Oporność, wymiana czujki

7 Odpowiedzi, 6799 Wyświetleń

Klim

  2013-04-27, 06:16:42
Użytkownik
#1
Witam, mam na stanie klimatyzator ( air cool multi ) w którym po 20 minutach wyskakuje błąd jednostki wewnętrznej E5 - uszkodzona czujka temp. jednostki wewnętrznej. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu jednostka znów chodzi kolejne 20 minut i się wyłącza i tak w kółko Smile Jaka powinna być oporność czujki ? czy dla każdego modelu jest inna ?Mógłbym z innego urządzenia wstawić czujkę o podobnej oporności ? Dodam że ciśnienia, i wszystkie inne rzeczy są ok.
  • Odpowiedz

crocens

  2013-04-27, 12:38:43
Top użytkownik
#2
http://www.ibros.pl/produal/-b-charakter...w,163.html
.
  • Odpowiedz

Klim

  2013-05-08, 21:44:34
Użytkownik
#3
Problem nie rozwiązany, rezystancja czujki wynosi 5 kOhm - w klimatyzacji takiej samej jest identyczne rezystancja i działa poprawnie. Klimatyzator podczas wysokich temperatur wyłącza się szybciej ( w przeciągu 10 minut ) a jak jest temperatura w granicach 24 to pracuje ponad 30 minut i wyskakuje błąd czujki wewnętrznej ( przeciw zamrożeniowej ) Jak sądzicie czy jest to tylko wina czujnika ? czy może czujkę zalewa woda i wtedy wariuje ? Jest to klimatyzator Air cool ma już swoje lata Smile pracuje na r22.
Proszę o jakieś sugestie Smile
  • Odpowiedz

stoo

  2013-05-08, 21:58:45
Użytkownik
#4
Ja miałem kiedys problem w kasecie Artela, wyskakiwał komunikat o zbyt wysokiej temp parownika i maszyna zachowywała sie podobnie do Twojej, okazało się ze wtyczka od pompki skroplin sie wypiela , po wpieciu maszyna działała poprawnie
  • Odpowiedz

miezala5

  2013-05-09, 18:53:35
Top użytkownik
#5
Napewno układ pracuje poprawnie i nie zmraża ci parownika przez te 20 min?
  • Odpowiedz

Klim

  2013-05-09, 20:27:55
Użytkownik
#6
Początkowo kolanka od parownika są zaszronione, ale po paru minutach wszystko się skrapla. Obserwowałem to przy temp. otoczenia 24 ale przy niższych temp. na błąd trzeba poczekać troszkę dłużej a przy wysokokich temp. po paru minutach wyskakuje błąd.
  • Odpowiedz

bart7802

  2013-05-09, 20:51:45
Użytkownik
#7
wymień czujkę - zdarza się że rezystancja czujnika zmienia się nieproporcjonalnie do rzeczywistej temperatury i stąd bierze się błąd. Może gdybyś zrobił kilka pomiarów w różnych temp. i porównał wyniki z tabelą którą zapodał crocens to znalazł by się babol.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa