zaladzanie sie spreżarki r410a

27 Odpowiedzi, 22621 Wyświetleń
1 2 Dalej

grubas300

  2012-09-05, 18:31:31
Nowy użytkownik
#1
Witam mam problem z klimatyzatorem pracującym w serwerowni... Otóż klimatyzator po wymianie czynnika nie może osiągnąć odpowiedniej temperatury odparowania i cały czas jest około -10 dodam że czynnika powinno być według tabliczki 2 kg a po wsadzeniu 4 dalej jest ten sam problem.... Nie znam wcześniejszych losów tej jednostki .... proszę o konstruktywne odpowiedzi
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-09-05, 18:45:33
Moderator
#2
Według tabliczki wypijam 0,5l wódki. Jak wypiję 1l to wymiotuję. Nie wiem co jest, dalej jest ten problem.


Rozumiesz???
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

kubabaku

  2012-09-05, 18:57:07
Zaawansowany użytkownik
#3
ma być 2 a dałeś 4???
  • Odpowiedz

grubas300

  2012-09-05, 19:04:33
Nowy użytkownik
#4
długość instalacji zapomniałem dodać wynosi około 35 m
  • Odpowiedz

grubas300

  2012-09-05, 19:07:16
Nowy użytkownik
#5
a odnośnie twojej aluzji to zapomniałem dodać że sa 2 jednostki takie same oddalone o tyle samo ...i po wrzuceniu do drugiej 4 kg sie nie zaladza ...
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-09-05, 19:10:08
Moderator
#6
grubas300 napisał(a):a odnośnie twojej aluzji to zapomniałem dodać że sa 2 jednostki takie same oddalone o tyle samo ...i po wrzuceniu do drugiej 4 kg sie nie zaladza ...
To chyba ta, która się nie zaladza ma nieprawidłową instalację. Big Grin
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

grubas300

  2012-09-05, 19:16:32
Nowy użytkownik
#7
temperatura odparowania jest 1 na plusie ;/
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-05, 19:22:22
Top użytkownik
#8
kubabaku gdybyś miał załamaną tłoczną to też ten sam błąd byś popełnił.Termometry w diagnozie do czegoś istnieją a raczej ich umiejętne wykorzystanie.Moim zdaniem w prawidłowym rurociągu(układzie chłodniczym przy takim przepełnieniu czynnik nie ma prawa odparować z powodu zbyt wysokiego ciśnienia bo nie ma gdzie on odparować.Problemu szukał bym w rurociągu.Chaotyczny nie przemyślany montaż?A być może inny czynnik Remont i instalacja przesunięta przez panów budowlańców?Shitashii chyba nie sądzisz aby układ prrzepity stu procentowo zalewał sprężarke bo to niemożliwe w takim układzie chłodniczym.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-05, 19:26:40 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

awax

  2012-09-05, 19:33:41
Top użytkownik
#9
grubas300 napisał(a):Witam mam problem z klimatyzatorem pracującym w serwerowni... Otóż klimatyzator po wymianie czynnika nie może osiągnąć odpowiedniej temperatury odparowania i cały czas jest około -10 dodam że czynnika powinno być według tabliczki 2 kg a po wsadzeniu 4 dalej jest ten sam problem.... Nie znam wcześniejszych losów tej jednostki .... proszę o konstruktywne odpowiedzi

Wsadz jeszcze 4 kg
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-05, 20:16:00
Top użytkownik
#10
grubas300 napisał(a):temperatura odparowania jest 1 na plusie ;/
Przegrzanie wynosi 11 K fajne dla mrożni.Powinno być mniejsze.Zacznij od dopuszczenia nominalnej ilości i od tego momentu szukaj problemu mając na uwadze bardzo długi ciąg.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-06, 04:49:37
Top użytkownik
#11
grubas300 napisał(a):Witam mam problem z klimatyzatorem pracującym w serwerowni... Otóż klimatyzator po wymianie czynnika nie może osiągnąć odpowiedniej temperatury odparowania i cały czas jest około -10 dodam że czynnika powinno być według tabliczki 2 kg a po wsadzeniu 4 dalej jest ten sam problem.... Nie znam wcześniejszych losów tej jednostki .... proszę o konstruktywne odpowiedzi
Witam

Wiesz co, zacznijmy jeszcze raz. Podaj po kolei wszystkie dane od modelu urządzenia po parametry jakie odczytałeś i skąd.
[Obrazek: uklchlod.jpg]

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2012-09-06, 05:34:58
Top użytkownik
#12
klimatolog napisał(a):
grubas300 napisał(a):temperatura odparowania jest 1 na plusie ;/
Przegrzanie wynosi 11 K fajne dla mrożni.Powinno być mniejsze.Zacznij od dopuszczenia nominalnej ilości i od tego momentu szukaj problemu mając na uwadze bardzo długi ciąg.
Witam

Od kiedy wynikiem przegrzania jest odparowanie i odparowanie? Żeby kierować się ?toh(K przegrzanie) trzeba mieć: to(?C odparowanie) w wielkości 0, +1?C a z parametrem toh(?C przegrzana para) daje nam obraz stanu ilości czynnika czy się mylę.

Pozdrawiam

Znaki zapytania to: Delta i stopnie. Nie wiem jak się wkleja znaki specjalne.
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 05:37:32 przez Stefanbud.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-09-06, 11:10:28
Moderator
#13
Grubas300 napisał, że w tym klimatyzatorze, gdzie mu się obladza sprężarka ma odparowanie -10*C, a w drugim identycznym układzie ma odparowanie +1*C. Tak czy inaczej, w jednym z układów jest coś nie tak.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

byniom

  2012-09-06, 18:06:48
Moderator
#14
Z jakiego czynnika na jaki wymieniłeś ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 18:22:59
Top użytkownik
#15
stefanbud napisał(a):
klimatolog napisał(a):
grubas300 napisał(a):temperatura odparowania jest 1 na plusie ;/
Przegrzanie wynosi 11 K fajne dla mrożni.Powinno być mniejsze.Zacznij od dopuszczenia nominalnej ilości i od tego momentu szukaj problemu mając na uwadze bardzo długi ciąg.
Witam

Od kiedy wynikiem przegrzania jest odparowanie i odparowanie? Żeby kierować się ?toh(K przegrzanie) trzeba mieć: to(?C odparowanie) w wielkości 0, +1?C a z parametrem toh(?C przegrzana para) daje nam obraz stanu ilości czynnika czy się mylę.

Pozdrawiam

Znaki zapytania to: Delta i stopnie. Nie wiem jak się wkleja znaki specjalne.
stefanbud] Pożyjemy zobaczymy jakie przegrzanie w układzie.Ja wywnioskowałem je z opisu.I jak pisałem będzie zbliżone do mrożni.Znasz pojęcie nie ucz księdza pacierza?Ta klima prawie nie posiada elementu dławiącego na dzień dzisiejszy skoro zalodzona jest sprężarka.Zapewne nie posiada odbioru ciepła.Bo gdyby miała to do oblodzenia sprężarki by nie mogło dojść.Elementem rozprężnym jest ciepło silnika sprężarki.Sprężarka pracuje i spełnia 2- role.drugą jej rolą w tym przypadku (sztuczną i dodatkową) jest pełnienie roli separatora cieczy.Długo ona nie pożyje.W tym przykładzie problem tkwi w nadmiernej ilości czynnika na stronie ssącej gdzie czynnik nie dostaje odpowiedniej dawki ciepła z obiektu któremu powinniśmy to ciepło odebrać dlatego dochodzi do oblodzenia sprężarki.Stefanbud stąd mój wniosek odnośnie przegrzania.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2012-09-06, 18:54:22
Top użytkownik
#16
Miałem podobny przypadek, zapchany rozdzielacz cieczy JW nagarem z lutowania bez osłony azotem.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 19:13:54
Top użytkownik
#17
mg napisał(a):Miałem podobny przypadek, zapchany rozdzielacz cieczy JW nagarem z lutowania bez osłony azotem.
Taki przypadek zapewne zaowocuje wzrostem ciśnienia i obniżeniem ciśnienia ssania.Ale na pewno nie będzie taki przypadek zapchanego rozdzielacza owocował zalewania sprężarki ciekłym czynnikiem bo to fizycznie nie możliwe.Bo przegrzanie układu wzrośnie z powodu dodatkowego jego dławienia.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2012-09-06, 19:17:12
Top użytkownik
#18
Zdziwiłbyś się, pamiętaj że wymiennik jest w takim przypadku o X mniej sprawny, skraplacz można zalewać bez reakcji zabezpieczenia HP.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 19:32:50
Top użytkownik
#19
mg napisał(a):Zdziwiłbyś się, pamiętaj że wymiennik jest w takim przypadku o X mniej sprawny, skraplacz można zalewać bez reakcji zabezpieczenia HP.
Czasami zachodzi czas na adekwatną ocenę pomiędzy ciśnieniem a temperaturą.To coś trzeba mieć w sobie.Czasami się wydaje dobrze odczytując różnicę.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2012-09-06, 19:36:06
Top użytkownik
#20
W przejrzystym układzie chłodniczym tak, w klimatyzacji często niedowymacania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 19:36:53 przez mg.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 19:42:46
Top użytkownik
#21
Jedyną różnicą fizyczną w tych układach jest nazwa.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2012-09-06, 19:51:00
Top użytkownik
#22
I dostępność dla organoleptycznej diagnozy.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-06, 19:56:30
Top użytkownik
#23
Zapewne masz rację.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-09-06, 20:44:02
Top użytkownik
#24
mg napisał(a):Miałem podobny przypadek, zapchany rozdzielacz cieczy JW nagarem z lutowania bez osłony azotem.

Jak lutowalem bez azotu to mozna pozniej w jakis sposób przed uruchomieniem pozbyc sie nagaru?
Czy on odrywa sie z czasem przy pracy czynnika?
  • Odpowiedz

mg

  2012-09-06, 20:51:31
Top użytkownik
#25
Odrywa się, a pozbyć się go w typowej klimie jest trudno.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa