witam czy po wymianie sprężarki z r22 mt na mtz r404 mogę zalać olejem mineralnym. Nie chce płukac ukladu a mam tego oleju dużo. Chłodnia plusowa 12 *C
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
napełnienie olejem
4 Odpowiedzi, 4223 Wyświetleń|
-a czy zmieniasz też czynnik na r404a ?
jeśli pozostajesz przy r22 -to spoko zalewaj mineralnym. dokładnie zlej z MTZ estrowy -i wymień na mineralny do r22. jeśli sprężarka z tych dużych - zastrzeż to sobie u dystrybutora urządzenia... zadaj pytanie o zmianę oleju w formie pisemnej (mailowej) i przechowuj odpowiedź. -jeśli to duża i droższa sprężarka -to powinieneś zalewać jedynie słusznym i zalecanym olejem producenta... -bo w razie czego nie uznają Ci gwarancji. W małych i tanich w razie potrzeby gwarancji nikt nie sprawdza oleju -w droższych reklamacja jest uznawana po dokładnym sprawdzeniu uszkodzonych sprężarek... w tym po analizie oleju pod kątem rodzaju , producenta i zanieczyszczeń... (są w stanie określić czy to ich oryginalny) jeśli zmieniasz czynnik na r404 -i masz układ lepiej niż idealnie to i mineralny da radę -ale powrót oleju będzie upośledzony -jeśli cokolwiek nie jest z górki -to zatrzesz sprężarkę. Czasem daje radę r404 i mineralny -ale to loteria i ryzyko -błąd w sztuce. jeśli zmieniłeś czynnik -to olej ma być estrowy -i płukanie Cię nie minie... albo zamiast płukania kilkakrotna wymiana oleju.
Przy zmianie czynnika, czeka Cię nie tylko wymiana oleju, płukanie instalacji, ale i również wymiana filtrów no i nie zapominajmy o automatyce np. zawory rozprężne. Pozdrawiam.
Ja zrobił bym tak.Pozbył bym się oleju mineralnego jak to tylko możliwe z instalacji nie będącej pod ciśnieniem czynnika r-22.Założył bym sprężarkę nową z pozostawionym i oryginalnym olejem polepszającym smarowanie wbrew pozorom dla tego czynnika.Wpisał w karcie obsługi urządzenia bo kontrolowane o wykonanych czynnościach serwisowych.Wymieniony filtr i sprężarka na taką i owaką.I wszystko jest w porządku bo nie było wycieku.Również wymienił bym stycznik i zwrócił uwagę na zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe.I bezsilnie szukał bym przyczyny wymiany.Odnośnie przezbrajania należy pamiętać o nastawach presostatów.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-07-20, 20:27:29 przez klimatolog.)
|