Nieszczelność instalacji potrzebuje pomocy

60 Odpowiedzi, 49319 Wyświetleń
1 2 3 Dalej

Darekas

  2013-04-30, 16:25:08
Użytkownik
#1
Jak się uporałem z prawidłowym montażem wsporników to teraz mam następny problem.

Podczas próby na azocie wychodzi nieszczelność jednej ścieżki z trzech od multisplita.

Tak przynajmniej wydaję mi się że chodzi o to właśnie ścieżkę gdzie jest zamontowany kaseton.

Firma jak do tej pory szukała przecieku pianą z płynu do mycia naczyń Ludwik.

Problem polega na tym że cała ścieżka przebiega albo w ociepleniu poddasza albo w podbitce i nie ma do niej dostępu, podobnie jak nie ma dostępu do kasetonu który jest zamontowany w suficie z karton gipsu.

Czy jest jakaś możliwość wykrycia przecieku przez płyty kartonowo-gipsowe. Demontowanie sufitu i skosów poddasza z płyt kartonowo-gispowych chyba nie wchodzi w rachubę.


Instalacja była nabita gazem do 25 bar najpierw cała instalacja z potem tylko ta jedna ścieżka.

Spadek ciśnienia w tej jednej ścieżce był przez godzinę 1,3bar. pomiar zegarem elektronicznym.

Pierwsze naładowanie całej instalacji do 25 bar też był spadek na początku 1,5bar potem ok. 2bary przez 4 godziny i przez 18godz zeszło ciśnienie do 9bar.

Czy takie nieszczelności często się zdarzają czy ja po prostu ma gównianą firmę które nic porządnie nie potrafi zrobić?

Co jest najczęstszą przyczyną takich nieszczelności?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-04-30, 16:37:13
Top użytkownik
#2
śruby regipsów wkręcone w rurę .przy kasetonie musi być rewizja .inwestor jeśli się niezna nie powinien mieszać .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-04-30, 17:05:05
Zaawansowany użytkownik
#3
miałem podobny problem monterzy gipsu uszkodzili rurociąg , do kotłowałem azotu i na słuch znalazłem przeciek a potem otwór w karton gipsie 50x50 i łatanie. Powodzenia
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-04-30, 17:06:30
Zaawansowany użytkownik
#4
Czy rury były gdzieś spawane? Jak tak to szukać tam jak nie to może wkręt od karton gipsu wlazł w rurę. Sprawdzić jednostkę wewnętrzna może fabrycznie nie szczelna jest. Sprawdzić wszystkie miejsca gięcia rur. No i nie żałować karton gipsu to ma być szczelne na 15 lat.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-04-30, 19:20:26
Użytkownik
#5
barbie napisał(a):śruby regipsów wkręcone w rurę .przy kasetonie musi być rewizja .inwestor jeśli się niezna nie powinien mieszać .

To wkręty musiałby być 15 cm długości bo tyle jest oddalony stelaż od karton gipsu od ścieżki.

Poza tym przy wkręceniu śruby ciśnienie powinno spadać znacznie szybciej.
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-04-30, 19:23:15
Użytkownik
#6
p.obelix napisał(a):Czy rury były gdzieś spawane? Jak tak to szukać tam jak nie to może wkręt od karton gipsu wlazł w rurę. Sprawdzić jednostkę wewnętrzna może fabrycznie nie szczelna jest. Sprawdzić wszystkie miejsca gięcia rur. No i nie żałować karton gipsu to ma być szczelne na 15 lat.

A jak w prosty sposób sprawdzić jednostkę wewnętrzną?

Pisałem wewnętrzną czy zewnętrzną jednostkę?

W tym przypadku jednostka wewnętrzna to kaseton.
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-04-30, 19:29:10
Użytkownik
#7
frost-ch napisał(a):miałem podobny problem monterzy gipsu uszkodzili rurociąg , do kotłowałem azotu i na słuch znalazłem przeciek a potem otwór w karton gipsie 50x50 i łatanie. Powodzenia

Jak szybko wtedy spadło ciśnienie np. w ciągu jednej godziny.

Może Twój pomysł nie jest zły musiałbym odpiąć ścieżkę od sprężarki i podać duże ciśnienie na same rury.

Jakie maksymalne ciśnienie gazu można zastosować w takich rurach tutaj jest akurat rura 12 i 6

Jakie maksymalne ciśnienie można podać na jednostkę zewnętrzną Multi-Split
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-04-30, 20:03:25
Top użytkownik
#8
Gdyby monterzy prowadzili rurociągi ze spadkiem to do tych incydentów by nie dochodziło?Szanując długość rurociągu podanego przez producenta?Co do metody.Ultradżwięki.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-30, 20:06:00 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-04-30, 20:12:54
Zaawansowany użytkownik
#9
Na jednostkę wewnętrzna oraz rury spokojnie 30 bar azotu podajesz.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-04-30, 20:16:02
Top użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Gdyby monterzy prowadzili rurociągi ze spadkiem to do tych incydentów by nie dochodziło?Szanując długość rurociągu podanego przez producenta?Co do metody.Ultradżwięki.
Darekas-
Czy takie nieszczelności często się zdarzają czy ja po prostu ma gównianą firmę które nic porządnie nie potrafi zrobić?Masz tą firmę i węża w kieszeni?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-04-30, 20:16:12
Użytkownik
#11
klimatolog napisał(a):Gdyby monterzy prowadzili rurociągi ze spadkiem to do tych incydentów by nie dochodziło?Szanując długość rurociągu podanego przez producenta?Co do metody.Ultradżwięki.


A co to za metoda na ultradźwięki?

A co to znaczy prowadzenie rurociągu ze spadkiem???
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-05-02, 06:50:03
Użytkownik
#12
Firma proponuje wykrywanie nieszczelności barwnikiem fluorescencyjnym.

Myślicie że ma to sens.

Czy są jeszcze jakieś inne metody wykrywania nieszczelności nie wiem np. wykrywanie zapachowego znacznika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-02, 06:50:56 przez Darekas.)
  • Odpowiedz

awax

  2013-05-02, 07:55:16
Top użytkownik
#13
Darekas napisał(a):Firma proponuje wykrywanie nieszczelności barwnikiem fluorescencyjnym.

Myślicie że ma to sens.

Czy są jeszcze jakieś inne metody wykrywania nieszczelności nie wiem np. wykrywanie zapachowego znacznika?

Po pierwsze zastosowanie barwnika spowoduje utratę gwarancji,po drugie i tak trzeba uzyskać dostęp do rurociągu,więc regipsy do cięcia.
Szczelność rurociągów wypadało sprawdzić przed zabudową sufitu.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-05-02, 15:06:29
Zaawansowany użytkownik
#14
Darekas napisał(a):
frost-ch napisał(a):miałem podobny problem monterzy gipsu uszkodzili rurociąg , do kotłowałem azotu i na słuch znalazłem przeciek a potem otwór w karton gipsie 50x50 i łatanie. Powodzenia

Jak szybko wtedy spadło ciśnienie np. w ciągu jednej godziny.

Może Twój pomysł nie jest zły musiałbym odpiąć ścieżkę od sprężarki i podać duże ciśnienie na same rury.

Jakie maksymalne ciśnienie gazu można zastosować w takich rurach tutaj jest akurat rura 12 i 6

Jakie maksymalne ciśnienie można podać na jednostkę zewnętrzną Multi-Split
Nie pamiętam jak szybko spadało ciśnienie ale miałem trochę szczęścia w znalezieniu nieszczelności , tobie radzę jeżeli nie słychać wycieku po prostu podzielić instalację na połowę i próbować potem znowu na połowę itd. w każdym razie ja bym tak zrobił . Powodzenia
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-02, 18:29:24
Top użytkownik
#15
Dalsze polemizowanie nie ma sensu.Zrób jak napisał awax.A najlepiej zgłoś reklamację.Chyba że jak pisałem masz węża w kieszeni.Bo FIRMA była przednia.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-05-02, 19:33:39
Użytkownik
#16
awax napisał(a):
Darekas napisał(a):Firma proponuje wykrywanie nieszczelności barwnikiem fluorescencyjnym.

Myślicie że ma to sens.

Czy są jeszcze jakieś inne metody wykrywania nieszczelności nie wiem np. wykrywanie zapachowego znacznika?

Po pierwsze zastosowanie barwnika spowoduje utratę gwarancji,po drugie i tak trzeba uzyskać dostęp do rurociągu,więc regipsy do cięcia.
Szczelność rurociągów wypadało sprawdzić przed zabudową sufitu.


Czemu zastosowanie barwnika spowoduje utratę gwarancji?

Ma być podany freon razem z barwnikiem fluorescyjnym.

Barwnik nie będzie podawany do sprężarki tylko do rurociągu i jednostki wewnętrznej - kaseton.

Jak chciałem sprawdzić szczelność rurociągu to usłyszałem do firmy że nie ma takiej potrzeby.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-02, 19:36:34 przez Darekas.)
  • Odpowiedz

awax

  2013-05-02, 19:38:04
Top użytkownik
#17
Gdybyś był producentem urządzeń to również nie zgodziłbyś się aby ktoś dodawał do oleju jakikolwiek znacznik.
Poza tym i tak musisz pruć ,można wtedy odszukać nieszczelność innymi metodami
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-05-02, 19:46:41
Użytkownik
#18
awax napisał(a):Gdybyś był producentem urządzeń to również nie zgodziłbyś się aby ktoś dodawał do oleju jakikolwiek znacznik.
Poza tym i tak musisz pruć ,można wtedy odszukać nieszczelność innymi metodami

Jeżeli prawdą jest że barwnik powoduje utratę gwarancji to pewnie że się na to nie zgodzę.,

Ale tak naprawdę to kto udziela gwarancji w przypadku montażu systemu klimatyzacji producent czy wykonawca?

Częściowo karto-gips zostanie wypruty.


Proszę Cię jak znasz inne skuteczne metody napisz o nich.

Jak inaczej nie można to napisz na priva.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-02, 19:48:41 przez Darekas.)
  • Odpowiedz

awax

  2013-05-02, 19:58:50
Top użytkownik
#19
Nie ma złotych środków.Trzeba metodą eliminacji odszukać w której części układu jest nieszczelność,a potem od najprostrzych typu piana itp .Potem napełniając tą "podejrzaną sekcję czynnikiem można zastosować elektroniczny detektor nieszczelności.Jak najbardziej fajnie byłoby ultradzwiękami,tyle że niewiele firm posiada takie przyrządy.Ja jak dotąd również nie mam takiego.
Oczywiście zacząłbym od spoin lutowanych.
Tu niestety nie można zostawić nieszczelności i nawet kosztem wymiany rurociągu musisz to naprawić.
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-05-02, 20:08:46
Użytkownik
#20
awax napisał(a):.Potem napełniając tą "podejrzaną sekcję czynnikiem można zastosować elektroniczny detektor nieszczelności.Jak najbardziej fajnie byłoby ultradzwiękami,tyle że niewiele firm posiada takie przyrządy.Ja jak dotąd również nie mam takiego.

Czy elektroniczny detektor nieszczelności to to samo co ultradźwiękowy detektor czy to inna metoda?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-02, 20:09:34
Top użytkownik
#21
Ja rozbierając płyty popatrzył bym na nie?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

wallygator

  2013-05-03, 07:39:37
Użytkownik
#22
Może niech na dobry początek sprawdzą połączenia na kielichach, 99% nieszczelności w splitach jest właśnie tam. Jeśli te połączenia będą szczelne to proponuje każdą rurę osobno sprawdzić i jednostkę wewnętrzną też. W rurki ze 40 bar i na słuch powinno się znaleźć.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

Darekas

  2013-05-03, 10:31:07
Użytkownik
#23
wallygator napisał(a):Może niech na dobry początek sprawdzą połączenia na kielichach, 99% nieszczelności w splitach jest właśnie tam. Jeśli te połączenia będą szczelne to proponuje każdą rurę osobno sprawdzić i jednostkę wewnętrzną też. W rurki ze 40 bar i na słuch powinno się znaleźć.

Wszystkie dostępne połączenia kielichowe zostały sprawdzone zostały tylko przy kasetonie do który na razie nie ma dostępu.

Też tak myślałem żeby dać maksymalne ciśnienie dla rury czyli około te 40bar tylko muszę odłączyć kaseton.

A jak sprawdzić sam kaseton?
  • Odpowiedz

awax

  2013-05-03, 10:33:24
Top użytkownik
#24
Odłącz kaseton zaślep rury i sprawdz te rury bez kasety
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-05-03, 12:16:45
Moderator
#25
Zaraz, zaraz. To kto w końcu to sprawdza? Darekas we własnym zakresie, czy firma montująca???
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz
1 2 3 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa