Daikin VRV III RXYQ8P7W1B

47 Odpowiedzi, 43145 Wyświetleń
Wstecz 1 2

klimatolog

  2013-03-25, 19:09:52
Top użytkownik
#26
Może skraplacz JW leży zasypany śniegiem?(żle dobrany układ)
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-25, 19:11:06
Top użytkownik
#27
Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-25, 19:19:15
Top użytkownik
#28
awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.http://www.hvacr.pl/olej-w-instalacjach-sprezarkowych-urzadzen-chlodniczych-i-klimatyzacyjnych
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-25, 19:30:01 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

awax

  2013-03-25, 19:23:12
Top użytkownik
#29
klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.

Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-03-25, 19:26:23
Top użytkownik
#30
chyba klimatolog pisze o destylacji zacieru .
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 19:27:42
Użytkownik
#31
Znam inne syfony ale taaaaakie Big Grin
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 19:30:51
Użytkownik
#32
awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.

Ja to rozumiem ale czemu takie same w poziomie?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-25, 19:47:25
Top użytkownik
#33
awax napisał(a):
klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):Bez tych "cudów" nie odprowadzisz oleju w pionie.Inaczej musiałbyś zwiększyć prędkość przepływu zmniejszając średnicę rur i wtedy opory byłyby większe.
Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.

Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
Czasami obieg chłodniczy się zmienia tak?I to wystarczy do powrotu.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 20:13:54
Użytkownik
#34
klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):
klimatolog napisał(a):Da się zrobić stosując dwie średnice na tłoczeniu.W zespołach takie rozwiązania są stosowane.Ale przy schładzalnikach tego nigdy nie widziałem.

Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
Czasami obieg chłodniczy się zmienia tak?I to wystarczy do powrotu.

No tak się zmienia ale ta zmiana może być po 4 miesiącach i co wtedy? Magazyn oleju w jw Smile Smile
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-25, 20:33:05
Top użytkownik
#35
renegat35 napisał(a):
klimatolog napisał(a):
awax napisał(a):Masz na myśli tłoczenie w funkcji grzania,czy w funkcji chłodzenia?
Czasami obieg chłodniczy się zmienia tak?I to wystarczy do powrotu.

No tak się zmienia ale ta zmiana może być po 4 miesiącach i co wtedy? Magazyn oleju w jw Smile Smile
Odszranianie co cztery miechy?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 21:22:46
Użytkownik
#36
Sorry zapomniałem Smile Choć dziś było dosyć wilgotno i przez 4 godziny nawet się lekko nie zaszroniło to i nie było odszraniania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-03-25, 21:29:41 przez renegat35.)
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-25, 21:26:15
Użytkownik
#37
A co w końcu z tym "U" co opisałem? Rozumiem syfon, olej się zbierze i sprężarka go poderwie a gdzie w tym "U" ma niby się zebrać?
  • Odpowiedz

jack63

  2013-03-26, 07:08:52
Zaawansowany użytkownik
#38
A tobie chodzi o U na rurociągach chłodniczych (tylko w płaszczyźnie pionowej) czy o U na rurociągach ciepłowniczych (pion i poziom zależnie od ilości miejsca) ??? Troszkę się pogubiłem.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-26, 16:04:13
Użytkownik
#39
jack63 napisał(a):A tobie chodzi o U na rurociągach chłodniczych (tylko w płaszczyźnie pionowej) czy o U na rurociągach ciepłowniczych (pion i poziom zależnie od ilości miejsca) ??? Troszkę się pogubiłem.

Chodziło mi o rurociągi ciepłownicze, parowe co widać je jak" lecą" przez miasto do osiedli Smile
Bo szukam wytłumaczenia czemu zrobiono identyczne na instalacji chłodniczej w systemie VRV na elektrociepłowni
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-03-26, 16:40:21
Zaawansowany użytkownik
#40
Odpowiedź w pytaniu, a o ile tobie się rozszerzy rura miedziana podgrzana od 0 do +35 na prostym odcinku wynoszącym 30m ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-26, 17:36:02
Użytkownik
#41
I o to mi chodziło Wink
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-03-26, 19:38:45
Top użytkownik
#42
renegat35 napisał(a):I o to mi chodziło Wink
Napisałem-Aby rurociąg sobie podlegał naprężeniom.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-26, 19:53:21
Użytkownik
#43
Wiem Smile
  • Odpowiedz

jack63

  2013-03-27, 08:50:56
Zaawansowany użytkownik
#44
Raczej aby NIE podlegał naprężeniom od rozszerzalności cieplnej rury. Te U to kompensatory wydłużenia.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-03-27, 13:37:25
Użytkownik
#45
jack63 napisał(a):Raczej aby NIE podlegał naprężeniom od rozszerzalności cieplnej rury. Te U to kompensatory wydłużenia.

Które nic nie dają gdy są źle zainstalowane uchwyty, mocowania.
  • Odpowiedz

renegat35

  2013-04-01, 12:44:58
Użytkownik
#46
No i co? Nikt nie ma dtr do VRV?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-04-01, 18:04:20
Top użytkownik
#47
centrum szkoleniowe w Poznaniu zapewne ma .
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.