Sprężarka chodzi na minimalnych obrotach

14 Odpowiedzi, 11290 Wyświetleń

Klima-cool

  2014-05-31, 15:13:48
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam mam problem z inverterem jak w temacie chodzi na minimalnych obrotach.
1. pobór prądu 2.2 ampera
2. Ciśnienie 7 bar
3. czynnik zważony wbity według dtr
4. czujka tem w pomieszczeniu ok podgrzałem ją do 31st C. i nic nie rozkręca się na zewnątrz widzi też temperaturę jaka jest.
4. żadnych wyświetlanych błędów
5. 5.3 Kw
Macie jakieś pomysły???
  • Odpowiedz

renegat35

  2014-05-31, 17:15:09
Użytkownik
#2
weź wyciągnij czujnik z rurki na parowniku i zobacz co się dzieje
  • Odpowiedz

andrewrc

  2014-05-31, 20:50:41
Użytkownik
#3
Może ustawienia pilota - tryb nocny lub coś podobnego .
Ty ją montowałeś.
Na wentylacji zmieniają się obroty wentylatora
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-31, 20:51:30 przez andrewrc.)
  • Odpowiedz

renegat35

  2014-05-31, 20:55:48
Użytkownik
#4
na wentylacji raczej by nie chodziła sprężarka, ale tryb nocny może może
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2014-06-01, 10:52:48
Zaawansowany użytkownik
#5
Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp.
weź wyciągnij czujnik z rurki na parowniku i zobacz co się dzieje.
ciekawa uwaga
Jak nie było właściciela rozmawiałem z pracownikami dowiedziałem się że była burza i światło migało parę razy i od tamtego czasu jest problem. Ale przepięcie to coś upala i nic nie chodzi lub przynajmniej BŁĄD Opcja TRYB NOCNY POSZUKAM. Choć przydałby się przycisk powróć do ostawień fabrycznych.
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-06-02, 09:37:52
Top użytkownik
#6
Wyłącz klme pilotem a potem odłącz zasilanie.
Miałem tak ostatnio w LG i pomogło!
Tylko 7LP na min obrotach sprążarki to coś mało?
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-06-02, 16:27:58
Top użytkownik
#7
Klima-cool napisał(a):Witam mam problem z inverterem jak w temacie chodzi na minimalnych obrotach.
1. pobór prądu 2.2 ampera
2. Ciśnienie 7 bar
3. czynnik zważony wbity według dtr
4. czujka tem w pomieszczeniu ok podgrzałem ją do 31st C. i nic nie rozkręca się na zewnątrz widzi też temperaturę jaka jest.
4. żadnych wyświetlanych błędów
5. 5.3 Kw
Macie jakieś pomysły???
Owszem.Punkt 3.Dlaczego?zapewnij czujce parownika rezystancję pozwalającą na 100-Procent pracy urządzenia.Jeśli ta czujka przekłamuje w zakresie pracy to błędów nie będzie.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

barbie

  2014-06-02, 16:31:05
Top użytkownik
#8
ta klima to Kasia ,BASIA czy Frania ? .zajrzyj do dokumentacji i włącz ją w tryb serwisowy .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-06-02, 16:47:31
Top użytkownik
#9
Tryb serwisowy nie zawsze się sprawdza.Tak jak napisałem.Czujka parownika walnięta w zakresie.inverter się nie rozbuja.Bo myśli że parownik przylodzony.Zmniejsza wydajność do minimum.Tylko zastanawia mnie dlaczego napełniane na wagę.Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

renegat35

  2014-06-02, 20:14:46
Użytkownik
#10
klimatolog napisał(a):Tryb serwisowy nie zawsze się sprawdza.Tak jak napisałem.Czujka parownika walnięta w zakresie.inverter się nie rozbuja.Bo myśli że parownik przylodzony.Zmniejsza wydajność do minimum.Tylko zastanawia mnie dlaczego napełniane na wagę.Witam tak ja ją montowałem więc jestem pewien instalacji itp

widocznie szukając przyczyny dla wyeliminowania wycieku, ściągnął i nabił ponownie
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2014-06-04, 04:23:30
Zaawansowany użytkownik
#11
klimatolog czepiasz się, w klimach już parę razy spotkałem się z zaworem który popuścił, będę u chłopa bliżej weekendu na pewno dam znać czy to właśnie czujka parownika.
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2014-06-05, 20:04:11
Zaawansowany użytkownik
#12
Witam byłem i odp CZY KTOŚ MOŻE MI TO JAKOŚ WYTŁUMACZYĆ DZIŚ WSZYSTKO JEST OK sprężarka startneła od 2 amper i rozkręciła się do 6 wentylator przyśpiesz nie ma się do czego czepić.
  • Odpowiedz

renegat35

  2014-06-07, 16:12:34
Użytkownik
#13
Klima-cool napisał(a):Witam byłem i odp CZY KTOŚ MOŻE MI TO JAKOŚ WYTŁUMACZYĆ DZIŚ WSZYSTKO JEST OK sprężarka startneła od 2 amper i rozkręciła się do 6 wentylator przyśpiesz nie ma się do czego czepić.

Może się wystraszyła?

A jak długo za pierwszym razem czekałeś na reakcje? Bo w inverterach LG nieraz 15 min trzeba zanim sobie wszystko z czyta i przeliczy z wszystkich czujników.
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2014-06-08, 06:10:52
Zaawansowany użytkownik
#14
do wczoraj chodziła wieczorem dzwoni i opowiada ta sama historia w poniedziałek dzwonie po płytę główną i 2 czujki Parownika i Zewnętrzną. JA obstawiam na płytę główną ponieważ myślę że czujka to nie bumerang która zmienia rezystancje lecz płyta która czyta tą oporność no nic dam znać co i jak
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa