Zysk ciepła

5 Odpowiedzi, 6913 Wyświetleń

kubabaku

  2012-05-16, 10:31:40
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam,
orientujecie się może jaki jest zysk ciepła z lodówki/chłodziarki do piwa/napojów...takiej jak w prawie każdym sklepie spożywczym (2 przesuwne drzwi o wys ok 1,8)?
z góry dzięki za pomoc
pozdrawiam
  • Odpowiedz

ARGUS

  2012-05-16, 11:55:33
Użytkownik
#2
Witaj, najogólniej można zsumować wydajność chłodniczą + moc pobierana przez sprężarkę. W tego typu urządzeniach wydajność wynosi 700-800 W ( -15stC, R404A) a moc sprężarki 250-300 W. Więc myślę że możesz orientacyjnie przyjmować wydajność cieplną skraplacza na poziomie 1,0 kW.
  • Odpowiedz

wit

  2012-05-16, 14:41:24
Top użytkownik
#3
do czego to potrzebujesz? do doboru sprężarki -czy do obliczenia potrzebnej w sklepie klimy?
jak do klimy -

to moce wszystkich silników lodówki (agregat, wiatraki) + oświetlenia + ciepło z dostarczanym towarem -jeśli masz na godzinę załadunek 30 butelek -to liczysz ile ciepła do schłodzenia tych 30-tu...
generalnie dużo wnosi ile towaru przerzucasz przez tą lodówkę... jeśli stoi załadowana -to rzadko się włącza.

pewnie wyjdzie około 800W 1kW tak jak założył przedmówca (przedpiszca Wink -wydajność skraplacza jest troszkę większa -ale lodówka też schładza pomieszczenie -przez ścianki trochę ciepła "zaciąga" z pomieszczenia a przez skraplacz więcej wyrzuca.... to co przenika przez ścianki -nie jest w sumie zyskiem ciepła -tylko sobie krąży... przeniknie do wnętrza lodówki i z powrotem skraplacz wyrzuci do pomieszczenia...
  • Odpowiedz

barbie

  2012-05-16, 15:28:57
Top użytkownik
#4
w meblu po prawej stronie u góry jest tabliczka znamionowa zwykle jest ok. 800 W,przy brudnym skraplaczu--norma ok. 1000 .
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-05-16, 18:36:25
Zaawansowany użytkownik
#5
Chodzi o dobór klimy.
miałem problem z odczytaniem tabliczek bo dwie lodówki stoją koło siebie i są obudowane jakimś meblem więc trzeba by ją było opróżnić i wysunąć...a wewnątrz nic nie było.
Serdeczne dzięki za pomoc.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa