Witam
Jestem stałym czytelnikiem forum ale dopiero dziś piszę pierwszego posta.
Do rzeczy.
Mam takiego Sharana w warsztacie po uszkodzeniu kompresora. Ktoś wcześniej zamontował ryżowy i się tarcza wychylna urwała.
Układ został wypłukany pulsacyjnie chemią, osuszony, zamontowany nowy skraplacz Nissens z osuszaczem, nowy zawór rozprężny Behr, zamontowana regenerowana sprężarka SD7V16 zalana Pag46 135ml. Szczelność sprawdzona azotem, układ napełniony odpowiednią ilością czynnika, uruchomiony. I tu właśnie moje zaniepokojenie. HP zależne od temp. zewnętrznej waha się od 6 przy 12 st. do 15-16bar przy 29-30 st. oraz obciążenia cieplnego parownika, natomiast LP w zależności od obciążenia układu waha się od 1,2 do max 1,5 bara. Temp. z nawiewów przy temp. zewnętrznej 12 st. i max obr.wentylatora 1,5 st do 0 st. przy obiegu zamkniętym (oblodzenie strony ssącej za zaw. rozprężnym), przy 29 st. max nawiew 3,8 st. ,obieg zamknięty 1,7st. O ile strona HP mnie nie martwi to LP za bardzo. Pierwsze podejrzenie zawór rozprężny mimo, że nowy to może jednak uszkodzony więc wymieniłem go. Bez zmian. Przy montażu skraplacza moją uwagę zwrócił zamontowany fabrycznie osuszacz, który był zabezpieczony przed wilgocią jedynie marnej jakości korkami gumowymi na wejściach skraplacza (myślę sobie -pewnie jest w osłonie azotu). Po operacji z drugim zaworem rozprężnym podejrzenie padło na osuszacz-strzałkę, więc również wymieniłem na nowy tym razem szczelnie zapakowany jednak LP bez zmian.
I teraz pytanie. Czy spotkał się ktoś z niewystarczającą drożnością nowego skraplacza? Choć nie powiem że podejrzewam również zawór regulujący wydatek w sprężarce-niby po regeneracji ale różnie bywa. No chyba, że Behr schodzi na psy i tak kiepsko reguluje przegrzewy w swoich zaworach?
Ma ktoś jakieś sugestie bądź wskazówki?
P.S.
Klient zadowolony bo mróz z kratek nieziemski leci ale to wynika z niskiego LP i raczej nie powinno tak być.
Pozdrawiam
Jestem stałym czytelnikiem forum ale dopiero dziś piszę pierwszego posta.
Do rzeczy.
Mam takiego Sharana w warsztacie po uszkodzeniu kompresora. Ktoś wcześniej zamontował ryżowy i się tarcza wychylna urwała.
Układ został wypłukany pulsacyjnie chemią, osuszony, zamontowany nowy skraplacz Nissens z osuszaczem, nowy zawór rozprężny Behr, zamontowana regenerowana sprężarka SD7V16 zalana Pag46 135ml. Szczelność sprawdzona azotem, układ napełniony odpowiednią ilością czynnika, uruchomiony. I tu właśnie moje zaniepokojenie. HP zależne od temp. zewnętrznej waha się od 6 przy 12 st. do 15-16bar przy 29-30 st. oraz obciążenia cieplnego parownika, natomiast LP w zależności od obciążenia układu waha się od 1,2 do max 1,5 bara. Temp. z nawiewów przy temp. zewnętrznej 12 st. i max obr.wentylatora 1,5 st do 0 st. przy obiegu zamkniętym (oblodzenie strony ssącej za zaw. rozprężnym), przy 29 st. max nawiew 3,8 st. ,obieg zamknięty 1,7st. O ile strona HP mnie nie martwi to LP za bardzo. Pierwsze podejrzenie zawór rozprężny mimo, że nowy to może jednak uszkodzony więc wymieniłem go. Bez zmian. Przy montażu skraplacza moją uwagę zwrócił zamontowany fabrycznie osuszacz, który był zabezpieczony przed wilgocią jedynie marnej jakości korkami gumowymi na wejściach skraplacza (myślę sobie -pewnie jest w osłonie azotu). Po operacji z drugim zaworem rozprężnym podejrzenie padło na osuszacz-strzałkę, więc również wymieniłem na nowy tym razem szczelnie zapakowany jednak LP bez zmian.
I teraz pytanie. Czy spotkał się ktoś z niewystarczającą drożnością nowego skraplacza? Choć nie powiem że podejrzewam również zawór regulujący wydatek w sprężarce-niby po regeneracji ale różnie bywa. No chyba, że Behr schodzi na psy i tak kiepsko reguluje przegrzewy w swoich zaworach?
Ma ktoś jakieś sugestie bądź wskazówki?
P.S.
Klient zadowolony bo mróz z kratek nieziemski leci ale to wynika z niskiego LP i raczej nie powinno tak być.
Pozdrawiam