Problem z obiegiem chłodniczym

59 Odpowiedzi, 47316 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej

awax

  2012-06-07, 18:17:29
Top użytkownik
#26
Dalej nie rozumiem dlaczego tak zbudowano ten układ?
Przecież tu silnik sprężarki daje Tobie więcej ciepła niż grzałka podgrzewająca glikol.
Może zmień dyszę na znacznie większą,ustaw parowanie w granicach plus 5 ,temp skraplania około 50,przegrzanie w granicach 10.
Wszystko to możesz zrobić regulując moc grzałki,przepływ wody przez skraplacz i regulacją TZR.
wtedy wykonaj wykres.
Na marginesie ile Amper Masz obecnie na sprężarce?
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 18:20:10
Top użytkownik
#27
Może masz żyłę wodną pod stanowiskiem Big Grin
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-07, 18:22:26
Top użytkownik
#28
Myślę,że ciepło silnika ma tu zbyt duży wpływ,dlatego pytałem o natężenie prądu sprężarki
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 18:27:46
Nowy użytkownik
#29
Myślę że jest to dobry pomysł ze zmianą dyszy Smile Zobaczymy. Dziękuję za pomoc. Smile
Jak wymyślicie jeszcze coś mądrego to dajcie znać Smile
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-07, 18:29:19
Top użytkownik
#30
jeszcze jedno,zmierz temp.wody przed i za skraplaczem i będziesz wiedział czy chłodziśz glikol,czy silnik
Zapraszam na czat http://www.kcichik.pl/czat/index.php
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 18:30:20 przez awax.)
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 18:30:35
Nowy użytkownik
#31
IOM3-Woda przed skraplaczem: 9,52 stopnia IOM3-Woda za skraplaczem: 10,8 stopnia
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 18:30:42
Top użytkownik
#32
Z relacji wynika że to dopiero początek problemów... Sad
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 18:32:14
Nowy użytkownik
#33
Na chwilę obecną nie mam możliwości zmierzenia natężenia prądu sprężarki, dopiero w poniedziałek Sad
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 18:32:19
Top użytkownik
#34
:lol:
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-07, 18:38:40
Top użytkownik
#35
Licząc "na oko" to około 300W tracisz na grzanie silnika.Chyba,że zle policzyłem na pieszo.
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 18:41:46
Nowy użytkownik
#36
Tracę około 300 watów na grzanie silnika, może i tak tylko co z tym fantem zrobić?
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-07, 18:45:29
Top użytkownik
#37
Przejść na 404,podnieść parowanie a więc i wydajność i ciepło silnika nie będzie miało takiego wpływu
Ewentualnie uwzględnij je razem z grzałką.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 18:46:19 przez awax.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 18:46:34
Top użytkownik
#38
Przydław przepływ wody na skraplaczu do momentu aż na manometrze wysokiego ciśnienia wyskoczy 13-15bar.
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-07, 18:50:54
Top użytkownik
#39
mg napisał(a):Przydław przepływ wody na skraplaczu do momentu aż na manometrze wysokiego ciśnienia wyskoczy 13-15bar.
No i zawsze można doradzić aby ktoś zrzucił się z okna Smile
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 18:53:38
Nowy użytkownik
#40
13-15 bar to chyba nieco za dużo jak na taki mały układ...
Na maksa było 6 bar, i to wtedy gdy dysza była inna... Ale nawet wtedy za sprężarką było ponad 90 stopni, więc to też nie rozwiązuje problemu...
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-07, 18:56:21
Top użytkownik
#41
A może wystarczy przystosować układ.Dobrane urządzenie do zysków ciepła.
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 19:00:42
Top użytkownik
#42
chłodpoz napisał(a):13-15 bar to chyba nieco za dużo jak na taki mały układ...
Na maksa było 6 bar, i to wtedy gdy dysza była inna... Ale nawet wtedy za sprężarką było ponad 90 stopni, więc to też nie rozwiązuje problemu...
Rób jak chcesz, poprosiłeś o pomoc praktyków, twoje zawsze na wierzchu. Smile
PS przepływ lepiej ilustrować w m3/h
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 19:02:42
Nowy użytkownik
#43
mentor12 napisał(a):A może wystarczy przystosować układ.Dobrane urządzenie do zysków ciepła.
Nie rozumiem. Możesz proszę jaśniej.
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 19:03:40
Top użytkownik
#44
Z liczenia za satysfakcję wychodzi 960W więc odbiór jest, podnieś ciśnienie sprężania do wartości 13-15bar zobaczysz że układ ,,ożyje".
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-07, 19:05:16
Top użytkownik
#45
nie musi być 15,przy 134 fakt może być mniej,ale nie 6!!!!!!!!!
90C jest dlatego,że 70% ciepła czynnik pobiera w silniku i sprężarka na ssanie dostaje pewnie taki około 50C
podnosząc HP zwiększy się również LP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 19:05:55 przez awax.)
  • Odpowiedz

chłodpoz

  2012-06-07, 19:07:32
Nowy użytkownik
#46
mg napisał(a):Z liczenia za satysfakcję wychodzi 960W więc odbiór jest, podnieś ciśnienie sprężania do wartości 13-15bar zobaczysz że układ ,,ożyje".
A w jaki sposób to policzyłeś?
  • Odpowiedz

awax

  2012-06-07, 19:11:40
Top użytkownik
#47
mg napisał(a):Z liczenia za satysfakcję wychodzi 960W więc odbiór jest, podnieś ciśnienie sprężania do wartości 13-15bar zobaczysz że układ ,,ożyje".

nie chce mi się teraz liczyć dokładnie,ale wtedy silnik brałby na ogrzanie blisko 900???
Może ktoś policzy dokładnie ciepło pobierane przez wodę w skraplaczu?
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 19:15:23
Top użytkownik
#48
Eee... Smile
W każdej wolnej chwili Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-07, 19:16:31 przez mg.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-06-07, 19:17:52
Top użytkownik
#49
Niech podniesie sprężanie i zobaczymy co dalej.
  • Odpowiedz

AS

  2012-06-07, 19:18:53
Zaawansowany użytkownik
#50
Jak sądzę, student i z Poznania. Jeśli te dwa warunki są spełnine to mogę bezinteresownie pomóc.
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa