Praca wetylatora skraplacza - Optimum Klima kl-13

11 Odpowiedzi, 8465 Wyświetleń

nijuniro

  2012-08-18, 09:17:30
Użytkownik
#1
Witam

Chciałem zapytać czym uwarunkowany może być przestój pracy wentylatora skraplacza (sprężarka pracuje normalnie). Dodam iż zadana temperatura nie została osiągnięta.

Wymiennik jednostki zewnętrznej podczas postoju mocno się nagrzewa i jak się domyślam wentylator jest załączany impulsem z czujnika temp. (włącza wentylator po przekroczeniu jakiejś temp)

Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją. Na ogół to wentylator nawet po osiągnięciu zadanej temp i wyłączeniu sprężarki ma tzw wybieg a tu mamy do czynienia z sytuacją odwrotną.

Wie ktoś coś na ten temat ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-18, 09:27:19 przez nijuniro.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-18, 19:15:23
Top użytkownik
#2
przekaznik, plytka, polaczenia elektryczne
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-18, 19:35:05
Top użytkownik
#3
Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika?A jaki czynnik i jakie ciśnienia.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-18, 19:38:52 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-18, 19:39:46
Top użytkownik
#4
zbyt wysoka temperatura skraplacza w trybie grzania powoduje rozlaczenie wentylatora j.zew
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-18, 19:43:21 przez mg.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-18, 21:04:22
Top użytkownik
#5
mg napisał(a):zbyt wysoka temperatura skraplacza w trybie grzania powoduje rozlaczenie wentylatora j.zew
Masz rację biorąc pod uwagę że mamy lato a zainteresowany jest zainteresowany formą chłodzenia pomieszczenia.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2012-08-18, 22:31:10
Top użytkownik
#6
klimatolog napisał(a):Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika?
Gdyby klimatyzatory były wyposażone w logikę stworzoną przez ciebie to grzałyby latem a chłodziły zimą.

Czyli w/g ciebie ,,Zbyt niska temperatura parownika odczytana przez czujnik temp parownika" powoduje zatrzymanie wentylatora jednostki zewnętrznej.
  • Odpowiedz

nijuniro

  2012-08-19, 06:45:52
Użytkownik
#7
Czynnik R407, przy zadanej temp 18 ciśnienie na ssaniu 4,8 bar (było poniżej 4)
Wymienniki wyczyszczone (szczególnie zewnętrzny był zapaskudzony)
Poza tym podkreślam że po wyłączeniu wentylatora jedn. zewn sprężarka pracuje w sposób ciągły
Po dopuszczeniu czynnika odniosłem wrażenie jakby wentylator wyłączał się rzadziej ale i tak pracuje w dziwny cykliczny sposób



Klient twierdzi że dopiero w tym roku klimatyzator zaczął 'słabiej chłodzić'
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-08-19, 06:53:57 przez nijuniro.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-19, 08:19:27
Top użytkownik
#8
Jeszcze malo 5,3 bar
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

nijuniro

  2012-08-19, 08:24:34
Użytkownik
#9
klimatolog napisał(a):Jeszcze malo 5,3 bar

Ale przecież nie to jest przyczyną wyłączania wentylatora podczas pracy sprężarki.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-19, 11:49:31
Top użytkownik
#10
nijuniro napisał(a):Czynnik R407, przy zadanej temp 18 ciśnienie na ssaniu 4,8 bar (było poniżej 4)
Wymienniki wyczyszczone (szczególnie zewnętrzny był zapaskudzony)
Poza tym podkreślam że po wyłączeniu wentylatora jedn. zewn sprężarka pracuje w sposób ciągły
Po dopuszczeniu czynnika odniosłem wrażenie jakby wentylator wyłączał się rzadziej ale i tak pracuje w dziwny cykliczny sposób



Klient twierdzi że dopiero w tym roku klimatyzator zaczął 'słabiej chłodzić'
Zapewne nie ma związku pomiędzy odnoszeniem wrażenia a małą ilością czynnika.A co jest przyczyną?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-08-21, 17:33:53
Top użytkownik
#11
I co było przyczyną?Pytam z ciekawości?zbyt wysoka temperatura skraplacza w trybie grzania powoduje rozlaczenie wentylatora j.zew.?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa