Hubbard 460alpha

7 Odpowiedzi, 6859 Wyświetleń

PireLLi

  2012-06-19, 12:16:54
Nowy użytkownik
#1
Witam, kupiłem agregat Hubbarda używany i pojawił się problem. Po zamontowaniu i włączeniu Agregat dmucha silnym powietrzem ale nie chłodzi i na dodatek po chwili sprężarka się zaczyna grzać i nie wiem co z tym zrobić, nie wiem co się psuje czy jest popsute.. Jakieś pomysły?


pozdrawiam!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-19, 12:25:35 przez PireLLi.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2012-06-19, 13:07:20
Zaawansowany użytkownik
#2
mysle ze powinienes sie udac do jakiegos serwisu zajmujacego sie naprawa podobnych agregatow chlodniczych. Sprawdza tam jego parametry pracy. Mialem kiedys podobny egzemplarz i nie ma tam zadnych fajerwerkow.
  • Odpowiedz

PireLLi

  2012-06-19, 13:12:52
Nowy użytkownik
#3
Agregat obecnie znajduje się w takim serwisie ale tam nikt nie potrafi mi pomóc. Co masz na myśli mówiąc że nie ma tam żadnych fajerwerków?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2012-06-19, 14:38:11
Zaawansowany użytkownik
#4
Piszac o tym ze nie ma tam zadnych fajerwerkow mialem na mysli to ze w tym agregacie nie ma zadnych nietypowych rozwiazan z ktorymi poradzilby sobie tylko autoryzowany serwis.
Serwis nie potrafi Ci pomoc, ale Ty rowniez nie pomagasz - przedstawiles za malo danych.
  • Odpowiedz

PireLLi

  2012-06-19, 18:51:46
Nowy użytkownik
#5
No kupiłem go, założyłem i w trakcie testów jak chłodzi po prostu nie chłodzi. Ciśnienie 20bar takie jak powinno być, wiatrak na pace daje tak jak powinien.. Mechanik zauważył że sprężarka jest strasznie gorąca i stwierdził że aż za gorąca. Biorę pod uwagę jeszcze elektrykę. Węże, pompa przy aucie są nowe więc odpadają.
Po prostu ten agregat nie chłodzi. Nie puszcza zimnego powietrza a środek 404r był nabity i nic :/
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2012-06-19, 19:02:05
Użytkownik
#6
Jakie ciśnienie na ssaniu?
  • Odpowiedz

PireLLi

  2012-06-19, 20:22:20
Nowy użytkownik
#7
oj.. Nie wiem tego..
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa