Zibro SC 3032 problem

15 Odpowiedzi, 12628 Wyświetleń

jedlica

  2013-10-09, 18:21:34
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Dziś zamontowałem klimę zibro sc 3032 i mam problem ponieważ dziwnie się zachowuje. Po włączeniu ustawiłem na chłodzenie i chłodizła, przełączyłem na grzanie i zaczęła grzać, znów przełączyłem na chłodzenie i nie chłodzizłą już ale wentylator wewnątrz pomieszczenia działał ( sprężarka i wentylator na zewnątrz nie pracował) po przełączeniu na grzanie staje wszystko, temp wyświetla się na wyświetlaczu i nie działa ani wentylator w pomieszczeniu ani na zewnątrz.

Nie ma oryginalnego pilota tylko zastępczy KT 1000
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-10-09, 18:22:40 przez jedlica.)
  • Odpowiedz

crocens

  2013-10-09, 18:26:56
Top użytkownik
#2
cierpliwości...
.
  • Odpowiedz

jedlica

  2013-10-09, 18:31:52
Nowy użytkownik
#3
Jak długo trwa przełączenie?
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2013-10-09, 19:19:26
Użytkownik
#4
Różnie, w niedużych klimach może to być od 3 do 5 minut a nawet więcej.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-09, 19:45:03
Top użytkownik
#5
A co na to firma montująca?Oczywiście firma z doświadczeniem?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jedlica

  2013-10-09, 19:58:32
Nowy użytkownik
#6
Sam montowałem, jestem piekarzem z zawodu. A Ty jaki masz zawód?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-09, 20:12:50
Top użytkownik
#7
jedlica napisał(a):Sam montowałem, jestem piekarzem z zawodu. A Ty jaki masz zawód?
Czy ja zadaję pytania na tym FORUM?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

jedlica

  2013-10-09, 20:18:13
Nowy użytkownik
#8
Zadałeś 2 w poście nr 5 więc Ci odpowiedziałem
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2013-10-09, 20:56:29
Zaawansowany użytkownik
#9
cierpliwości przy naciśnięciu guzika MODE. Pompa ciepła to nie porsze nie wystartuje od razu proponuje zdjąć zasilanie, załączyć puścić na cool, na hat nawet 15 min cze ba odczekać.
  • Odpowiedz

jedlica

  2013-10-09, 21:08:47
Nowy użytkownik
#10
Dzięki,a jak będę korzystał tylko z funkcji grzania to czy będzie startowałą z takim poślizgiem jak przełączenie chłodzenie/grzanie ?
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2013-10-10, 05:03:35
Zaawansowany użytkownik
#11
tak za każdym razem, załączy się jed.zew pochodzi parę minut dopiero jed.wew
  • Odpowiedz

jedlica

  2013-10-10, 19:11:21
Nowy użytkownik
#12
Faktycznie jest tak jak pisaliście, mam jeszcze jedno pytanie. Przy grzaniu z jednostki zewnętrznej wykrapla ię woda, jak to jest przy ujemnych temp? przecież ta woda bedzie zamarzać już w obudowie a na pewno jak tylko dotknie metalowej obudowy.
  • Odpowiedz

aminokwas

  2013-10-11, 06:36:26
Zaawansowany użytkownik
#13
Akurat Zibro ma grzałkę tacy jednostki zewnętrznej, tak więc nie powinno być problemu.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-10-11, 18:24:31
Top użytkownik
#14
Dlatego aminokwas chodzisz na boso?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

aminokwas

  2013-10-12, 05:57:42
Zaawansowany użytkownik
#15
Ale tylko po mieszkaniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-10-12, 06:01:32 przez aminokwas.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa