Problem z klimatyzatorem lg

14 Odpowiedzi, 9586 Wyświetleń

premo

  2012-06-04, 14:59:59
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich mam taki problem z klimatyzatorem lg split 3.5 kw 4 letni w momencie wyłączania klimatyzacji z pilota teoretycznie się wyłącza ale skraplacz dalej chodzi a w środku wszystko marznie dopiero staje jak się zasilanie ściągnie proszę o jakąś rade pozdrawiam
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-04, 15:08:42
Top użytkownik
#2
sklejony styk przekaźnika start sprężarki w płytce elektronicznej jednostki wewnętrznej .
  • Odpowiedz

premo

  2012-06-04, 15:18:58
Nowy użytkownik
#3
Wielkie dzięki za odpowiedz a czy jest jakaś szansa naprawy tego
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-04, 15:22:58
Top użytkownik
#4
podaj miejscowość .
  • Odpowiedz

premo

  2012-06-04, 16:56:18
Nowy użytkownik
#5
Poznań
  • Odpowiedz

majki

  2012-06-04, 17:14:49
Użytkownik
#6
Witam a gdzie w Poznaniu ???
bo ja jestem z Poznania
  • Odpowiedz

premo

  2012-06-04, 17:21:34
Nowy użytkownik
#7
konkretnie Jeżyce klima w Opalenicy ale płytkę mam ja
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-04, 17:47:05
Top użytkownik
#8
A diagnozę podał poprawną barbie.Wymiana skutku to nie wszystko.Poszukanie przyczyny to lada wyzwanie Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

byniom

  2012-06-04, 19:49:18
Moderator
#9
masz do wymiany przekaźnik . One dość często się sklejają w Lg. Kiedyś w jednej hurtowni nakupiłem te przekaźniki i wymieniałem bo było szybciej niż ściągnięcie płytki .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

csw

  2012-06-04, 19:54:55
Użytkownik
#10
Witam,

Mam płytkę sterowniczą od S24AHP, mogę podesłać.
CSW
  • Odpowiedz

premo

  2012-06-04, 20:52:36
Nowy użytkownik
#11
Witam ponownie dzięki wielkie za zainteresowanie moją sprawom co do płytki od S24AHP to był bym zainteresowany tylko czy ona wejdzie do środka bo mam 1 szt ale od ES-H24 i jest dłuższa od 12 jak co to mogę podać wymiary Pozdrawiam .
  • Odpowiedz

barbie

  2012-06-04, 21:15:27
Top użytkownik
#12
odczytaj z uszkodzonej płytki numer z pisaną na końcu flamastrem literą---asortyment tych płytek jest olbrzymi i losowo nie dopasujesz .
  • Odpowiedz

premo

  2012-06-04, 21:29:20
Nowy użytkownik
#13
PWP: 6870A90239A ASM : 6871A90573 A flamastrem
  • Odpowiedz

adamdud

  2012-06-05, 10:29:33
Użytkownik
#14
mentor12 napisał(a):A diagnozę podał poprawną barbie.Wymiana skutku to nie wszystko.Poszukanie przyczyny to lada wyzwanie Smile

Zmęczenie materiału lub wada fabryczna stycznika. Co za człowiek :lol:
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa