Ogrzewanie parownikiem.

15 Odpowiedzi, 13115 Wyświetleń

volume29

  2013-10-02, 21:05:32
Użytkownik
#1
Witam.
Sprawa wygląda następująco.Klijent posiada chłodnie na warzywa.Wymyślił sobie żeby w zimę dogrzewać pomieszczenie za pomocą grzałek odmrażania parownika.Czyli agregat chłodniczy wyłączony pracują grzałki i wentylatory parownika.Nie podoba mi się ten pomysł,ale on się uparł.Czy są jakieś przeciwwskazania do takiego wykorzystania parownika.Jakie mam przestawić mu argumenty na przeciw takiemu pomysłowi.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-03, 17:23:39
Top użytkownik
#2
Zacznij od podsumowania mocy sprawnych grzałek w stosunku do kubatury.Pomysł chory podobnie jak instalacja grzejników pod sufitem.A tak w ogóle to trochę dziwne aby użytkownik chłodni warzyw w sezonie ją ogrzewał.A konkretnie do tematu to bardzo nie ekonomiczna metoda.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

volume29

  2013-10-03, 18:02:35
Użytkownik
#3
Zdaje sobie sprawę że to poroniony pomysł.Użytkownik chłodni chce dogrzewać pomieszenie zimą (nie ma tam żadnego innego ogrzewania,boji sie żeby towar mu nie przemarzł).Zastanawia mnie czy popdczas pracy na grzaniu uszkodzeniu nie ulegnie parownik , czy grzałki mogą pracować np.godzinę bez szkody dla układu chłodniczego (przecież w parowniku jest freon),czy parownik nie ulegnie rozszczelnieniu.Obawiam sie też takiej sytuacji kiedy np.przestanie pracować którys z wentylatorów,albo z jakiejs przyczyny wszystkie przstana działać.
Kwestia odpowiednich zabezpieczeń.
Gra chyba niewarta świeczki.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-03, 18:29:36
Top użytkownik
#4
Jeśli izolacja komory jest odpowiednia to obawy Twojego klienta są nie uzasadnione.Po za tym istnieją sterowniki z rewersem.Temperatura nastawy +4+6 przykład=Sprężarka pracuje.Osiąga zadaną temperaturę +4 ale z jakiejś przyczyny temperatura nadal się obniża poza zakresem nastawy zaczyna działać sterownik rewersyjny który załącza grzałki odszraniania do temperatury +5 czyli w zakresie pracy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-10-03, 19:19:48
Top użytkownik
#5
jaki typ tego sterownika ? .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-03, 19:54:48
Top użytkownik
#6
Najlepszym sposobem jest propozycja wykonania profesjonalnej przechowalni.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-10-03, 19:58:58
Zaawansowany użytkownik
#7
Bardzo dobry pomysł. Spotkałem wiele tak zrobionych instalacji szczególnie u nas na giełdzie rolno towarowej. Praca grzałek razem z wentylatorami oczywiście. Pozdrawiam.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-04, 20:54:32
Top użytkownik
#8
Jakoś profesjonalne przechowalnie wielko obszarowe mają mniej kłopotów technicznych.Z przechowalnictwem?Dlaczego?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

szumi

  2013-10-07, 19:48:59
Nowy użytkownik
#9
są specjalne grzałki do grzania komory, zamontowane są na zewnątrz chłodnicy przed wentylatorem
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-07, 19:56:35
Top użytkownik
#10
Może jakieś fotki byś dał?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-08, 17:47:22
Top użytkownik
#11
Nie znam przypadków w swoim doświadczeniu w przechowalniach z dobrą izolacją(ciepło towaru) aby dogrzewać powietrze i nieszczelną izolację oraz betony w górnych częściach przechowalni.Co mija się z celem.Gdyby kube notabene myślało i miało więdzę na ten temat to zapewne tańszym kosztem będzie nagrzewnica wodna ogrzana ciepłem skraplania skumulowana w buforze izolowanym termicznie.Energia darmowa.A nagrzewnica powinna się znajdować na dole przechowalni wprost proporcjonalnie do chłodnicy przechowalni.Do tego celu akumulacji ciepła na wypadek nieszczelności termicznej polecam wymiennik płytowy i ocenę energetyczną układu chłodniczego.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-10-08, 17:53:25 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

szumi

  2013-10-09, 18:36:34
Nowy użytkownik
#12
W centrach dystrybucji komory plusowe (warzywa, nabiał, mięso) utrzymujemy temperaturę powyżej zera a w komorze z czekoladą około +15C i latem chłodzimy a zimą grzejemy ciepłem skraplania odzyskanym na wymienniku. Problem pojawia się zimą przy minusowych temperaturach na zewnątrz w komorach załadowczych zerowych przy rampach w czasie dostaw towaru (a są to dziesiątki samochodów) temperatura może spaść poniżej nastawy i wtedy trzeba trochę podnieś temperature.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-09, 19:07:01
Top użytkownik
#13
A co na to szczelne fartuchy przy rampach i zyski ciepła od wózków?A czekolada nie matowieje?Ludzie opisujecie bzdury techniczne związane z magazynowaniem.Historyjki niczym z bajki że skraplacz i czynnik w układzie tak bardzo przechłodzony aby nie można zimą odzyskać ciepła skraplania z układu chłodniczego?Jeżeli rozumiem to układ chłodniczy zimą jest nie wydajny a przechłodzenie cieczy karygodnie wysokie?Proszę zwiedzić byle jakie centrum logistyczne.Takich rozwiązań z dogrzewaniem się nie stosuje.Jedynie odzysk ciepła skraplania celem ogrzewania pomieszczeń biurowych.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-10-09, 19:35:24 przez klimatolog.)
  • Odpowiedz

szumi

  2013-10-09, 19:35:20
Nowy użytkownik
#14
Klient nasz pan!!
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-09, 19:40:01
Top użytkownik
#15
szumi każdy z uprawnieniami SEP ci odpowie że nie masz racji.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.