Witam!
Ostatnio wezwano mnie do awarii jednego z chillerów. Waliło HP temperatura wody 45 st C. Pracowała jedna sprężarka ale nie dawała sobie rady. Chillerek wygląda tak: http://www.industrialfrigo.com/6usati-giugno2011.php 4 fotka RFEC 25/2
Pracownicy zapierali się że skraplacz czyścili regularnie ale okazało się że tylko tą połowę do której mieli łatwy dostęp a on odpowiadał za skraplanie na 2 układzie.
Na 1 ukłądzie pracuje Maneurop MT125 podpinam manometry:
LP = 9bar
HP = 22 bar-y
Czynnik r22
Pierwsza sprawa dmucham sprężonym powietrzem w skraplacz (wodą nie ma możliwości) syfu leci tyle że nic nie widać po oczyszczeniu układ jakby pracuje trochę lepiej ale wciąż rozłącza go HP wystudziłem trochę skraplacz żeby ukłąd wychłodził wodę ale praca sprężarki ma HP wciąż była wysoka wynosiła 21 bar. Zeby to jakoś funkcjonowało przymknąłem TZR.
Lp = 6,5 bara Hp =20,5 bara
Na 2 układzie jest sprężarka Copelanda BRh2-1000 TFD i pracowała na takich parmetrach:
LP= 6 bar HP =18
Moje pytanie co może być przyczyną tak wysokiego hp na 1 układzie?
Wentylatory pracują ok,skraplacz czysty, sprężarka mechanicznie sprawna (ściąga czynnik), pobierane prądy średenio po 17A na każdej fazie. Układ niestety nie posiada wziernika, wymieniłem tylko filtr bo była tam jakaś mała nieszczelnośc na kielichu Temperatura na hali wynosiła 33 stopnie.
Pozdrawiam
Ostatnio wezwano mnie do awarii jednego z chillerów. Waliło HP temperatura wody 45 st C. Pracowała jedna sprężarka ale nie dawała sobie rady. Chillerek wygląda tak: http://www.industrialfrigo.com/6usati-giugno2011.php 4 fotka RFEC 25/2
Pracownicy zapierali się że skraplacz czyścili regularnie ale okazało się że tylko tą połowę do której mieli łatwy dostęp a on odpowiadał za skraplanie na 2 układzie.
Na 1 ukłądzie pracuje Maneurop MT125 podpinam manometry:
LP = 9bar
HP = 22 bar-y
Czynnik r22
Pierwsza sprawa dmucham sprężonym powietrzem w skraplacz (wodą nie ma możliwości) syfu leci tyle że nic nie widać po oczyszczeniu układ jakby pracuje trochę lepiej ale wciąż rozłącza go HP wystudziłem trochę skraplacz żeby ukłąd wychłodził wodę ale praca sprężarki ma HP wciąż była wysoka wynosiła 21 bar. Zeby to jakoś funkcjonowało przymknąłem TZR.
Lp = 6,5 bara Hp =20,5 bara
Na 2 układzie jest sprężarka Copelanda BRh2-1000 TFD i pracowała na takich parmetrach:
LP= 6 bar HP =18
Moje pytanie co może być przyczyną tak wysokiego hp na 1 układzie?
Wentylatory pracują ok,skraplacz czysty, sprężarka mechanicznie sprawna (ściąga czynnik), pobierane prądy średenio po 17A na każdej fazie. Układ niestety nie posiada wziernika, wymieniłem tylko filtr bo była tam jakaś mała nieszczelnośc na kielichu Temperatura na hali wynosiła 33 stopnie.
Pozdrawiam