Witajcie,
Od dłuższego czasu przeglądam i analizuję schematy instalacji wody lodowej. Niestety nie mam do czynienia z hvacem szeroko pojętym na co dzień, dlatego proszę o wyjaśnienie pewnej zagwozdki.
Krótki opis sytuacji:
Agregat wody lodowej pow/woda jest położony na zewnątrz budynku na ziemi, centrala znajduje się wewnątrz budynku i jest wyposażona w chłodnicę. Pomieszczenia są klimatyzowane belkami. Schemat jest następujący:
Z agregatu WL (glikol 30% 7/12) doprowadza się czynnik na rozdzielacz na dwa odejścia:
1) pierwszy do centrali: 7/12 glikol
2) drugi na wymiennik płytowy: glikol 7/12 i przerobienie parametrów na 15/17 czystą wodę przez wymiennik płytowy.
Czy ws. punktu 2 jest to słuszne postępowanie i co najważniejsze - czy tak się praktykuje? Chodzi o to, że w żadnej literaturze/stronach www nie odnalazłem schematu z takim rozwiązaniem.
To co widziałem to rozwiązania z belkami i chłodnicą na zwykłej wodzie, bez żadnego glikolu. Transformacja parametrów wody za pomocą zaworów. Ale czy wtedy woda nie zamarznie jak będzie dopływała do agregatu WL w zimie?
Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie i dziękuję za wszelką podpowiedź.
Od dłuższego czasu przeglądam i analizuję schematy instalacji wody lodowej. Niestety nie mam do czynienia z hvacem szeroko pojętym na co dzień, dlatego proszę o wyjaśnienie pewnej zagwozdki.
Krótki opis sytuacji:
Agregat wody lodowej pow/woda jest położony na zewnątrz budynku na ziemi, centrala znajduje się wewnątrz budynku i jest wyposażona w chłodnicę. Pomieszczenia są klimatyzowane belkami. Schemat jest następujący:
Z agregatu WL (glikol 30% 7/12) doprowadza się czynnik na rozdzielacz na dwa odejścia:
1) pierwszy do centrali: 7/12 glikol
2) drugi na wymiennik płytowy: glikol 7/12 i przerobienie parametrów na 15/17 czystą wodę przez wymiennik płytowy.
Czy ws. punktu 2 jest to słuszne postępowanie i co najważniejsze - czy tak się praktykuje? Chodzi o to, że w żadnej literaturze/stronach www nie odnalazłem schematu z takim rozwiązaniem.
To co widziałem to rozwiązania z belkami i chłodnicą na zwykłej wodzie, bez żadnego glikolu. Transformacja parametrów wody za pomocą zaworów. Ale czy wtedy woda nie zamarznie jak będzie dopływała do agregatu WL w zimie?
Bardzo proszę o komentarz w tej sprawie i dziękuję za wszelką podpowiedź.
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
ogólnie układ na WL przy centrali zewnętrznej to tylko glikol... przy czystej wodzie uszkodzi się izolacja, wyłączą maszynę na święta i jest kłopocik...
. Zakładam, że wymiennik płytowy znajduje się we wnętrzu budynku na odgałęzieniu z rozdzielacza w kierunku belek. Chodzi mi o coś takiego: