Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

płukanie po pęknieciu wymiennika płaszczowo-rurowego

42 Odpowiedzi, 38359 Wyświetleń
1 2 Dalej

DawidW

  2013-05-29, 15:10:32
Użytkownik
#1
jak wypłukać układ po pęknieciu w/w wymiennika ?

czy płuka się czynnikiem chłodniczym używanym w instalacji ?
jakim urządzeniem ? stacją odzysku ?

gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat ?
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2013-05-29, 15:46:32
Zaawansowany użytkownik
#2
czynnikiem (407) płuczą w Stowarzyszeniu Naukowo-Tech. Chłodnictwa i Klimatyzacji http://sntchik.pl/index.php?option=com_c...&Itemid=95
  • Odpowiedz

radekklimat

  2013-05-29, 17:21:57
Moderator
#3
Uzyj duzej ilosci denaturatu bo on wiaze sie z woda i wypłuczesz układ.
Nie uzywaj czynnika bo po pierwsze nie wiaze sie z woda a po drugie to nieprofesjonalne
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2013-05-29, 18:14:00
Zaawansowany użytkownik
#4
radekklimat napisał(a):Uzyj duzej ilosci denaturatu bo on wiaze sie z woda i wypłuczesz układ.
Nie uzywaj czynnika bo po pierwsze nie wiaze sie z woda a po drugie to nieprofesjonalne
Chyba nie do końca wiesz o czym piszesz...
  • Odpowiedz

bartekyogico

  2013-05-30, 05:35:57
Zaawansowany użytkownik
#5
Ja nie twierdzę , że denaturat nie ściąga wody (jak miałem fiata 125p to też lałem do baku...) tylko , ze nie zapoznałeś się z płukaniem tak jak robi to Stowarzyszenie. Mają tam zajefajne maszynki specjalnie do tego i efekty są bardzo dobre-ściąga wodę i inne syfy. Bez profesjonalnego sprzętu nie da się czynnikiem zwłaszcza ekologicznie. Pozostaje kwestia ceny. A denaturat to w porównaniu z tą metodą chałupnictwo i druciarstwo. Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-30, 05:36:32 przez bartekyogico.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-30, 18:05:39
Top użytkownik
#6
Denaturat jak i spirytus zawiera wodę panowie.Płukanie czymś takim to bynajmniej przedszkole.Mając na uwadze zawartość wody w układzie chłodniczym.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-30, 18:12:33 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

crocens

  2013-05-30, 18:33:49
Top użytkownik
#7
1. Spirytus nie wiąże się z wodą a tworzy mieszaninę jednorodną. Także każda ilośc denaturatu która zostanie w układzie oznacza, że została też woda.
2. Jak pisał klimatolog denaturat sam w sobie zawiera nieznaczne ilości wody.

Osobiście użyłbym profesjonalnego sprzętu bo usterka też poważna.
.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-05-30, 18:33:56
Zaawansowany użytkownik
#8
Witam.Może stosowanie denaturatu jest uważane za "druciarstwo" lecz starym chlodniarzom CH3OH nie raz uratował ciężką awarię i wybawil z opresji.Pozdrawiam
  • Odpowiedz

crocens

  2013-05-30, 18:59:12
Top użytkownik
#9
nie wątpliwie, jednak trzeba iść z duchem czasu, tym bardziej, że są już skuteczniejsze metody.

i głowy nie dam ale denaturat to chyba C2H5OH Wink

A nawet na pewno bo ludzie go piją i nie ślepną Wink
.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-30, 19:06:44 przez crocens.)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2013-05-30, 19:16:04
Zaawansowany użytkownik
#10
Chodzilo mi o metanol......też go piją ,ale szybko noc im się robi.
  • Odpowiedz

crocens

  2013-05-30, 20:04:57
Top użytkownik
#11
to zwracam honor Smile
.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2013-05-30, 20:48:08
Zaawansowany użytkownik
#12
crocens napisał(a):to zwracam honor Smile


Diabli z honorem ( nic za to nie kupi ) lepiej oddaj kasę Tongue Big Grin Big Grin Big Grin

( bez urazy - żart )
  • Odpowiedz

crocens

  2013-05-30, 21:22:15
Top użytkownik
#13
haha Big Grin może i nic nie kupi ale dużo załatwi Big Grin
.
  • Odpowiedz

wit

  2013-05-30, 21:25:07
Top użytkownik
#14
problem z denaturatem jest taki, ze nie wiadomo czym jest skażany -i substancja skażająca może uszkadzać uzwojenia sprężarek lub powodować zacieranie panewek -np. do skażania używane są czasem organiczne substancje lekko zasadowe...
ponadto denaturat może zawierać zanieczyszczenia rozpuszczone w alkoholu -lub wodzie i pozostawiać osad zapychający instalacje -lub powodujący... przycieranie panewek.
podobnie zawartość wody... denaturat może mieć 95% alkoholu -a może mieć tylko 90%

a lać w układ 10% wody -to tworzenie problemu zamiast jego usuwania.

jeśli już alkohol -to nie denaturat a czysty ze sklepu z chemikaliami. i niekoniecznie etylowy.
ale to i tak partyzantka.
Nie wiem -nie próbowałem -ale jeśli miałbym podjąć ryzyko -to próbowałbym płukać alkoholem poliwinylowym -CZYSTYM.

Profesjonalnie -to wypożyczyć -nająć maszynę do płukania czynnikiem...
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-31, 18:55:12
Top użytkownik
#15
coolmaker1 napisał(a):Witam.Może stosowanie denaturatu jest uważane za "druciarstwo" lecz starym chlodniarzom CH3OH nie raz uratował ciężką awarię i wybawil z opresji.Pozdrawiam
Stary nie znaczy doświadczony .Ja też jestem stary doświadczeniem ale takiej partyzantki boże pomóż na kilka godzin aby element dławiący naprawdę się nie zadławił (zamarzł bo to chyba masz na myśli pisząc wybawił) nigdy nie stosowałem.To podobnie jak byś zapalił lampion cmentarny podgrzewający element rozprężny bez wymiany filtra odwadniacza który wyłapie wilgoć.Ale dlaczego starzy chłodniarze nie nauczyli ciebie aby wyeliminować przyczynę wilgoci w układzie chłodniczym tylko dorażną pomoc jak pogotowie chłodnicze.O skutkach energetycznych nie będę prawił wywodów gdyż uważam że kolega Wit napisał wystarczająco dużo.Znam takich starych co zalecają 25 gram na kilogram czynnika.Ciekawe jak to odnosi się do temperatury i ciśnienia skraplania i odparowania oraz pracy sprężarek tłokowych które nie tolerują uderzeń cieczy?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-31, 19:25:11
Top użytkownik
#16
mg gratuluję nauczycieli.Więcej czasu niż podałeś uświadamiano obywateli że komunizm to nic złego.Może i przyjdzie czas na ciebie.Pisząc oni kogo masz na myśli.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-31, 19:29:19 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

mg

  2013-05-31, 19:26:42
Top użytkownik
#17
Kumonizm pamiętam przez mgłę ale ty kumasz?
Denaturatu nigdy nie kupiłem, natomiast nie potępiam ludzi i ich wiedzy zważywszy na fizykochemiczne potwierdzenie ich wiedzy niekiedy ekonomiczne nieuzasadnionej zważywszy na ,,wyższe technologie''
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-05-31, 19:31:16 przez mg.)
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-31, 19:31:41
Top użytkownik
#18
mg napisał(a):Kumonizm pamiętam przez mgłę ale ty kumasz?
pragniesz czy zazdrościsz 60 procent?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-05-31, 19:42:54
Top użytkownik
#19
Dolewasz do układów?Ostatnio kupiliśmy lodówko-zamrażarkę.W części dolnej zamrażarka i wyciek termiczny.Przyjechał pan z serwisu i nie wiedział co czynić z tą uszczelką.Zaproponowałem czajnik i gorącą szmatę aby ta uszczelka się ułożyła?

(...)
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2013-05-31, 21:42:45
Top użytkownik
#20
klimatolog napisał(a):Dolewasz do układów?Ostatnio kupiliśmy lodówko-zamrażarkę.W części dolnej zamrażarka i wyciek termiczny.Przyjechał pan z serwisu i nie wiedział co czynić z tą uszczelką.Zaproponowałem czajnik i gorącą szmatę aby ta uszczelka się ułożyła?

(...)
I co? gorąca szmata pomogła?
  • Odpowiedz

mg

  2013-05-31, 22:10:00
Top użytkownik
#21
Pod ręką była?
  • Odpowiedz

mg

  2013-05-31, 22:25:46
Top użytkownik
#22
Łazisz z tą gorącą szmatą i wszystko naprawiasz?
  • Odpowiedz

mg

  2013-05-31, 22:30:54
Top użytkownik
#23
Temat jest taki:
płukanie po pęknieciu wymiennika płaszczowo-rurowego
  • Odpowiedz

frost-ch

  2013-06-01, 15:51:11
Zaawansowany użytkownik
#24
No to DawidW już wie jak wypłukać zalany układ :lol:
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-06-01, 17:45:39
Top użytkownik
#25
Administracja nie zezwala na reklamę Flush?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa