jack63

  2012-10-08, 07:50:30
Zaawansowany użytkownik
#26
Chłopem od kapusty jesteś ty! I może przy niej pozostań, bo nie masz pojęcia o elektronice pomiarach i sterowaniu. Nawet nie umiesz poprawnie się wypowiedzieć w temacie termistora i "przepuszczania".
Z serwisówki (z resztą całkiem niezłej) można wyczytać, że producent zastosował różne termistory w czujnikach (10k i 5k). Trochę to niepraktyczne, ale takie jego prawo.
Nie mając pojęcia o pomiarach pipcysz coś o prądach zwarciowych i sygnałach równoległych. Nie zaważyłeś nawet, że dobrych kilku lat w układach sterujących klimatyzatorów są stosowane mikroprocesory. I to na wejścia ich przetworników A/C (analog-cyfra jakbyś miał wątpliwości) podawane są napięcia ze środka dzielnika utworzonego z wewnętrznego rezystora i termistora. Jak termistor zmienia rezystancję pod wpływem temp. to napięcie dzielnika też sie zmienia. Serwisówka ładnie to przedstawia na wykresach.
Po prostu łatwiej zmierzyć napięcie na termistorze niż jego rezystancję, bo nie wymaga to odpinania termistora od układu. Nie zawsze mamy takie szczegółowe informacje o sposobach diagnozy. Część serwisówek nie podaje nawet rezystancji nominalnej termistora! I co mamy sie pociąć czy może błagać producenta o te dane? A może zapłacić kilka tysiaków z szkolenie aby naprawić jeden klimatyzatorek warty dużo mniej?
Napisałem, że napięcie na złączce termistora to z reguły ( nie zawsze!) 5V. Ten pomiar służy określeniu czy układy wewnętrzne płyty sterującej w ogóle żyją! Podpięcie Sprawnego termistora zmienia poziomy napięć WEJŚCIOWYCH (a wyjściowych!) układu pomiarowego.
Samo użyte nazewnictwo świadczy o braku wiedzy z elektroniki i pomiarów. To że naczytałeś się serwisówek nie robi z ciebie świadomego pomiarowca ani nawet serwisanta. Jesteś tylko maszynką diagnostyczną postępującą wg. wyznaczonych przez producenta algorytmów. Masz tu lub tam przyłożyć końcówki miernika odczytać wynik a diagnozę znaleźć w odpowiadającej wynikom pozycji tabelki.
A wyzywanie mnie od przemądrzałych jest typową postawą wieśniaków, wykształconą przez komunę, deprecjonująca ludzi z wiedzą (nazywaną teoretyczną). Bo co taki teoretyk może wiedzieć o "praktyce" i naprawach urządzenia choćby go i zaprojektował???
  • Odpowiedz

sobertal

  2012-10-08, 09:10:05
Nowy użytkownik
#27
Witamy serdecznie,

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej - KLIMATYZACJA - <Reklama - pozdrawiam ;Admin >
Posiadamy serwis klimatyzacji Smile

Pozdrawiamy Smile
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-08, 18:11:50
Nowy użytkownik
#28
Czujniki w jednostce zew. są ok nawet przy wyjęciu pulsowały diody na płytce-jak wyjąłem pierwszy pulsowały dwie a jak drugi to środkowa , podobna sytuacja była w jednostce wewnętrznej po wypięciu pierwszego migała zielona dioda, podczas wyjęcia drugiego druga zielona dioda pulsowała.
Jeden z tych czujników w jedn. wew. miał poprzecierany przewód jak by go myszy pałaszowały i odciąłem ten kawałek polutowałem ale nic to nie zmieniło miał 20 kohm, miałem jeszcze jeden czujnik temp od innej klimy którego wpiąłem i ta czerwona dioda się nie zapalała ale klima dalej zimne powietrze puszczała chciałem się dostać do tego czujnika bo być może on w jakiś sposób oszukuje ale jest problem bo trzeba zdjąć sporo sufitu podwieszanego bo ktoś sobie z klimy podpórkę do stelaży sufitu zrobił. Gdzie ten czujnik jest przeważnie umieszczany?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-08, 21:05:02
Top użytkownik
#29
jack63 napisał(a):Chłopem od kapusty jesteś ty! I może przy niej pozostań, bo nie masz pojęcia o elektronice pomiarach i sterowaniu. Nawet nie umiesz poprawnie się wypowiedzieć w temacie termistora i "przepuszczania".
Z serwisówki (z resztą całkiem niezłej) można wyczytać, że producent zastosował różne termistory w czujnikach (10k i 5k). Trochę to niepraktyczne, ale takie jego prawo.
Nie mając pojęcia o pomiarach pipcysz coś o prądach zwarciowych i sygnałach równoległych. Nie zaważyłeś nawet, że dobrych kilku lat w układach sterujących klimatyzatorów są stosowane mikroprocesory. I to na wejścia ich przetworników A/C (analog-cyfra jakbyś miał wątpliwości) podawane są napięcia ze środka dzielnika utworzonego z wewnętrznego rezystora i termistora. Jak termistor zmienia rezystancję pod wpływem temp. to napięcie dzielnika też sie zmienia. Serwisówka ładnie to przedstawia na wykresach.
Po prostu łatwiej zmierzyć napięcie na termistorze niż jego rezystancję, bo nie wymaga to odpinania termistora od układu. Nie zawsze mamy takie szczegółowe informacje o sposobach diagnozy. Część serwisówek nie podaje nawet rezystancji nominalnej termistora! I co mamy sie pociąć czy może błagać producenta o te dane? A może zapłacić kilka tysiaków z szkolenie aby naprawić jeden klimatyzatorek warty dużo mniej?
Napisałem, że napięcie na złączce termistora to z reguły ( nie zawsze!) 5V. Ten pomiar służy określeniu czy układy wewnętrzne płyty sterującej w ogóle żyją! Podpięcie Sprawnego termistora zmienia poziomy napięć WEJŚCIOWYCH (a wyjściowych!) układu pomiarowego.
Samo użyte nazewnictwo świadczy o braku wiedzy z elektroniki i pomiarów. To że naczytałeś się serwisówek nie robi z ciebie świadomego pomiarowca ani nawet serwisanta. Jesteś tylko maszynką diagnostyczną postępującą wg. wyznaczonych przez producenta algorytmów. Masz tu lub tam przyłożyć końcówki miernika odczytać wynik a diagnozę znaleźć w odpowiadającej wynikom pozycji tabelki.
A wyzywanie mnie od przemądrzałych jest typową postawą wieśniaków, wykształconą przez komunę, deprecjonująca ludzi z wiedzą (nazywaną teoretyczną). Bo co taki teoretyk może wiedzieć o "praktyce" i naprawach urządzenia choćby go i zaprojektował???

Przeczytaj post23- 24i25.Można diagnozować metodą napięciową?Pewnie gdyby nie ja to zapewne o tej metodzie byś się nie dowiedział.Zapewne jako doskonały elektronik zdajesz sobie sprawę że użycie 2-typów czujników to nie przypadek.Ale najważniejsze że w końcu zrozumiałeś o jakich napięciach-prądach itp pisałem.Chyba zgodzisz się w końcu że pomiar oporności to nie wszystko?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-08, 21:17:51 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-09, 07:11:52
Zaawansowany użytkownik
#30
Nie musiałbym się dowiadywać od ciebie. Rozumiejąc układ pomiarowy jest to oczywiste. Z reguły przy naprawach nie ma się serwisówki pod ręką, albo nie ma się jej w ogóle z różnych przyczyn. Zawsze sprawdzam napięcie przed i po odpięciu czujnika temp. jak zachodzi podejrzenie złego działania układu pomiaru tejze temperatury. Z reguły czujniki są termistorowe: 5k lub 10k. Choć trafiają się "wynalazki".
Ostatnio w uszkodzonym "regulatorze ciśnienia skraplania" znalazłem DS18B20 w układzie dwuprzewodowym.
Regulator ma mikroprocesor - jakiś PIC 8 nóżek w konfiguracji bez wejść analogowych. Pomiar rezystancji i napięć można sobie w d.. włożyć!
dziuchol
Dziwnie podchodzisz do naprawy. O jakich czujnikach w jednostce zewnętrznej piszesz? Czy mógłbyś powiedzieć gdzie są zamontowane?
W prostych konstrukcjach jest tylko jeden blisko narożnika wymiennika jednostki zewnętrznej i to on "decyduje" o możliwości pracy klimatyzatora jako pompy ciepła. Pozwala określić czy nie nastąpiło duże zaszronienie wymiennika i czy nie należy na chwilę odwrócić obiegu aby to zaszronienie usunąć.
Trzeba go sprawdzić. Czy jest na swoim miejscu? Czy ma prawidłową rezystancję i czy zmienia ją po ogrzaniu palcami? Czy układ jego zasilania daje napięcie?
Z resztą podejrzane są i pozostałe czujniki temp. Zasada ich sprawdzania jest taka sama. Bez tego będziesz się kręcił w kółko...
Jak czujnik jest uszkodzony a nie masz go czym zastąpić, to można zamiast niego podłączyć potencjometr o właściwym zakresie rezystancji i nastawić go tak jakby pomiar temp. był prawidłowy. Jak układ zareaguje prawidłowo będziesz pewien że to czujnik bruździ.
Nie można wykluczyć usterki samej płytki sterującej. Ale to już większy koszt i trudnośc zdobycia. Często jej wymiana jest nieopłacalna lub wręcz nie do zrealizowania.
Ostatnie pytanie. Czy wentylator jednostki wewnętrznej pracuje prawidłowo? Czy można z pilota zmienić biegi?
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-09, 08:56:11
Nowy użytkownik
#31
W jednostce zewnętrznej jest czujnik na wymienniku z zewnętrznej strony i jest drugi przylgowy umieszczony na rurce miedzianej przy sprężarce, napięcia są na wszystkich czujnikach od 4,7V do5V czujniki miały rezystancję 9-11ohm i reagowały na zmianę temperatury oprócz tego jednego w wewnętrznej jednostce do którego się nie dostałem.
Na razie wykluczyłem płytkę gdyż po wyjęciu czujników sygnalizacja awarii działa poprawnie zresztą masz rację że bym jej nie dostał bo już się dowiadywałem. Wentylator działa poprawnie na chłodzeniu i w trybie auto można zmieniać dwa biegi wolny i szybki, na grzaniu jak się świeci czerwona dioda to wentylator pracuje bardzo wolno i wtedy nie reaguje na zmianę z pilota.
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-09, 13:39:56
Zaawansowany użytkownik
#32
Jeżeli czujnik temp. wymiennika (parownikowy dla chłodzenia) jednostki wew. nie pracuje poprawnie, to prawdopodobnie sterownie nie załączy grzania. Wszystko zależy od tego co "poeta miał na myśli"...
Ja nie masz serwisówki ani żadnych innych informacji o sposobie działania układu sterownia, to chociaż napraw/wymień podejrzany czujnik. Jak go nie masz, to wepnij potencjometr. Układ sterowania musi "czuć" , że wszystkie przyrządy pomiarowe działają OK.
Sprawdzałeś może czy pojawia się sygnał wysterowania na cewce przekaxnika zaworu czterodrogowego?
Może przekaźnik jest walnięty lub tranzystor nim sterujący?
Jeżeli czujniki pokazuja "prawdę", patrząc od strony sterowania, to powinna być podjęta choć próba przełączenia układu na grzanie. Może to chwilę trwać. Z reguły jest zwłoka aby nie kopać ciśnieniami przez przełączenie zaworu 4drog.
Przy starcie grzania z reguły wentylator jed. wew startuje na 1szym biegu aby wymiennik się rozgrzał. Do tego właśnie jest potrzebny sprawny czujnik temp. wymiennika. Czasami (szczególnie przy inverterach) istotna jest temp. otoczenia - drugi czujnik - i przy zbyt niskiej układ nie rusza. Podczas próby układ ster. kontroluje wzrost temp. wymiennika i jak zmiana nie nastąpi w jakimś czasie zatrzymuje sprężarkę i zgłasza błąd.
Gdzie jest płytka sterująca? Wew czy zew?
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-09, 15:30:04
Nowy użytkownik
#33
Czekam na odpowiedź czy dostanę taki czujnik w centrum klima jutro ma dopiero wrócić do pracy człowiek odpowiedzialny za magazyn.
Cewka na zaworze cztero-drogowym nie dostaje wysterowania ani na chłodzeniu ani na grzaniu, zasiliłem ją na ,,krótko'' 230V podczas pracy klimatyzatora na grzaniu i przez jakiś czas ogrzewanie było ale po chwili sprężarka się wyłączyła itd. pisałem już o tym wcześniej.
Z tego co wszyscy piszą to wymiennik w pomieszczeniu po przełączeniu z chłodzenia na grzanie powinien się ogrzać- ale on się zamraża i sypie praktycznie śniegiem - czynnik jest ok bo z tego wszystkiego zdążyłem już wymienić 2,8kg z tabliczki znamionowej linia freonowa 4-5m więc nie wpuszczałem ani grama więcej więc jest ok.
Płytki sterujące są w obu urządzeniach.
  • Odpowiedz

bart7802

  2012-10-09, 17:45:28
Użytkownik
#34
jeśli ten ostatni czujnik będzie ok to raczej płytka padła ale trzeba go sprawdzić - nadzieja umiera ostatnia...
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-09, 19:59:02
Top użytkownik
#35
Bardzo wyrozumiały klient i pracodawca.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-10, 05:56:27
Zaawansowany użytkownik
#36
klimatolog napisał(a):Bardzo wyrozumiały klient i pracodawca.

Coś w tym jest. Jednak nie wiemy jakie są układy i zależności.

Zanim znajdzie się magazynier i on znajdzie lub nie czujnik, trzeba dokończyć diagnozę.
Pisałem o podłączeniu potencjometru zamiast czujnika. Po co kupować czujnik i czekać na jego dostawę jeżeli płytka sterująca jest uszkodzona???
Jeżeli są dwie płytki sterujące i dwa czujniki temperatury jedn. zew. , istnieje mozliwość że ta druga jest uszkodzona.
Czy wentylator Jedn. zewn. pracuje poprawnie na chłodzeniu? Tzn. czy jest regulacja jego obrotów od temp. mierzonej czujnikiem na rurce "freonowej" lub jakakolwiek reakcja na zmianę tej temperatury???
Czy próbowałeś jakiejś metody "resetu" sterownika? Np. długotrwałe (powyżej 10 s) trzymanie przycisku start/stop na panelu jedn. wew. - o ile jakikolwiek mikroswitch tam jest?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-10-10, 06:05:43 przez jack63.)
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-10-10, 06:27:58
Nowy użytkownik
#37
jack63 napisał(a):Jeżeli czujnik temp. wymiennika (parownikowy dla chłodzenia) jednostki wew. nie pracuje poprawnie, to prawdopodobnie sterownie nie załączy grzania. Wszystko zależy od tego co "poeta miał na myśli"...
Też mi się tak wydaje. Po prostu urządzenie czeka aż wymiennik się nagrzeje po to aby nie dmuchać zimnem, potem podkręca obroty wentylatorka - jak wymiennik się nie nagrzewa (bo czujnik nie reaguje) to urządzenie zgłasza błąd - "chyba tak myślą najczęściej poeci".
Czujnik - a właściwie termistor ntc, kupisz od ręki w każdym elektronicznym - zamiast tak jeżdzić do klienta i czekać na nowy czujnik - kup jakiś analogiczny - gdziekolwiek, podepnij i zobacz reakcję. Na przyszłosć zrób sobie jakiś testerek - np. ja mam czarne pudełko jak po zapałkach z pokrętłem i orientacyjną skalą temp - taki prymitywny zadajnik temperatury. Takie czujniki często siadają i bardzo często oszukują.
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-10, 08:13:23
Zaawansowany użytkownik
#38
Nie chciałem proponować zamieszczonego wyżej rozwiązania ze względu na zruganie przez Crocens za propozycję lutowania rezystora szeregowego do czujnika.
Ja zamiast kupować czujnik - szczególnie jakiś nietypowy do starego sprzętu - po prostu go naprawiam lub robię od zera. Może to "nieprofesjonalne", ale czasami jest to jedyne rozwiązanie. Kwestia ustalenia ceny za naprawę w powiązaniu z pilnością naprawy. Z resztą często wystarczy wydłubać sam termistor z pochwy. Wysuszyć go, porządnie zamontować z pastą termoprzewodzącą i solidnie uszczelnić jakimś klejem cyjanoakrylowym (kropelka itp.). Nieszczelność czujnika powoduje dostawanie się wody do wnętrza pochwy i zrównoleglenie styków termistora rezystancja tejże wody. Czujnik "wariuje". Szczególnie jak woda zamarza.
Nie wiem ile powiedzieli dziuchol za ten czujnik, ale termistor w sklepie elektronicznym kosztuje max 2 zł. Większym problemem jest pochwa. Może uda się wykorzystać starą przez rozwiercenie masy zalewowej.
Pachnie to trochę "rzeźbą", ale jak się ma co się lubi....
Chris_W. Pomysł z testerkiem pierwsza klasa!
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-10-10, 12:52:04
Nowy użytkownik
#39
Ja nie mam skrupułów korygować czujników szeregowym rezystorem - sam muszę na tę zimę skorygować 20 sztuk w kilkunastu centralach wentylacyjnych (oszukują niektóre ze 3 stopnie i wychładzają pomieszczenia). Trzeba oczywiście wiedzieć ile omów wstawić - więc trzeba znać ch-kę - oraz co ważne mierzyć i porównywać z innym, w miarę dokładnym, czujnikiem. Wadą na pewno jest strata dokładności z racji przesuwania charakterystyki - ale kilka procent to żadna zauważalna odchyłka (rozrzut parametrów wykonania w fabryce ma większe wartości). Z termistorami masz rację że najgorsze jak zawilgotnieje - a w klimatyzacji o to nie trudno.
Ponieważ obsługuję (głównie konserwacja i serwis) sporo urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a jestem elektronikiem z zawodu to ogarnięcie tego tematu było błyskawicze - po dwóch męczeniach nad czujnikami dorobiłem zadajniki termistorów, przy okazji mam też zadajnik 0-10V do sprawdzania reakcji na sygnał analogowy (np. czujnik CO2, wilgotności czy ciśnienia - bo na to najgorzej się czeka aż nadejdą odpowiednie warunki - wiec sam je wymuszam).
Co do właściwego wątku - miałem na myśli tylko sprawdzenie czy to w ogóle ten czujnik - podjechać kupić NTC, podłączyć i sprawdzić - jak się okażę że byłoby dobrze, to poczekać na oryginał ale z pełną świadomościa że musi zadziałać. Tymczasem jest sytuacją że czujnik jest w drodze, klient czeka, a wcale nie ma pewności czy to w ogóle jest to.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-10, 15:56:57
Top użytkownik
#40
Zapewne centrale posiadają sterowniki.Jeżeli tak to posiadają parametr kalibracji.Co stoi na przeszkodzie aby z tego udogodnienia skorzystać?Znając życie to czujniki są umieszczone nie w tym miejscu co przeprowadzany pomiar termometrem w środowisku zainteresowanym odpowiednią temperaturą.Nagle straciło swoją charakterystykę 20 czujników?Mnie to nie przekonuje.Odnosząc się do tematu .Jedno drugiemu przeczy w wypowiedziach pytającego.Skupiono się na czujnikach jw nie odpowiadającej za załączenie odszraniania jz w funkcji grzania co może być powodem nagłego zaladzania jw w trybie ogrzewania.Fajne dywagacje.Jak to awax napisał zacznijmy wszystko od początku
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-10-10, 18:38:59
Nowy użytkownik
#41
Wszystko się zgadza. Mam kalibrację w sterownikach - ale dostepna za kilka tysięcy plnów (wymagany przegląd producenta sterowników) inaczej nie ma do niej dostepu programowego. Czujników jest pewnie z 50, ale około 20 wykazuje poważniejsze i przede wszystkim różnorodne odchylenia od wartości ponad +/-0,5*C. Temperatura sprawdzana dokładnie w tym samym miejscu i czasie (w tej samej "dziurze" co zamontowany jest czujnik kanałowy - i równolegle w czasie, czyli oba czujniki znajdują się centymetr od siebie i pomiar odbywa się w tym samym czasie. Poza tym pomiar robiłem co parę minut kilka razy aby wykluczyć "fluktuacje" potem z tego była brana średnia - miałem czas to siedziałem Big Grin W tej kwestii to nie miej wątpliwości - wszystko było robione jak trzeba.
A w temacie: jedyne co dziwne to że nie ma wysterowania na zawór - po załączeniu grzania powinno się tam jednak pojawić napięcie - czujnik jw może też być równoległą usterką. Natomiast odszranianie jz skąd miałoby się uruchomić skoro czujnik od tego działa prawidłowo (podobno), a warunki nie wymagają odszraniania (bo jest sporo na plusie)? Natomiast czujnik jw jest powodem wyskakiwania błędu po "siłowym" przełączeniu zaworu na grzanie. Inaczej to grzanie się w ogóle nie włącza (tym bardziej skąd by się brało oszranianie skoro jz - albo ma temp. otoczenia bo stoi albo jest raczej nagrzana przez pracę na chłodzeniu).
Dywagacje o czujniku jw to w sumie taka dygresja w temacie - boczny wątek który i tak w swoim czasie bedzie musiał być rozwiązany.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-10, 19:07:09
Top użytkownik
#42
Podobno w tych warunkach może dać impuls do odmrażania będąc niesprawnym czujnikiem.Co do Twojego problemu to sądzę że jesteś nie odpowiednią osobą w nie odpowiednim miejscu mając takie informacje i uprawnienia.To co robisz to nic innego jak partyzantka techniczna.Nie pisz że to kosztuje kilka tysi.Bo to jest paranoją.Jeżeli coś kupujesz do dostajesz do tego pełną dokumentację.Chyba że jak wcześniej napisałem jesteś osobą w nie właściwym miejscu to masz rację z tą ceną.Jeśli jest inaczej to po prostu oddaj czujniki do naprawy jako nie spełniające swojej normy do sterownika.Po co coś naprawiać nie mając do tego dostępu.To przypomina włamanie do czegoś do czego nie mamy dostępu i uprawnień.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-11, 05:35:39
Zaawansowany użytkownik
#43
A ja uważam, że Chris_W jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i spokojnie "oddał" był mu instalacje wentylacyjną do nadzoru lub napraw!.
To ty, panie klimatolog masz małe pojęcie o rzeczywistości w tej branży.
Skąd dostaniesz "pełną dokumentację" ? Od wróżki? O matołkach odbierających nową instalację na "słowo" lepiej więcej nie wspominać.
Często trzeba uratować starą instalację, której wykonawca (jako firma) już nie istnieje. Podobnie z producentem sterownika czy czujników.
Można by wiele pisać. Wspomnę tylko o instalacjach w starych szpitalach. Nie to da ci do myślenia.
Zostań może przy "czystym" chłodnictwie bo tu masz szansę się wykazać.
A autor tematu powinien sobie wziąć kogoś do pomocy merytorycznej, bo sobie nie radzi. Albo zaproponować wymianę całego klimatyzatora. To pewnie potrafi.
  • Odpowiedz

Klimair

  2012-10-11, 12:27:45
Nowy użytkownik
#44
Jack63 nie sztuką jest wymiana całego urządzenia w dodatku że więcej $, priorytetem jest zlokalizowanie usterki i usunięcie jej, poniekąd masz rację dużo dużo więcej klim montowałem niż naprawiałem aczkolwiek się zdarzały ale to nie znaczy że nie mam się podejmować tego typu prac i się nie uczyć nowych przypadków, po to chyba jest to forum żebym mógł się kogoś poradzić.

Jakiś czas temu dostałem odpowiedź od serwisanta urządzeń Mistral:
Dioda DEF./FAN będzie włączona w momencie, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszraniania lub w trybie przeciw nawiewowi zimnego powietrza. Tryb ten jest uwarunkowany przez temperaturę wymiennika jednostki wewnętrznej. Wentylator będzie pracował na niskich obrotach, gdy ta temperatura jest wyższa niż określona.

Po kilku minutach wymiennik jednostki wewnętrznej ogrzeje się i dioda się wyłączy.



Błąd ten może być więc związany z opornością czujnika wymiennika jednostki wewnętrznej. W załączniku przesyłam tabelę z opornościami. Prośba o ich sprawdzenie. Jeśli czujki są ok. to może warto sprawdzić ilość czynnika.
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-11, 13:04:38
Zaawansowany użytkownik
#45
dziuchol Mielisz w kółko te same informacje i wnioski. Nie ma co gadać tylko na miejscu upewnić się że usterka jest spowodowana uszkodzeniem czujnika. Metody zostały podane. Dalsza dyskusja bez prób urządzenia nie ma sensu.
A to co piszą panowie z serwisu, szczególnie AUTORYZOWANEGO, trzeba mocno cedzić. Tam tez pracują "różni" ludzie oraz interes serwisu z reguły nie pokrywa się z interesem pytającego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-11, 18:59:14
Top użytkownik
#46
jack63 napisałeś cytuję(Można by wiele pisać. Wspomnę tylko o instalacjach w starych szpitalach. Nie to da ci do myślenia.
Zostań może przy "czystym" chłodnictwie bo tu masz szansę się wykazać.)
Fakt było by bardzo dużo do opisania.Znasz stare systemy klimatyzujące w szpitalach?Nie wentylujące.To zapewne wiesz że zasilały je agregaty firmy ILKA 2 razy KWS_40 s a skraplaczem była fontanna przed szpitalna.Jedynym układem sprawnym i uruchomionym dostarczonym przez DDEROWCÓW w polsce to był układ szpitala miejskiego w Inowrocławiu uruchomiony prze zemnie.Nigdy nie uruchomiomo jak mi wiadomo układów w Sieradzu i Warszawie na podstawie wzajemnej pomocy między państwami.Nie pisz głupot skoro mnie nie znasz.
Pozdrawiam.
Dzieci miały frajdę od marca do pażdziernika korzystając z ciepłej wody fontanny nie świadome że dokładają zyski ciepła do układu szpitalnego.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jack63

  2012-10-12, 06:05:22
Zaawansowany użytkownik
#47
Nie pisałem o bardzo starych układach absorbcyjnych. Z resztą bardzo ciekawych i skutecznych. Fajną instalację na bromek litu "dokończyli" elektrycy "zabierając" zasilanie pomp w czasach 21-ego stopnia zasilania - pewnie pamiętasz te czasy. Jak zaczęło strzelać w rurach, to jeden gość wybiegł bez spodni z kibla. Fontanny nie było, ale "basen" w budynku tak. Ale to nie " moje" czasy tak stary to nie jestem, a info przekazali mi starsi koledzy.
Dziś znów wraca się do takich układów z modą na wykorzystanie niskotemperaturowej energii.
Tam automatyka była prosta i "poeci" nie mieli pola do popisu.
Chodziło mi o starsze ale nie tak bardzo centrale ze sterownikami na procesorze i o problemy z nimi związane. Z reguły z chłodnictwem nie było w tych centralach problemów, ale z automatyką samej centrali tak.
  • Odpowiedz

gadget

  2012-10-12, 09:37:48
Zaawansowany użytkownik
#48
A to nie jest przypadkiem to :

http://ecvest.com1.ru/Cat/Ins/CasseteSpl..._Eng_1.pdf ?

Strona 57
  • Odpowiedz

Chris_W

  2012-10-12, 17:59:08
Nowy użytkownik
#49
klimatolog napisał(a):Co do Twojego problemu...
Problemu już nie ma - rozwiązany przez programowe ustawienie ofsetów czujników (notabene bez linearyzacji a więc efekt praktycznie ten sam co dokładanie rezystorów szeregowych).
Dostęp mam jaki mam - wystarczający do pełnej obsługi technicznej - o hasła pytałem poprzedników i nigdy ich nie było na wyższy poziom - poza tym o ile znam branżę to jest to rzadkość dawanie haseł "full dostepu" do konfiguracji - bo gwarant przez czas gwarancji (i po niej również) nie życzy sobie "grzebaniny", a jeszcze coś skubnie na umowach serwisowych. Sprzęt ma już ze 13 lat i wg mnie jeszcze sporo pociągnie.
Ja paranoi nie widzę - gdzie ją widać, ja widze czyste interesy?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2012-10-12, 19:54:03
Top użytkownik
#50
Można było? bez wydawania tyle tysi.Fakt efekt jest podobny ale spostrzegany inaczej.Po co dublować coś co to posiada w sobie?Kalibracja w zamierzonej wersji poprzez dokładanie odpowiedniego rezystora nie ma nic wspólnego z poprawną pracą sterownika.Dokładając zewnętrzny opornik będzie to działać ale niestety nie stabilnie.Korzystając z funkcji kalibracji sterownik sobie to przeliczy.Dodanie opornika to jak skrócenie psu łańcucha czyli zawężenie jego skuteczności
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa