Witam,
Potrzebuje zakupić chiller do chłodzenia urządzenia służącego do topienia próbek w łuku elektrycznym (piec łukowy).
Producent pieca twierdzi, ze wystarczy woda z instalacji (ciśnienie 3-4 bar, przepływ ok. 8 l/min, odpływ wody bezciśnieniowy). Okazało się jednak, że nie mogę zapewnić odpowiedniego spadku wody do kanalizacji i muszę teraz dodatkowo dokupić chiller.
Minimalne parametry chillera określone przez producenta pieca do jego bezpiecznej i trwałej pracy to: wydajność pompy 13 - 15l/min, wydajność chłodnicza min. 4 KW (przy 20 ° C temperatury wody), zbiornik na wodę 30l, ciśnienie wody 4,5 bar.

Producent zaleca chiller CWK 110-S, który niestety przekracza mój budżet projektu.
Parametry zalecanego przez producenta chillera to:
moc chłodnicza: 8.67 kW przy 10°C (13.33 kW przy 20°C)
przepływ: 30 l/min
ciśnienie: 5 bar

Mam kilka ofert z różnych firm - cena brutto od 14000 zł do 26000 zł.
Ponieważ kompletnie się na tym nie znam to chciałem zapytać na forum czy na co zwrócić uwagę?
Czy lepiej chiller chłodzony wodą czy powietrzem? Czy jakiś producent w tej branży jest szczególnie polecany?

Zależy mi, żeby gabarytowo to nie był jakiś kolos i żeby poziom hałasu nie przewyższał 60 dB.

Pozdrawiam!
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-21, 21:23:17
Top użytkownik
#2
Producent pieca twierdzi, ze wystarczy woda z instalacji (ciśnienie 3-4 bar, przepływ ok. 8 l/min, odpływ wody bezciśnieniowy) Co do spadku proponuję pompę wodną z odpowiednim podnoszeniem słupa wody.Próbki robione w schronie atomowym?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

wallygator

  2013-03-23, 15:49:55
Użytkownik
#3
Moim zdaniem wybór producenta nie ma tu dużego znaczenia bo tak małe urządzenia są robione na jedno kopyto. Proponował bym pomyśleć (jeśli przewidujesz pracę urządzenia przez cały rok) o freecooling'u jest to dodatkowa chłodnica, która schładza medium jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest odpowiednia. Pozwala to sporo zaoszczędzić na rachunku za prąd, a w naszym klimacie to ten dodatkowy wydatek może się zwrócić po jednej zimie.
Dodatkowo proponuję zorientować się czy w piecu nie ma zaworów dwu-drogowych ponieważ będą one zakłócały pracę chillera, wówczas będziesz musiał pokombinować by połączyć urządzenie zmiennoprzepływowe ze stałoprzepływowym.
Jeśli chodzi o to czy chłodzony wodą czy powietrzem, to bierz powietrzny mniej komplikacji z dodatkową instalacją itp. Natomiast hałas to są urządzenia które są wykonane w wersji wyciszonej, ale nie wiem jaki poziom hałasu emitują.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa