Przejscie przez sciane ognioodporna!

27 Odpowiedzi, 26909 Wyświetleń
1 2 Dalej

miezala5

  2012-09-27, 16:42:15
Top użytkownik
#1
Jak w temacie musze zrobic jeden fi 65 lub dwa fi 32!
Robil ktos i zna procedury?
Musze przejsc rurkami 1/4 i 3/8 do j.zew.
  • Odpowiedz

popeye

  2012-09-27, 16:57:10
Użytkownik
#2
uszczelnic masa ognioodporna firmy Hilti po wczesniejszym przeszkoleniu . obok przekucia musi byc nalepka z atestem
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2012-09-27, 17:10:07
Użytkownik
#3
Promat TOP Sp. z o.o. to producent, ale te izolacje powinieneś znaleźć w większych hurtowniach.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-27, 18:02:31
Top użytkownik
#4
Poprawna procedura tylko potwierdzona przez strażaka na piśmie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2012-09-27, 18:02:51
Moderator
#5
Do uszczelnien przejsc przez sciane stosuje sie Konlit i nie jest dostepny w kazdych hurtowniach.
Hilti jest jak najbardziej polecany.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-27, 18:19:53
Top użytkownik
#6
Na gębę nikt się nie podpisuje.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

awax

  2012-09-27, 18:27:43
Top użytkownik
#7
klimatolog napisał(a):Na gębę nikt się nie podpisuje.

Kto wymyślił te przepisy ,że musi być strażak? przecież to analogiczne do naszych certyfikacji,a tego nie popierasz :Smile)
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-09-27, 18:36:52
Top użytkownik
#8
Dzieki!
Strazak sie znajdzie!Wink
A ta naklejka przy dziurze to od tego strazaka?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-27, 18:37:05
Top użytkownik
#9
awax napisał(a):
klimatolog napisał(a):Na gębę nikt się nie podpisuje.

Kto wymyślił te przepisy ,że musi być strażak? przecież to analogiczne do naszych certyfikacji,a tego nie popierasz :Smile)
Po co nam na przykład układ sufitu w przedszkolu podziurawiony przepustami?Analogicznie powinni myśleć wykonawcy w fazie projektu budynku.A nie po projekcie na zasadzie obudzenia się wykonawcy lub zleceniodawcy że takie coś by się przydało w naszym budynku.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

tonieko

  2012-09-27, 20:43:53
Nowy użytkownik
#10
W Hilti jest atestowany "bandaż" chyba 10 m. Sporo kosztuje jak do jednego przebicia. Teraz szukam w Promat czegoś tańszego do przejścia 1/4 z 1/2 miedź + przewody (muszą być oddzielnie)
... i owoc żywota twojego jeZUS.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-09-27, 20:50:11
Top użytkownik
#11
Możesz szukać nawet w obłokach.Zatwierdzone musi być po przez strażaka oparte dokumentem na papierze
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

awax

  2012-09-28, 17:50:02
Top użytkownik
#12
crocens napisał(a):Panowie, każda firma która sprzedaje wyroby ogniochronne ma obowiązek wprowadzać je zgodnie z aprobatami technicznymi na dane produkty. W takiej aprobacie technicznej pisze do czego jest ten produkt i bardzo szczegółowo jak go stosować. Jeżeli przejście przez przegrodę wydzielenia pożarowego ejst zrobione zgodnie z aprobatą techniczną produktu i zastosowano odpowiedni produkt to strażak nie ma wyjścia.

Natomias należy mieć świadomość, że prace przy wykonaniu przejścia musi wykonywać osoba posiadająca uprawnienia. I ta "nalepka" musi zawierać podpis tej osoby.

Dokładnie tak,osoba posiadająca uprawnienia,to mniej więcej tak samo jak prace w pomieszczeniu autotransformatora średniego napięcia muszą być wykonywane przez kogoś kto ma coś więcej niż SEP do 1 KV.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-10-02, 17:54:46
Moderator
#13
crocens napisał(a):(...) Natomias należy mieć świadomość, że prace przy wykonaniu przejścia musi wykonywać osoba posiadająca uprawnienia. I ta "nalepka" musi zawierać podpis tej osoby.
Ale jakie uprawnienia? Na co?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2012-10-02, 19:14:12
Moderator
#14
Aha, ok, dzięki. Choć i tak wydaje mi się to śmieszne, ale wyjaśnienie w porządku.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-10-02, 19:14:12
Top użytkownik
#15
No wlasnie gdzie i jak znalesc taka osobe!
Mam szczeliwo mam naklejke (w Hilti 3pln) Dawali za darmo do produktow ale byly wykorzystywane do innych celow to biora 3pln!Smile
Moze to inspektorzy nadzoru maja jakies dodatkowe uprawnienia pepoż!
  • Odpowiedz

awax

  2012-10-02, 19:24:54
Top użytkownik
#16
Ktoś odbierał tą ściankę,teraz trzeba jemu właśnie zgłosić zmiany
  • Odpowiedz

miezala5

  2012-10-02, 19:47:37
Top użytkownik
#17
https://www.hilti.pl/holpl/page/module/p...Id=-447413

Mysle ze tak zalatwie sprawe!
miedz puszcze bez otuliny na odcinku 20-30 cm nic sie jej nie stanie!
kable osobną dziurka fi32
Tylko to szkolenie i ten podpis!?
  • Odpowiedz

aminokwas

  2012-10-02, 19:49:14
Zaawansowany użytkownik
#18
crocens napisał(a):Uprawnienia dostaje osoba po odbyciu odpowiedniego szkolenia organizowanego z reguły przez firmę producenta danego materiału. Czyli na przykład szkolenie Hilti. Aż tak mocnych szczegółów nie znam, na pewno każdy inspektor nadzoru powie bardziej szczegółowo.


Tjaa... Niedługo trzeba będzie mieć uprawnienia, żeby wiertarką BOSCHA wywiercić wiertłem HILTI dziurę w ścianie z pustaków POROTHERM. Oczywiście od każdego z producentów z osobna.... To tak na marginesie.
  • Odpowiedz

awax

  2012-10-02, 19:54:31
Top użytkownik
#19
Najlepiej wszystko bez uprawnień .W czym rzecz przecież te wymagania są dla nas korzystne.Mam tu na myśli ,że dla osób które się na tym znają .
Niech się martwią fuchmeni
  • Odpowiedz

barbie

  2012-10-02, 20:05:13
Top użytkownik
#20
w ścianie zamiast otuliny zastosuj piankę ognioodporną Hilti .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-03, 16:49:26
Top użytkownik
#21
I wszystko ponoć będzie załatwione?Jakie to proste nie?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-03, 16:51:10 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-03, 17:01:27
Top użytkownik
#22
barbie zapewne użycie 125-pnie wymaga żadnych uprawnień.Bo kupiliśmy i użyliśmy?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

FRIGUS

  2012-12-16, 21:44:58
Nowy użytkownik
#23
popeye napisał(a):uszczelnic masa ognioodporna firmy Hilti po wczesniejszym przeszkoleniu . obok przekucia musi byc nalepka z atestem

samo uszczelnienie nie wystarczy, pamiętaj o zawiesiach i obejmach osobnych dla każdej rury
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-01-04, 20:30:35
Użytkownik
#24
w fazie budowy wszystkim zajmuje się zwykle generalny wykonawca...
na ścianie która ma być barierą ogniową wszystkie przepusty muszą być wykonane zgodnie z przepisami itp
ja zwykle masy hilti obejmy o których mówi kolega wyżej dotyczą tylko niektórych materiałów
a te plakietki wypełnia się zgodnie z wytycznymi kierownika budowy...
to była praktyka
a teoria to jak wyżej widać masakra
gorzej gdy prowadzimy prace w istniejącym już budynku a ktoś wymaga plakietki i nr urawnień
  • Odpowiedz

monterod2002

  2013-01-06, 11:28:16
Zaawansowany użytkownik
#25
awax napisał(a):Najlepiej wszystko bez uprawnień .W czym rzecz przecież te wymagania są dla nas korzystne.Mam tu na myśli ,że dla osób które się na tym znają .
Niech się martwią fuchmeni
Dobrze jakby do tych uprawnień jaką szkołę skończył bo ostatnio wydaje mi się że ważniejsze są uprawnienia od szkoły.
pozdrowionka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa