Witam,
Pewien fachowiec wymianiał mi spreżarkę w osuszaczu powietrza, przy wymianie sprężarki
stwierdził iż należy wymienić również FILTER, niestety urządzenie po naprawie nie działało
prawidłowo. Mimo pracy sprężarki brak było efektu chłodzenia a ssanie ponoć schodziło na VACUM
(tak twierdził jeden z moich kolegów który zajmuje się troche chłodnictwem)
Doradził mi telefonicznie, aby przeciąć filter, po przecięciu filtera wysypało się dużo małych kulek,

[Obrazek: filter_1.jpg]

Natomiast wewątrz filtera zainstalowane były takie duże dwie srebrzyste kulki jak poniżej:

[Obrazek: filter_2.jpg]

do czego one mogą służyć? jedna z nich tak jakby zakleszczyła się wewnątrz tego stożka co tam widąć,
czy możliwe że to ona powodowała schodzenie na vacum?


Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

awax

  2013-10-02, 18:07:00
Top użytkownik
#2
Podpucha nowego wcielenia...???
  • Odpowiedz

wit

  2013-10-02, 18:09:43
Top użytkownik
#3
możliwe i prawdopodobne. wygląda jakby " fachowcowi " zaspawała się kapilara... te kulki to krople lutowia... -nie powinno ich być w filtrze.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa