agregat chlodniczy, parownik wentylator z chłodziarki

7 Odpowiedzi, 5829 Wyświetleń

panadol

  2012-07-07, 13:42:26
Nowy użytkownik
#1
Witam
Zastanawialem sie czy umiescic post w klimatyzacji czy chlodnictwie jednak z racji pytanie odnosnie mozliwosci zastosdowania w klimatyzacji pisze tutaj.

Tak wiec :
Zachecony dzisiejsza temperatura przypomnialem sobie o starym niedzilajacym automacie do puszek co stoi u mnie w garazu
Automat nadeje sie do utylizacji - nie ma zadkiej elektroniki itd. Ma jednak agregat chlodniczy z parowniiem, wentylatorem.
Sterowala tym elektronika ale znalazlem tez reczny termostat z lodowki i uruchomilem na tym
Pomimo ze ma 20 lat wydaje sie ze chlodzi naprawde calkiem niezle Smile
To maly agregat - automat o pojemnosci tylko 90 puszek.
Tutaj zdjecia :
https://picasaweb.google.com/11441499440...Chlodniczy

Na pierwszym zdjeciu widac iz do testow probowalem jak zadziala jako klimatyzacja - dmuchalo zimnym calkiem niezle. gorace za okno(przez siatke antypylkowo-komarowa) tez. Miske tylko trzeba bylo podstawic pod parownik Smile. Kobieta mnie jednak szybko z moim wynalazkiem pogonila z pokoju Wink

Podpowie ktos po parametrach ile to moze miec wat ?
Jest jeszcze na R12.
dane z tabliczki :
Volumenstrom 0,77 m3/h 2850 VPM
Verdichterendruck: 24bar

Jakies zastosowanie ? Wydaje mi sie ze bedzie brac z 500 wat wiec moze klima do malej przyczepy campingowej ? Smile
(pewnie zagada na przetwornicy)
Znajomy pyta ile chce za to - nie mam czy to cos warte - pewnie nie - ale moze ktos podpowie ?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-07-07, 23:22:25
Top użytkownik
#2
szbko to oddaj do ochrony srodowiska bo za R12 sa 2 lata w zawiasach!
  • Odpowiedz

popeye

  2012-07-08, 09:06:57
Użytkownik
#3
miezala5 napisał(a):szbko to oddaj do ochrony srodowiska bo za R12 sa 2 lata w zawiasach!

jezeli uklad jest szczelny to mozna to uzytkowac bez zadnych sankcji
  • Odpowiedz

panadol

  2012-07-08, 11:36:33
Nowy użytkownik
#4
czy po parametrach widniejacych na tabliczce mozna orientacyjne oszacowac moc (w przeliczeniu na dzisiejsze kw) ?
  • Odpowiedz

panadol

  2012-07-08, 12:24:37
Nowy użytkownik
#5
Sprobowalem wlasnie i na upsie o mocy 400W chodzi wiec za mocne jednak byc nie moze
  • Odpowiedz

wit

  2012-07-08, 18:24:07
Top użytkownik
#6
Jest jeszcze na R12.
dane z tabliczki :
Volumenstrom 0,77 m3/h 2850 VPM

około 120W. może 150W wydajności.
silnik pobiera w okolicach 150W mocy czynnej -ale amperaż może być wyższy niż wynikowy moc /napięcie -ze względu na cos fi -moc którą zmierzysz prostymi przyrządami będzie ze 300W.
realnie pobiera około 150 a daje 120-150.l możesz tym klimatyzować psią budę dla ratlerka.... no może dla jamnika starczy. albo pomieszczenie 1,5m2
  • Odpowiedz

panadol

  2012-07-08, 22:40:06
Nowy użytkownik
#7
Bardzo dziekuje za pomoc - oto mi chodzilo Smile
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa