Może ktoś wie co znaczy kod błędu FF w klimie Zelmer inwerter ?
  • Odpowiedz

Szukammamy

  2014-04-02, 12:23:47
Nowy użytkownik
#2
Jak się pojawił FF to najlepiej wypuść gaz i wbij wagowo według tabliczki znamionowej + poprawka na długość ciągów.

Możesz też sprawdzić czy czujnik temperatury freonu w jedn. wewnętrznej jest dobrze założony - musi dotykać do skraplacza.

Kolejną rzeczą którą bym sprawdził, to czy zawór czterodrogowy nie "miesza" ciśnień.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2014-04-02, 17:20:13
Zaawansowany użytkownik
#3
Szukammamy napisał(a):Jak się pojawił FF to najlepiej wypuść gaz i wbij wagowo według tabliczki znamionowej + poprawka na długość ciągów.

Możesz też sprawdzić czy czujnik temperatury freonu w jedn. wewnętrznej jest dobrze założony - musi dotykać do skraplacza.

Kolejną rzeczą którą bym sprawdził, to czy zawór czterodrogowy nie "miesza" ciśnień.
Dodam że jest niska temperatura wydmuchu co sugerowałoby zbyt małą ilość gazu chciałbym jednak wiedzieć co konkretnie oznacza kod FF? jeśli masz kody do zelmera to byłbym wdzięczny pozdrawiam Cool
  • Odpowiedz

klimanovum

  2014-04-02, 19:08:30
Nowy użytkownik
#4
Szukammamy napisał(a):Jak się pojawił FF to najlepiej wypuść gaz .
i o to Polska walczyla
  • Odpowiedz

Szukammamy

  2014-04-07, 12:29:51
Nowy użytkownik
#5
FF w Zelmerach, tak jak w Chigo jest opisany jako "bliżej nieokreślony" :lol:
Czyli urządzenie głupieje w związku z nieprawidłowymi wskazaniami czujników temperatury. W 99% przypadków wystarczy nabić gaz wagowo (jeśli czujniki mają poprawną rezystancję i zawór czterodrogowy pracuje poprawnie).
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa