napełnienie olejem

4 Odpowiedzi, 4617 Wyświetleń

Qba

  2012-07-02, 06:07:50
Zaawansowany użytkownik
#1
witam czy po wymianie sprężarki z r22 mt na mtz r404 mogę zalać olejem mineralnym. Nie chce płukac ukladu a mam tego oleju dużo. Chłodnia plusowa 12 *C
  • Odpowiedz

wit

  2012-07-02, 09:09:05
Top użytkownik
#2
-a czy zmieniasz też czynnik na r404a ?

jeśli pozostajesz przy r22 -to spoko zalewaj mineralnym. dokładnie zlej z MTZ estrowy -i wymień na mineralny do r22. jeśli sprężarka z tych dużych - zastrzeż to sobie u dystrybutora urządzenia... zadaj pytanie o zmianę oleju w formie pisemnej (mailowej) i przechowuj odpowiedź.

-jeśli to duża i droższa sprężarka -to powinieneś zalewać jedynie słusznym i zalecanym olejem producenta... -bo w razie czego nie uznają Ci gwarancji. W małych i tanich w razie potrzeby gwarancji nikt nie sprawdza oleju -w droższych reklamacja jest uznawana po dokładnym sprawdzeniu uszkodzonych sprężarek... w tym po analizie oleju pod kątem rodzaju , producenta i zanieczyszczeń... (są w stanie określić czy to ich oryginalny)


jeśli zmieniasz czynnik na r404 -i masz układ lepiej niż idealnie to i mineralny da radę -ale powrót oleju będzie upośledzony -jeśli cokolwiek nie jest z górki -to zatrzesz sprężarkę.
Czasem daje radę r404 i mineralny -ale to loteria i ryzyko -błąd w sztuce.

jeśli zmieniłeś czynnik -to olej ma być estrowy -i płukanie Cię nie minie...
albo zamiast płukania kilkakrotna wymiana oleju.
  • Odpowiedz

Luter

  2012-07-20, 15:56:14
Nowy użytkownik
#3
Przy zmianie czynnika, czeka Cię nie tylko wymiana oleju, płukanie instalacji, ale i również wymiana filtrów no i nie zapominajmy o automatyce np. zawory rozprężne. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-07-20, 20:18:54
Top użytkownik
#4
Ja zrobił bym tak.Pozbył bym się oleju mineralnego jak to tylko możliwe z instalacji nie będącej pod ciśnieniem czynnika r-22.Założył bym sprężarkę nową z pozostawionym i oryginalnym olejem polepszającym smarowanie wbrew pozorom dla tego czynnika.Wpisał w karcie obsługi urządzenia bo kontrolowane o wykonanych czynnościach serwisowych.Wymieniony filtr i sprężarka na taką i owaką.I wszystko jest w porządku bo nie było wycieku.Również wymienił bym stycznik i zwrócił uwagę na zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe.I bezsilnie szukał bym przyczyny wymiany.Odnośnie przezbrajania należy pamiętać o nastawach presostatów.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-20, 20:27:29 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa