podlewnie sprężarki cieczą, kontrola zaworu rozprężnego

15 Odpowiedzi, 14911 Wyświetleń

DawidW

  2013-05-15, 14:52:12
Użytkownik
#1
Witam

Poproszono mnie o opinię i chciałbym się z Wami skonsultować.

Brak jakiejkolwiek DTR.

Informacje o jakie poprosiłem i pomierzone przez technika :


Urządzenie ok 40 kW.
Sprężarka, skraplacz, zbiornik cieczy, zawór 4 drogowy, TZR, parownik.
Brak filtru cieczy oraz jakichkolwiek zaworów odcinających.
Sprężarka scroll, czynnik r 407, termostatyczny zawór rozprężny z zewn. wyrównaniem ciśnienia.

Poproszono mnie o opinię i chciałbym się z Wami skonsultować.


Ok 18kg zostało sciągnietego czynnika z układu.

Sprężarka była uszkodzona, została wymieniona, wymieniono także zawór rozprężny + dysza nowa(na taką jaka była zastana).

Po napełnieniu 15 kg czynnika i uruchomieniu urządzenia podlewa sprężarkę.

zmierzone temperatury :
temp końca sprężania : 46
temp przed zaworem rozprężnym : 39
temp za zaworem rozprężnym : 6
temp za parownikiem : 9
temp na ssaniu sprężarki: 15

Na zaworze 4 drogowym :

tłoczenie wej/ wyj : 51 / 50
ssanie : wej / wyj : 4.7 / 4.7

Podane temp są w stopniach celsjusza.

Na początku myślałem że może "popuszczać" zawór 4 drogowy ale po pomiarze temp wyeliminowałem tę przyczynę.

Regulacja zaworu rozprężnego nie daje żadnych efektów na manometrach.

Mam kilka pytań:
1. jak można jeszcze bez demontownia zaworu 4 drogowego sprawdzić go ?
2. na ile prawdopodobne może być, że oryginalnie (tzn. wcześniej ) była założona za duża dysza w zaworze i podlewało sprężarke co doprowadziło do uszkodzenia ?
3. jak można sprawdzić jeszcze zawór oprócz metody na "gorącą wodę" ?
4. jaka może być jeszcze przyczyna Waszym zdaniem ?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-05-15, 16:19:25
Top użytkownik
#2
nieumiejętne lutowanie .
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-05-15, 16:38:10
Zaawansowany użytkownik
#3
Czy to jest agregat wody lodowej? Wymiana sprężarki i nie wstawienie filtra oraz wziernika wielki błąd!!! Mogło dojść do zapchania się filterka w TZR. Zawór rozprężny sprawdza się na podstawie przegrzania na parowniku.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-15, 16:50:47
Top użytkownik
#4
Napisz co jest odbiornikiem ciepła,a raczej może jego brakiem.Nie wiemy z czym mamy do czynienia.Może wymiennik płytowy za kamieniony albo chłodnica zalodzona?Opisz przypadek fachowo ana pewno ktoś Tobie pomorze.Kto Ciebie uczył abyś manipulował zaworem?Nawet gdyby była za duża dysza to poprawnie nastawione presostaty powinny zakończyć podlewanie sprężarki.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-15, 16:58:41
Top użytkownik
#5
p.obelix z szacunkiem ale dławienie sitka na TZR nigdy nie owocuje zalewaniem sprężarki ciekłym czynnikiem.
Pozdrawiam.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-05-15, 17:01:25
Moderator
#6
Ale DawidW podał temperatury, a ciśnień jakoś nie widać...
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-05-15, 17:04:15
Zaawansowany użytkownik
#7
klimatolog napisał(a):p.obelix z szacunkiem ale dławienie sitka na TZR nigdy nie owocuje zalewaniem sprężarki ciekłym czynnikiem.
Pozdrawiam.
Miała to być przestroga i wytkniecie błędu w instalacji chłodniczej a wyszło jak wyszlo.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-05-15, 17:06:09
Moderator
#8
Może zalewa sprężarkę, a może brakuje czynnika. Zobaczcie temperatury między parownikiem a sprężarką. Nie znamy ciśnień.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-05-15, 17:19:26
Zaawansowany użytkownik
#9
Tylko jakoś tak temperatura końca skraplania za niska. Jak by jednak podlewało lub brak odbioru ciepła z parownika, ogólnie bez ciśnień nic nie zobaczymy. Zaraz zaraz na na czterodrożnym wieksza temperatura niż na wyjściu ze sprężarki.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-15, 17:22:20 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-15, 17:25:12
Top użytkownik
#10
Panowie zalewanie sprężarki nie ma nic wspólnego z białą ssącą bo jeszcze nie zalewa tylko nadal odparowuje czynnik.Pomiar przegrzania?Czasami idioci Ładują nadal.?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

DawidW

  2013-05-16, 13:35:41
Użytkownik
#11
Jest to klimatyzacja sklepu odziezowego. Oczywiscie wiem ze montaz był troche nie prawidłowy.

Sa 2 układy. 2 parowniki lamelowane, ułozone jeden nad drugim. powietrze przepływa od góry do dołu. Na górze jest parownik o wiekszej liczbie zasilan, na dole o mniejszej.

Parowniki wymyte, bez zbednych oporów przepływu powietrza.

zmierzone temperatury :
temp końca sprężania : 46 19,1bar
temp przed zaworem rozprężnym : 39 16,3 bar
temp za zaworem rozprężnym : 6
temp za parownikiem : 9
temp na ssaniu sprężarki: 15 6,45 bar

Skraplacze wodne.

Więcej informacji nie posiadam. Nie byłem tam na obiekcie jeszcze, bede dopiero za ok 2 tyg a do tego czasu potrzebuję jakis pkt zaczepienia.

Jak to widzicie ?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-05-16, 17:44:52
Zaawansowany użytkownik
#12
Brak przegrzania masz zalane parowniki. A jak masz zrobioną tacę ociekową skoro parownik masz zamontowany tak jak opisujesz?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

crocens

  2013-05-16, 17:53:04
Top użytkownik
#13
Witam,

abstrahując od tego, że temperatura końca skraplania jest zbyt niska i gdyby Twój układ pracowal na tych parametrach to sprężarka sprężałby nawet lepiej niż izentropowo, to jednak parę faktów się zgadza (przyjmując że ciśnienia i temperatury za parownikiem są ok), zerowe przegrzanie musi powodować w Twoim układzie zalanie sprężarki. De facto na odległość ciężko pomóc ale poprzednicy już powiedzieli najlepsze typy:

1) Zbyt duża dysza
2) Zbyt małe chłodnice
.
  • Odpowiedz

crocens

  2013-05-16, 17:54:56
Top użytkownik
#14
PS.

To i tak jeden z najlepiej opisanych problemów ostatnich lat... brawo
.
  • Odpowiedz

DawidW

  2013-05-16, 19:23:50
Użytkownik
#15
A jak masz zrobioną tacę ociekową skoro parownik masz zamontowany tak jak opisujesz?

Przepraszam ale nie umiem odp na to pytanie ponieważ jak wyżej pisałem nie byłem na obiekcie, ale na pewno napisze po wizycie.

De facto na odległość ciężko pomóc ale poprzednicy już powiedzieli najlepsze typy:

1) Zbyt duża dysza
2) Zbyt małe chłodnice


Tak też właśnie myslałem. Spróbuje wiec przekonać inwestora do zainstalowaniania odpowiedniej armatury oraz policze jaka dysza powinna być bo chłodnic nie wymienie.

Dziekuje za pomoc i napewno sie odezwe jaki efekt przyniosła modernizacja.

Pozdrawiam
DawidW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa