kody błędów do GREE

12 Odpowiedzi, 15656 Wyświetleń

majki

  2012-06-28, 20:19:18
Użytkownik
#1
witam Wszystkich i jak w temacie ,potrzebuje kody błędów do Gree ,chodzi mi o kody sygnalizowane ilością mrugnięć diod ,pozdrawiam
  • Odpowiedz

andrewrc

  2012-06-29, 06:11:11
Użytkownik
#2
Wyślij zapytanie do Alfaco - oni sprzedają GREE
  • Odpowiedz

obserwator

  2012-06-29, 06:15:46
Gość
#3
Może się przyda:
http://www.klimatyzacja.pl/wizytowka-firmy/id/90
http://www.klimatyzacja.pl/wizytowka-firmy/id/44
  • Odpowiedz

mateusz13236

  2012-06-29, 12:55:27
Nowy użytkownik
#4
Majki poszło na meila
  • Odpowiedz

majki

  2012-06-29, 14:24:23
Użytkownik
#5
mateusz13236 dzięki za kody, i kodów wynika że zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe i ja bym stawiał na jakiś termistor że jest walnięty ,co Ty o tym myślisz ????n ta klima to on/off
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-29, 14:30:11 przez majki.)
  • Odpowiedz

mateusz13236

  2012-06-29, 21:15:03
Nowy użytkownik
#6
Musisz poszukać dtr do klimy bo wartości są różne masz czujniki ntc lub ptc a ciśnienia to kolega sprawdził jakie są, jaki czynnik 410 czy 407.
  • Odpowiedz

majki

  2012-07-01, 17:50:16
Użytkownik
#7
klima śmiga na 410 ciśnienia w spoczynku 14bar i po włączeniu spada na 7.3 ,więc super ,i tak pochodzi przez 10min i wywala błąd ,kiedyś miałem taki sam przypadek i wystarczyło że przeszła przez program testowy i śmiga do dzisiaj ,a przy tym rozkładam ręce
  • Odpowiedz

mateusz13236

  2012-07-01, 18:22:33
Nowy użytkownik
#8
Podmień czujniki jak masz albo wyciągnij czujnik temp parownika i zobacz co się będzie działo. Postaraj się o dtr urządzenia i porównaj wartość czujnika. Bez dtr możesz jedynie sprawdzić wartość czujnika przed uruchomieniem i po wywaleniu błędu. Jak masz podobną czujkę to po prostu podstaw ją i zobacz co się będzie działo.
  • Odpowiedz

mg

  2012-07-01, 20:31:14
Top użytkownik
#9
Uszkodzenie czujnika parownika jako błąd krytyczny?
  • Odpowiedz

majki

  2012-07-15, 15:08:25
Użytkownik
#10
pOWRACAM DO TEMATU ,PO WYMIANIE CZUJNIKA PAROWNIKA PRZEZ TYDZIEŃ BYŁO OK ,OD WCZORAJ NADAL BŁĄD CZERWONA DIODA MRUGA DWA RAZY I KLIMA SIĘ WYŁĄCZA,POMOCY !!!
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-15, 15:31:20
Top użytkownik
#11
Błąd uszkodzenia czujnika jest tylko sygnalizowany i nie powinien wyłączać.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

majki

  2012-07-22, 09:26:47
Użytkownik
#12
zamykam temat sprawa opanowana ,jednak było to przeciwzamrożeniowe zagięta rura gazowa do której to zagięcia przyznał się sam właściciel,
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa