#12
Wynikające oczywiście z tego tematu.Podaj ciśnienia i temperatury bo ja ich jakoś nie widzę A gdzie wzmianka o przegrzaniu?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-13, 21:38:41
Top użytkownik
#13
Shitashii napisał(a):Mentos, czytaj ze zrozumieniem, a nie piszesz aby pisać. Przegrzanie wynosi 0K

frost napisał(a):witam
mam problem z klimatyzatorem samsunga. montowane urzadzenie bylo uzywane po odpaleniu nie zalacza sie jednostka zewnetrzna a po jakims czasie na jednostce wewnetrznej wyskakuje blad. migaja dwie diody rownoczesnie przez caly czas. nistety nie posiadam zadnych kodow bledow do tego klimatyzatora. polaczenia elektryczne sprawdzilem dokladnie i tu jest wszystko ok. prosze o pomoc

pozdrawiam
Skąd ta informacja o prawidłowym przegrzaniu?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-14, 04:56:13
Top użytkownik
#14
Shitashii przepraszam masz rację Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-05-14, 06:00:23
Moderator
#15
mentor12 napisał(a):Shitashii przepraszam masz rację Smile
Przeprosiny przyjmuję i przepraszam za złośliwość z mojej strony. Jak zauważyłeś, to urządzenie po odpaleniu (z pilota - dopisek) nie zalacza sie jednostka zewnetrzna . Dlatego nie ma parametrów pracy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

hubertox

  2012-05-14, 09:41:38
Użytkownik
#16
Wszystko zależy, które migają. Zobacz w jednostce zewnętrznej jaki jest błąd tam są trzy diody. Zwróć uwagę, która miga. Jeśli miga tylko zielona to praca jest ok. Mogę podesłać kody.
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-05-14, 12:36:42
Użytkownik
#17
hubertox napisał(a):Wszystko zależy, które migają. Zobacz w jednostce zewnętrznej jaki jest błąd tam są trzy diody. Zwróć uwagę, która miga. Jeśli miga tylko zielona to praca jest ok. Mogę podesłać kody.

A ty też nie czytasz wcześniejszych odpowiedzi już mu podałem jaki to błąd :lol:
  • Odpowiedz

frost

  2012-05-14, 15:53:03
Nowy użytkownik
#18
witam ponownie skontaktowalem sie z firma dom serwis dostalem kody bledow na maila rzeczywiscie wazne jest ktore diody w jednostce wewnetrznej migaja. moj blad to blad komunikacji. tak jak wczesniej pisalem polaczenie elektryczne jest ok dlatego zostaje wymiana plytek przy obu jednostkach
  • Odpowiedz

frost

  2012-06-03, 08:57:29
Nowy użytkownik
#19
witam jestem po wymianie plytek w urzadzeniu. po odpaleniu klimatyzatora zniknal blad komunikacji natomiast pojawil sie blad eeprom option error. zauwazylem tez ze radiator na plytce przy jednostce zewnetrznej bardzo sie grzeje (stara plytka byla rowniez spalona w miejscu radiatora) jednostka zewnetrzna nie startuje nadal ktos wie jak usunac blad eeprom ?
  • Odpowiedz

gadget

  2012-06-07, 22:08:36
Zaawansowany użytkownik
#20
Musisz wyslac nowe kody opcji pilotem . FH070EAMT co to za model ? Jakos go nie kojarze a gugiel nic ciekawego nie wypluwa , to podsufitowa jest ? Pamietaj o dziwnym uruchomieniu pilota . Jesli nie znajdziesz kodow opcji przypomnij sie w poniedzialek rano na priw . Radiator plyty zewnetrznej moze byc letni !!! Jesli przy nie dzilajacej jednostece jest goracy to cos jest nie halo .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa