Daikin RN35DAV3B problem z podpięciem manometrów

21 Odpowiedzi, 18014 Wyświetleń

peen

  2012-04-29, 10:56:56
Użytkownik
#1
Zobaczyłem, obejrzałem, podpiąć manometry chciałem i okazało się, że tam jakiś większy gwint jest... metryczny czy ki inny diabeł. Niestety dojście jest mocno akrobatyczne (bez drabiny) toteż pytanie może durne dla niektórych zadaję co to jest?
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-04-29, 11:34:04
Zaawansowany użytkownik
#2
Złącze będzie albo 5/16 albo 1/4
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-29, 11:46:41
Użytkownik
#3
1/4 to napewno nie jest bo takowe węże mam. Zapewne to 5/16 jest. Dzięki! Trzeba będzie jakąś przejściówkę załatwić.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 12:32:31
Top użytkownik
#4
A urządzenie na 410-a?
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-29, 14:46:50
Użytkownik
#5
Tak - na R410A - tak mówi tabliczka znamionowa i dodatkowa nalepka. Rok produkcji 2006. Najpierw odkręciłem zaślepkę i się motałem, żeby wąż 1/4 podpiąć. Raz, drugi, piąty. W końcu wziąłem zaślepkę i okazało się, że jest większa niż 1/4 bo na manometry nie daje się nakręcić. Może do Daikina zadzwonię.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 14:51:56 przez peen.)
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 14:52:32
Top użytkownik
#6
To poprostu nie jesteś przygotowany do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

awax

  2012-04-29, 15:03:47
Top użytkownik
#7
peen napisał(a):Tak - na R410A - tak mówi tabliczka znamionowa i dodatkowa nalepka. Rok produkcji 2006. Najpierw odkręciłem zaślepkę i się motałem, żeby wąż 1/4 podpiąć. Raz, drugi, piąty. W końcu wziąłem zaślepkę i okazało się, że jest większa niż 1/4 bo na manometry nie daje się nakręcić. Może do Daikina zadzwonię.
Zadzwoń koniecznie,niech jako pierwsi zmienią złącza serwisowe na R410
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-29, 15:08:22
Użytkownik
#8
Chyba jako ostatni bo reszta już ma 1/4''
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-04-29, 15:27:39
Top użytkownik
#9
Czyli ktoś jest nie doświadczony/
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-29, 17:30:41
Użytkownik
#10
No nie każdy się rodzi doświadczony, toteż moje pytanie było z gatunków durnych jak sam to określiłem.
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-04-29, 17:40:55
Zaawansowany użytkownik
#11
jest jeszcze coś jak wiedza elementarna...czyli z elementarza Big Grin ...nie trzeba doświadczenia
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-29, 18:34:11
Użytkownik
#12
Prawda jest taka, że nie jestem megaekspertem, nie świadczę też usług. Ot poprostu brat ma R410, ja mam manometry, a znajomy w/w Daikina. Zadałem proste pytanie i...?
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-04-29, 19:07:55
Zaawansowany użytkownik
#13
...i dostałeś odpowiedź...5/16
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-29, 19:54:11
Użytkownik
#14
I dziękuję bardzo. O to mi chodziło.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-04-29, 21:29:48
Moderator
#15
peen napisał(a):(...). Ot poprostu brat ma R410, ja mam manometry, a znajomy w/w Daikina. (...)
Ciocia ma odłożone dolary, a stryjek 20ha. Pytanie: Kto dostanie spadek?

Rozbawiło mnie to.
Masz np tu: http://elgracool.pl/product-pol-133-Waz-...-1-2.html, bo to niewiarygodne.
I jeszcze to: "Chyba jako ostatni bo reszta już ma 1/4''
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

peen

  2012-04-30, 07:18:30
Użytkownik
#16
Już mi zamotaliści. 5/16 czy 1/2. Głupim jest i pytam.
  • Odpowiedz

Endriuszka

  2012-04-30, 14:23:09
Nowy użytkownik
#17
I taki i taki, gdyż z jednej strony potrzebujesz się wpiąć do manometrów tj. 1/4 zaś z drugiej każde przyłącze do R410a ma 5/16
  • Odpowiedz

wit

  2012-06-06, 19:14:42
Top użytkownik
#18
klimy na r410 TYPOWO mają większe (5/16") złączki serwisowe niż normalne 1/4"sae znane z urządzeń chłodniczych oraz klim na r407, r22 itp.

ale zdarzają się też klimy na 410 które mają złącza w "normalnym" nie powiększonym rozmiarze...
co producent -to praktyka. zazwyczaj na r410 są te wiesze złączki. zazwyczaj nie oznacza, że zawsze.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-06, 19:49:45
Top użytkownik
#19
Nie każdy potrafi czytać dlatego producenci niektórych urządzeń zastosowali większy gwint aby mieć pewność że urządzenie jest obsługiwane przez odpowiednie osoby.Takie sobie podwójne zabezpieczenie przed firmami typu KRZAK Wink
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-06, 20:09:33
Top użytkownik
#20
Pewności nigdy niema
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-06, 20:25:10
Top użytkownik
#21
Raczej nigdy za wiele.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa