Witam,

Klimatyzacja jest po serwisie, nabita, sprawdzona szczelność. Ciśnienia też podobno OK. Na postoju (biegu jałowym) schładza powietrze do ok 7-8'C po czym kompresor się wyłącza. Temperatura rośnie do ok 10'C i kompresor się włącza, zaczynając znów chłodzić. I tak w kółko. Mierząc temperaturę podczas jazdy osiąga tylko ok 10 'C (obieg wewnętrzny zewnętrzny bez znaczenia). Ogólnie ciężko "zmarznąć" w aucie, ciężko jest także schłodzić auto w upalny dzień.

Pytanie: dlaczego lepiej chłodzi na postoju, niż podczas jazdy ? Jak poprawić wydajność tej klimatyzacji do ok. 5C ?

schemat klimatyzacji: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/peln...2ef4a.html
  • Odpowiedz

j_a_c

  2008-06-09, 13:24:21
Użytkownik
#2
na początek podać ciśnienia w układzie,a w międzyczasie sprawdzić filtry kabinowe
j_a_c WROCŁAW
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-09, 18:12:45
Moderator
#3
ile dano czynnika do układu i podaj rocznik tego wowera
  • Odpowiedz

skiba

  2008-06-10, 16:35:12
Nowy użytkownik
#4
Rover 600 SDi '98 r. Czynnika podano: 650 g. Filtr kabinowy nie występuje w tym modelu.

Jeszcze jedno: czasami po włączeniu klimatyzacji z okolic sprężarki dobiega dźwięk "żężenie", jakby łożysko. Czasami po dodaniu gaz ustaje. Jakie są mniej więcej koszty wymiany tego łożyska ? i czy trzeba opróżniać układ ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-10, 16:36:43 przez skiba.)
  • Odpowiedz

dv24v

  2008-06-10, 18:02:16
Użytkownik
#5
a sprawdzales naciag paska napedzajacego sprezarke ??
  • Odpowiedz

skiba

  2008-06-10, 18:31:57
Nowy użytkownik
#6
dv24v napisał(a):a sprawdzales naciag paska napedzajacego sprezarke ??
W R600 SDi jest jeden pasek wieloklinowy. I wg mnie jego naciąg jest jak najbardziej odpowiedni.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-10, 21:41:57
Moderator
#7
czynnika powinno byc 700-750 gram
napełnij tyle napisz jakie objawy oraz cisnienia
pamietaj ze obroty silnika 1500 na minute
  • Odpowiedz

skylark

  2008-06-11, 07:46:43
Użytkownik
#8
Praca termostatu wyłączającego przy 7-8*C jest jak najbardziej prawidłowa. Czy przy maksymalnej sile dmuchawy jet tak samo?
Specjalista klimatyzacji samochodowych i ogrzewań postojowych typu Webasto
  • Odpowiedz

skiba

  2008-06-11, 15:23:11
Nowy użytkownik
#9
radekklimat napisał(a):czynnika powinno byc 700-750 gram
Dla Rovera 600 SDI '98 zgodnie z dokumentacją techniczną powinno być:

LHD: 650 +-50g
RHD: 700 +-50g

Czyli w moim przypadku 650g +-50g.

Za dużo czynnika w układzie, będzie powodowało wcześniejsze wyłączanie się sprężarki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-11, 15:25:14 przez skiba.)
  • Odpowiedz

skiba

  2008-06-11, 15:24:16
Nowy użytkownik
#10
skylark napisał(a):Czy przy maksymalnej sile dmuchawy jet tak samo?
Przy maksymalnej sile dmuchawy potrafi zejść do 6 C (auto na postoju). Podczas jazdy klima nie jest już tak wydajna.
  • Odpowiedz

skylark

  2008-06-11, 19:15:22
Użytkownik
#11
Sprawdź ciśnienia przy wyższych obrotach
Specjalista klimatyzacji samochodowych i ogrzewań postojowych typu Webasto
  • Odpowiedz

lukukuki69

  2011-03-18, 10:49:51
Nowy użytkownik
#12
wyczysc skraplacz sprawdzic czy przy wlaczonej klimie zalaczja sie wentylatory
  • Odpowiedz

barbie

  2011-03-18, 19:46:47
Top użytkownik
#13
ten samochód to temat z przed 2 lat--albojest naprawiony albo wyzłomowany .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa