Czujka temp. reg. SC4

9 Odpowiedzi, 6601 Wyświetleń

Remik

  2013-01-23, 17:02:42
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam.
Nie mogę się doszukać parametrów czujki temperatury regulatora SC4.
Może. któryś z kolegów ma taką tabelkę, albo namiar gdzie takiej szukać ?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-23, 17:28:38
Zaawansowany użytkownik
#2
O jakie parametry ci chodzi
  • Odpowiedz

Remik

  2013-01-23, 18:53:05
Zaawansowany użytkownik
#3
Chodzi mi o rezystancję w funkcji temperatury.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-23, 20:15:08
Zaawansowany użytkownik
#4
Nie znalazłem w instrukcji ale mam gdzieś jeszcze 1 szt to mogę zmieżyć
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-23, 21:04:31
Top użytkownik
#5
Przy 0'C 10,8k
Przy +13' C 6,0k
Przy +19,5 'C 4,3k
Przy +41,5'C 1,8k
Pomiar w warunkach warsztatowo-socjalnych SC4 Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-23, 21:39:16 przez mg.)
  • Odpowiedz

klimanovum

  2013-01-24, 20:53:19
Nowy użytkownik
#6
przy 21 stop 3,44 k ohm w warunkach pól-labolatoryjnych u mnie . Co kolego Remik Kombinujesz?

przy 56 st 1 kohm
przy 40 st 1,6 kohm
przy 33 st 2,4 kohm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-24, 20:57:02 przez klimanovum.)
  • Odpowiedz

Remik

  2013-01-25, 17:59:51
Zaawansowany użytkownik
#7
OK Dzięki. Spróbuję w oparciu o te parametry nakreślić krzywą.

W zasadzie potrzebne by były dane w okolicy 0*C ponieważ owa czujka została umieszczona w tunelu z rurami wodnymi. Miejscowy konserwator potrafi zmierzyć rezystancję ale nie wie jak to się przekłada na temperaturę i ciągle żyje w stresie, że mu rury zamarzną jak wstrzyma dopływ ciepłego powietrza do tunelu.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-01-25, 18:16:30
Zaawansowany użytkownik
#8
Remik napisał(a):OK Dzięki. Spróbuję w oparciu o te parametry nakreślić krzywą.

W zasadzie potrzebne by były dane w okolicy 0*C ponieważ owa czujka została umieszczona w tunelu z rurami wodnymi. Miejscowy konserwator potrafi zmierzyć rezystancję ale nie wie jak to się przekłada na temperaturę i ciągle żyje w stresie, że mu rury zamarzną jak wstrzyma dopływ ciepłego powietrza do tunelu.
A nie lepiej byłoby umieścić tam termometr albo termostat SC4 to regulator wentylatora
  • Odpowiedz

Remik

  2013-01-25, 18:58:42
Zaawansowany użytkownik
#9
Jasne, że byłoby lepiej ale tunel jest ładnie zabudowany i jest wyprowadzony tylko przewód od tej czujki, która jest umieszczona ponoć w newralgicznym miejscu.
Temat ma charakter grzecznościowy, i moje zaangażowanie ogranicza się tylko do przekazania danych dotyczących tej czujki.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.