Klimatyzacja kanałowa.

8 Odpowiedzi, 6688 Wyświetleń

miezala5

  2012-05-28, 13:16:35
Top użytkownik
#1
Czy moge dla jednostki kanałowej wewnetrznej zaciagac 100% powietrza z zewnątrz?
Pomieszczenie jest bardzo zapylone (lakiernia) i sa wyciagi.
Klijent chce je schłodzić.
Nietypowa sprawa dlatego prosze poradzcie.
Dziekuje!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

Endriuszka

  2012-05-28, 14:30:02
Nowy użytkownik
#2
Można z zewnątrz, ale wiadomo że grozi to częstą wymianą/ czyszczeniem filtra. Polecał był zaciągać powietrze z wewnątrz jak i z zewnątrz pomieszczenia. Można by było je mieszać co w środowisku lakierni było by korzystne, lub utworzyć jakieś proste sterowanie na termostacie w stosunku do temperatury zewnętrznej przełączające przepustnice. Dodatkowo zaletą będzie utworzone nadciśnienie. W każdym razie największym problemem będzie brudne powietrze zewnętrzne więc weź to pod uwagę.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-05-28, 18:00:36
Top użytkownik
#3
jutro jade zobaczyc o co dokladnie chodzi
Lepiej zaciagac z zewnatrz niz z wewnatrz gdzie lata pewnie szlifowana szpachla i inne dziadostwo!
Dzieki!
Pozdrawiam!
Robert
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-28, 20:47:46
Top użytkownik
#4
A w powietrzu zapewne go nie ma
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-05-28, 20:48:48
Top użytkownik
#5
To po co ta instalacja wentylacyjna?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

csw

  2012-05-28, 21:08:35
Użytkownik
#6
Sprawdź co to za pomieszczenia żeby się nie okazało że to strefa w której mogą być jedynie wentylatory EX.
Generalnie żeby coś nie wybuchło tak jest w przepisach i normie z tego co pamiętam. Nawet mąka może być wybuchowa w określnych warunkach. :).
CSW
  • Odpowiedz

wit

  2012-05-29, 05:44:55
Top użytkownik
#7
możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale...

-filtr będzie się brudził -tylko, że w tym przypadku pewnie bardziej brudziłby się od powietrza wewnętrznego. Pomyśl nad dużym filtrem na czerpni.

-będzie duża ilość wymian powietrza-trzeba uwzględnić krotność wymian przy doborze klimy -potrzebna będzie duuuuża wydajność -znacząco większa niż w pomieszczeniach zamkniętych.

I tak jak pisał poprzednik -koniecznie zorientuj się czy to nie strefa zagrożona wybuchem... powinno być w jakiś papierach zakładu...

kolejne -co konkretnie będziesz schładzał -lakiernia to zarówno pomieszczenia szlifierni jak i komory lakiernicze -warunki w obu krańcowo inne.

ogólnie -tego typu przemysłówka -to raczej centrala wentylacyjna z klimą na pokładzie a nie kanałówki...
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-05-29, 09:43:44
Top użytkownik
#8
wit napisał(a):możesz dać zasysanie z zewnątrz -ale...

-filtr będzie się brudził -tylko, że w tym przypadku pewnie bardziej brudziłby się od powietrza wewnętrznego. Pomyśl nad dużym filtrem na czerpni.

-będzie duża ilość wymian powietrza-trzeba uwzględnić krotność wymian przy doborze klimy -potrzebna będzie duuuuża wydajność -znacząco większa niż w pomieszczeniach zamkniętych.

I tak jak pisał poprzednik -koniecznie zorientuj się czy to nie strefa zagrożona wybuchem... powinno być w jakiś papierach zakładu...

kolejne -co konkretnie będziesz schładzał -lakiernia to zarówno pomieszczenia szlifierni jak i komory lakiernicze -warunki w obu krańcowo inne.

O.K
Dzieki za rady!
Pojade zobacze to zobaczymy!Wink
Pozdrawiam!
Robert

ogólnie -tego typu przemysłówka -to raczej centrala wentylacyjna z klimą na pokładzie a nie kanałówki...
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa