Sterownik Semicool ERT-10-4

11 Odpowiedzi, 11767 Wyświetleń

konsument

  2013-01-25, 15:27:52
Nowy użytkownik
#1
Witam,
mam mały problem z chłodniami, zima jest w najlepsze i agregaty stoją, mało co się włączają, zauważyłem, że w obydwu chłodniach włącza się wentylator chłodnicy jak dłużej stoi ale bardzo rzadko. Który parametr odpowiada za czas po którym ma się ten wentylator włączyć jeżeli temp w komorze jest odpowiednia ale sprężarka od dłuższego czasu nie pracowała? Czytam instrukcję ale jakoś nie mogę tego znaleźć.

I jeszcze pytanko, czy jeżeli agregat włącza się dosłownie na 2 minuty to jest ok ? czy nie trzeba by było go jakoś stymulować do dłuższej pracy przez ten sterownik? (grzałka oleju cały czas jest włączona).
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-25, 15:35:30 przez konsument.)
  • Odpowiedz

chlodnymar

  2013-01-25, 16:07:55
Nowy użytkownik
#2
Przeczytaj w instrukcji PARAMETRY WENTYLATORA ,załączanie wentylatorów poprzez czujkę
chłodnicy(parownika)


Jak duża chłodnia? Czy często się załącza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-25, 16:14:09 przez chlodnymar.)
  • Odpowiedz

konsument

  2013-01-26, 14:49:27
Nowy użytkownik
#3
W "parametry wentylatora parownika" mam takie ustawienia:
FFd - 2
Fnd - 10
i w sumie nijak to ma się do rzeczywistości
tutaj jest instrukcja obsługi tego sterownika http://www.semicool.pl/userfile/file/Ins...1C_pol.pdf

A chłodnia 3x3x2,7 przy obecnej temperaturze na dworze praktycznie raz na godzinę, pewnie nawet rzadziej, chodzi gdzieś z max 5 minut, orientacyjnie mówię.
Temp ustawiona 1,5 histereza 2 stopnie odszranianie co 4 godziny (max 30minut)
  • Odpowiedz

mg

  2013-01-26, 20:54:00
Top użytkownik
#4
Oczywiście to niema żadnego mentalnego związku z tym tematem: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8...0a/page/3/
  • Odpowiedz

chlodnymar

  2013-01-27, 09:31:34
Nowy użytkownik
#5
Jak tu pomóc? gdy brak danych. Jakie odtajanie? grzałki, gorący gaz,czy wentylatory.Czas pracy agregatu przy

tych warunkach zimowych prawidłowy. Grzałka karteru ok. Jeszcze raz dokładnie przeczytaj instrukcje.

Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

konsument

  2013-01-28, 12:23:08
Nowy użytkownik
#6
mg napisał(a):Oczywiście to niema żadnego mentalnego związku z tym tematem: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/8...0a/page/3/

Nie bardzo rozumiem Twój post, moje pytanie tyczy się sterownika, jak ustawić go aby wentylator chłodnicy mieszał powietrze gdy sprężarka nie pracowała określony czas, a temperatura w komorze jest odpowiednia.
  • Odpowiedz

europejczyk

  2013-01-28, 14:57:50
Użytkownik
#7
Witam
Musisz posiadać kod by wejść w ustawienia serwisowe
skonfigurować sterownik
Ustawić powinieneś wentylatory non/stop oprócz odszraniania i ociekania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-28, 15:07:57 przez europejczyk.)
  • Odpowiedz

chlodnymar

  2013-01-28, 17:34:05
Nowy użytkownik
#8
Witaj.

FFn-0, Fco-0, FdF-1, FSd-2, Fcd-10, FFd-5, Fnd-10, ale te parametry trzeba przetestować i dobrać najbardziej skuteczne. Lepsza opcja regulacji wentylatorów to FFn-1, i dalsze regulacje - parametry wentylatora.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-29, 20:01:49
Top użytkownik
#9
Kod fabryczny to 33 reszta to pestka dla znających się.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-01-29, 20:09:14
Top użytkownik
#10
znający się nie kupuje tych sterowników .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-01-29, 20:43:01
Top użytkownik
#11
Zapewne Ty ich nie kupujesz ponieważ są zbyt dla ciebie skomplikowane w obsłudze i rozumieniu podstawowych parametrów.barbie jedziesz na GEco?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-01-29, 20:44:44 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa