frost-ch

  2013-03-04, 21:23:29
Zaawansowany użytkownik
#1
Czy jest dostępny w Polsce zbiornik około 300l do odzysku ciepła z wewnętrznym wymiennikiem freonowym do podgrzewania wody użytkowej ?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-05, 05:21:08
Top użytkownik
#2
nawet 500l ,są zamontowane w Burgerkingach.Zwykle mają 3 wężownice .W MC Donalds są podobne .Muszą je gdzieś kupować ! .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 07:13:09
Zaawansowany użytkownik
#3
barbie napisał(a):nawet 500l ,są zamontowane w Burgerkingach.Zwykle mają 3 wężownice .W MC Donalds są podobne .Muszą je gdzieś kupować ! .
Właśnie chodzi mi o to gdzie kupują?
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 07:33:36
Użytkownik
#4
ja instalowałem takie wężownice
masz szeroki wybór bo są robione na zamówienie
jaka moc cię interesuje?
zasobniki buforowe i zasobniki cwu z flanszą 257
wykonanie wężownicy naprawdę dobre pow 1m2 a producent w moim przypadku to biawar
zaznaczam że to nie jedyny skraplacz
drugi skraplacz w moich instalacjach to skr powietrzny zawór przekierowujący wykonany z zaworu do klimatyzacji
opcja działa w wielu miejscach
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 07:41:49
Użytkownik
#5
barbie napisał(a):ja instalowałem takie wężownice
masz szeroki wybór bo są robione na zamówienie
jaka moc cię interesuje?
zasobniki buforowe i zasobniki cwu z flanszą 257
wykonanie wężownicy naprawdę dobre pow 1m2 a producent w moim przypadku to biawar
zaznaczam że to nie jedyny skraplacz
drugi skraplacz w moich instalacjach to skr powietrzny zawór przekierowujący wykonany z zaworu do klimatyzacji
opcja działa w wielu miejscach

przepraszam za przejęzyczenie producentem jest Gal.et
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-05, 17:29:00
Top użytkownik
#6
DK-Kalteanlagen GmbH D-48282 Emsdetten
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 19:27:51
Zaawansowany użytkownik
#7
coldtherm napisał(a):
barbie napisał(a):ja instalowałem takie wężownice
masz szeroki wybór bo są robione na zamówienie
jaka moc cię interesuje?
zasobniki buforowe i zasobniki cwu z flanszą 257
wykonanie wężownicy naprawdę dobre pow 1m2 a producent w moim przypadku to biawar
zaznaczam że to nie jedyny skraplacz
drugi skraplacz w moich instalacjach to skr powietrzny zawór przekierowujący wykonany z zaworu do klimatyzacji
opcja działa w wielu miejscach

przepraszam za przejęzyczenie producentem jest Gal.et
Klient zdecydował się na trzystu litrowy zapotrzebowanie wody to około dwustu litrów dziennie agregaty to tandem o mocy około 20kw przy -15 st odp i jest jeszcze jeden mrożniczy agregat . Wydaje mi się że powinien wystarczyć jeden ten chłodniczy ponieważ nigdy nie stosowałem zbiornika z wewnętrznym wymiennikiem nie mam doświadczenia i trochę obaw jak to będzie działać może jeszcze pytanie ile to może kosztować chodzi mi o zbiornik z wężownicą?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 19:29:32
Zaawansowany użytkownik
#8
barbie napisał(a):DK-Kalteanlagen GmbH D-48282 Emsdetten
to rozwiązanie jest niestety zbyt drogie
  • Odpowiedz

mg

  2013-03-05, 19:33:34
Top użytkownik
#9
frost-ch napisał(a):jeszcze pytanie ile to może kosztować chodzi mi o zbiornik z wężownicą?
10 000 PLN brutto około
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 19:36:01
Użytkownik
#10
zbiornik z wężownicą wyposażony w anodę w izolacji 70mm emaliowany z wężownicą 1m2 ale pojemność 200l
to 2300 netto bo z tego co pamiętam ta wężownica to 900
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 19:37:25
Użytkownik
#11
z tym że myśle że w twoim przypadku to za mało 1 metr
na jakim czynniku ten zespół 404?
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 19:58:26
Zaawansowany użytkownik
#12
coldtherm napisał(a):z tym że myśle że w twoim przypadku to za mało 1 metr
na jakim czynniku ten zespół 404?
niestety 404 i też martwi mnie ta wężownica chyba będę musiał przekonać klienta do wymiennika może trochę drożej ale pewniej
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 20:03:57
Zaawansowany użytkownik
#13
barbie napisał(a):DK-Kalteanlagen GmbH D-48282 Emsdetten
A tak z ciekawości jest to dostępne w Polsce?
  • Odpowiedz

mg

  2013-03-05, 20:18:49
Top użytkownik
#14
Dwieście litrów tym agregatem do 45' zagrzejesz w kilkadziesiąt minut, uważaj abyś nie zagotował.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 20:21:50
Użytkownik
#15
wykonanie takiej wężownicy przy tej średnicy flanszy będzie trudne ja osobiście zwijam sam wymienniki miedziane ale do 15 mm średnicy na tokarce ale myślę że w twoim przypadku gazy mają średnice co najmniej 22/28 więc będzie ciężko.
proponuje wymiennik płaszczowo rurowy bo jak zauważyłeś cena gra rolę a płytowy musi mieś nominalny przepływ ty nie potrzebujesz odzyskać całego przegrzania bo przy nominalnej pracy to urządzenie mogło by zasilać wymiennik przepływowy
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-05, 20:22:27
Zaawansowany użytkownik
#16
mg napisał(a):Dwieście litrów tym agregatem do 45' zagrzejesz w kilkadziesiąt minut, uważaj abyś nie zagotował.
Czy dodrze wyczuwam ,jakby nutka ironi?
  • Odpowiedz

mg

  2013-03-05, 20:23:35
Top użytkownik
#17
Nie ,fizyki Smile
  • Odpowiedz

mg

  2013-03-05, 20:37:55
Top użytkownik
#18
Niema tam Asperki? z powodzeniem by wystarczyła przy takim rozbiorze CWU.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-03-05, 20:41:28
Zaawansowany użytkownik
#19
A ja myślę że to będzie 28KW ciepła i zagrzejesz ja w parę minut Big Grin
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 21:11:10
Użytkownik
#20
ja uważam że odzysk z tego urządzenia jest wskazany
da się to zrobić na wężownicy ale musisz zastosować zawór odcinający i zawór stałego ciśnienia skraplania
zawór stałego jako byypas dla wężownicy a równolegle zawór odcinający z wężownicą i ta mogła by wtedy mieć mniejszą średnice
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-05, 21:14:14
Użytkownik
#21
poza tym nasze 28 kw będziemy mieli w bardzo bardzo niewielu sytuacjach
pochwal się kolego co to za układ wiemy że tandem ...
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-06, 06:32:28
Zaawansowany użytkownik
#22
Bardzo dziękuję za podpowiedzi chcę jeszcze wyjaśnić że odzysk ciepła do grzania wody lub pomieszczeń stosuję z powodzeniem już od dawna , ale nie wiem dlaczego klient chce koniecznie aby zastosować zbiornik z wewnętrzną wężownicą? może gdzieś to widział lub ktoś mu to zasugerował ? w każdym bądz razie ja jeżeli zechce zrobię to na układzie pośrednim z zastosowaniem wymiennika płytowego
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-06, 06:43:33
Zaawansowany użytkownik
#23
coldtherm napisał(a):poza tym nasze 28 kw będziemy mieli w bardzo bardzo niewielu sytuacjach
pochwal się kolego co to za układ wiemy że tandem ...
Układ to tandem Bitzer pracuje w sklepie zasila ciąg regałów chłodniczych okł.15mb witryn 15mb 3 komory chłodnicze
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-03-06, 18:44:17
Zaawansowany użytkownik
#24
A to przypadkiem nie za mało mocy chłodniczej Sad
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-03-06, 19:00:19
Zaawansowany użytkownik
#25
p.obelix napisał(a):A to przypadkiem nie za mało mocy chłodniczej Sad
Za mało do czego?
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa