Dobór urządzeń do mroźni 40m3

16 Odpowiedzi, 13825 Wyświetleń

tm132

  2013-03-10, 18:29:14
Nowy użytkownik
#1
Witam serdecznie
Proszę o pomoc w doborze urządzeń chłodniczych do mroźni.
Jestem zielony w tym temacie. Wybudowałem mrożnie z płyt chłodniczych o grubości 200 mm z rdzeniem z pianki. Chłodnia ma wymiary wewnątrz: wysokość 2,30m, długość 5,35m, szerokość 3,45m, czyli kubatura w granicach 40 m3. Drzwi chłodnicze o grubości 150mm z grzałką zawór dekompresyjny itd. Wykorzystałem wszystkie uwagi znalezione na tym forum.. W chłodni tej będę przechowywał lody i mrożonki, a więc towar przyjeżdża do mnie już zamrożony i nie ma konieczności jego zamrażania. Temperaturę jaką chciałbym utrzymywać to wiadomo przy lodach poniżej -18, ale chciałbym utrzymywać na poziomie -25 żeby lody były dobrze zmrożone, żeby nikt na sklepie nie marudził, że miękkie, a wiadomo w komorówce w upalne dni, zwłaszcza pod koniec dnia temperatura wzrasta niekiedy ponad -20, pomimo, że rano przy wyjeździe jest -35. Montażu i tak będzie dokonywać firma chłodnicza, ale chciałbym sam co nieco rozejrzeć się w urządzeniach. Proszę o pomoc jakie parametry agregatu i jakie parametry parownika powinny być do takiej mroźni, i na jaki gaz to powinno być, żeby za 2 lata nie okazało się, że takiego gazu już nie można stosować.

Za rady z góry dziękuję.

A jeżeli ktoś ma taki komplet gratów niedrogo to proszę pisać na e-maila. ewentualny montaż koło warszawy
Kto pyta jest głupcem kilka minut. Kto nie pyta a nie wie jest głupcem całe życie.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-10, 19:15:24
Użytkownik
#2
moja aktualna wycena i założenia
Założenia:
- komora mroźnicza
- wymiary: 4,4 x 3,0 x 2,25 m
- izolacja poliuretan 100mm
- temp. na zewnątrz komory: 25 °C
- wejście przez komorę chłodniczą +2 °C
- temp. końcowa w komorze: -20 °C
- temp. początkowa towaru: +29 °C
- rodzaj towaru: ciasto
- łączna ilość towaru w komorze: 2 000 kg
- rotacja towaru: 100 kg / 24h
- czas wychładzania: 100 kg / 18h
- czynnik chłodniczy: R-404a

układ w moim założeniu na agregacie pl produkcji bitzer parownik podsufitowy eco
wycena dot automatyki, armatury,agregatu i parownika
2000 e netto
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-10, 19:39:53
Użytkownik
#3
właśnie dla tego że napisałeś o swoim kolorze skóry dałem punkt odniesienia który da ci pogląd
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-10, 19:45:40
Top użytkownik
#4
coldterm--chyba jest jakiś problem z zerami .
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-10, 20:01:32
Użytkownik
#5
barbie--w którym miejscu ?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-10, 20:04:57
Top użytkownik
#6
Coś tanio?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-10, 20:11:25
Użytkownik
#7
"e" = euro
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-10, 20:39:24
Top użytkownik
#8
dlaczego nie Jeny ? .
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-10, 20:47:29
Użytkownik
#9
czy dla kolegi ta waluta jest obca?
czy to po prostu nie dość rzetelne odczytanie txt?
mi zdarza się to bardzo często ...
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-10, 20:54:14
Top użytkownik
#10
Szczerze to mi też wydaje się koszt materiałów zbyt niski.
Agregat,chłodnica ,armatura,automatyka za łącznie 2 tyś euro to trochę tanio.?
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-11, 06:23:12
Użytkownik
#11
może się wydawać
podałem swoją cenę po katalogu 2900 euro
automatyka przyzwoita
prześle ofertę koledze awax potwierdzi
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-11, 07:32:43
Top użytkownik
#12
Cena materiałów jest 2900 i jeżeli Firma montująca dostaje jakiś upust to jest on na określony cel ,np gwarancja(robocizna),koszty zaopatrzenia materiałowego ,itd.
Mam propozycję:
PODAJMY TU NA FORUM WSZYSTKIE CENNIKI Z RABATAMI,KTÓRE OTRZYMUJEMY.TO BĘDZIE LEPSZE NIŻ A......
Potem możemy jechać na ryby
  • Odpowiedz

tm132

  2013-03-11, 16:35:43
Nowy użytkownik
#13
A może ktoś ma do sprzedania używkę w dobrym stanie
Kto pyta jest głupcem kilka minut. Kto nie pyta a nie wie jest głupcem całe życie.
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-11, 17:03:55
Top użytkownik
#14
to ile wkońcu--2000 czy 2900 ? .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-11, 18:52:35
Top użytkownik
#15
2000 bo kolega rezygnuje z 900 cedując gwarancję na klienta.Klient zadowolony bo taniej i bez gwarancji.Montujący zadowolony bo nie udziela ?
A może ktoś ma do sprzedania używkę w dobrym stanie?
Ja mam SPORTA z metra.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-03-11, 21:57:54
Użytkownik
#16
cena to w naszych czasach sprawa względna
w temacie nie została podana żadna konkretna propozycja
zgadzam się że upust jest dla firmy odpowiedzialnej za dobór ,montaż ,obsługę
to też nie złożyłem nikomu oferty
kwestia doboru urządzeń może rozciągnąć cenę znacznie w zależności od modelu/producenta
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa