Klimatyzacja - agregat na balkonie

12 Odpowiedzi, 11450 Wyświetleń

_fenix_

  2014-07-16, 20:39:14
Nowy użytkownik
#1
Witam !

Jestem tu pierwszy raz i mam dylemat.
Montuje klimatyzację w małym bloku w mieszkaniu szczytowym na samej górze 2 piętro.
Agregat che zamontować na balkonie problem w tym że balkon to jakaś mała kładka ok 1m szerokości i 3m długości, do tego balustrada wykonana jest z blachy.
Próbowałem zamocować wieszak na górze obok okna, ale okazuje się że balkon jest ocieplany ok 7cm styropianu do tego ściana to jakiś stary suporex, jak wierciłem to nie czułem że wiercę, mam obawy o to aby kotwy nie wyszły ze ściany.

Czy na takim małym balkonie z blachą jako balustrada można spokojnie postawić agregat na podłodze, która ma spadek na 50cm ok 40mm.
Same niespodzianki!

Dzięki za ewentualną pomoc lub radę.
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-07-17, 06:59:00
Top użytkownik
#2
Niestety tutaj doświadczenia monterskiego nie zdobędziesz .agregat musi być wypoziomowany, dlatego że będą niechciane odgłosy skrzypiącej obudowy, tarcie rurek w środku.
  • Odpowiedz

mateusz13236

  2014-07-17, 15:30:59
Nowy użytkownik
#3
Jest taki specyfik jak kołki w płynie firmy fisher dostępne w castoramie, wiercisz otwory fi10 kupujesz szpilki gwintowane fi8, w otwór wkładasz taką specjalną koszulkę do tego kleju potem klej i szpilka i za 3 godziny wieszasz agregat . Musisz to zrobić szybko bo klej ściąga już po 5 minutach, wieszałem na takich materiałach agregaty warzące po 120 kg i nic się nie dzieje. Cena kleju to około 80 zł.
  • Odpowiedz

_fenix_

  2014-07-17, 22:10:24
Nowy użytkownik
#4
Właśnie tak zrobiłem, ale temp na zewnątrz w cieniu ponad 33, i z jedna kotwa nie zdążyłem zaschlo w dozowniku.
Ale agregat wisi instalacja podłączona zrobiłem próżnie i czekam do jutra zobaczę czy oby szczelne laczenia.
Jutro , o sory dziś rozruch.
Nie mam w instalacji elektycznej zerowania, nie wiem czy to bedzie miało negatywny wpływ na dzialanie.

Dzięki za pomoc.
  • Odpowiedz

kubabaku

  2014-07-18, 08:54:33
Zaawansowany użytkownik
#5
_fenix_ napisał(a):Nie mam w instalacji elektycznej zerowania, nie wiem czy to bedzie miało negatywny wpływ na dzialanie.

jak nie ma zera to wcale nie będzie działało Smile
chyba nie masz PE
  • Odpowiedz

_fenix_

  2014-07-18, 11:40:32
Nowy użytkownik
#6
kubabaku napisał(a):
_fenix_ napisał(a):Nie mam w instalacji elektycznej zerowania, nie wiem czy to bedzie miało negatywny wpływ na dzialanie.

jak nie ma zera to wcale nie będzie działało Smile
chyba nie masz PE

Masz rację brak PE, zrobię mostek między PE a N
  • Odpowiedz

AKTIMAR

  2014-07-18, 20:34:08
Użytkownik
#7
z tym mostkiem to uważaj bo jak ktoś ci odwrotnie wtyczkę wsadzi to się możesz zdziwić!
Widziałem już tego typu podłączania!
  • Odpowiedz

_fenix_

  2014-07-19, 07:40:47
Nowy użytkownik
#8
AKTIMAR - zrezygnowałem po prostu mam podłączone bez PE.
Miałem nieszczelność na łączu, ale teraz wszystko działa ciśnienie podczas chłodzenia 7,5bar wygląda na to że jest OK.
Ale myślałem że LG będzie cichsze jeśli chodzi o agregat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-19, 07:42:15 przez _fenix_.)
  • Odpowiedz

miezala5

  2014-07-20, 10:35:10
Top użytkownik
#9
7,5 to za nisko!Czy oby Ci nie uciekło za dużo freonu!?
  • Odpowiedz

_fenix_

  2014-07-20, 10:49:28
Nowy użytkownik
#10
Jak sprężarka pracuje to tyle jest, jak przestanie pracować to np. Rano jest 12bar, nie wiem dlaczego taka różnica. Mam podlaczonye zegary już 48h i nie wskazuje na to aby coś się zmieniło. Przeciek miałem ale został usunięty.
  • Odpowiedz

Amfan

  2014-07-20, 11:30:12
Top użytkownik
#11
jak chłodzi to się nie martw o różnice ciśnień.
  • Odpowiedz

_fenix_

  2014-07-20, 12:10:32
Nowy użytkownik
#12
Nie martwię się bo temp wylotowa 10stopni więc powinno być ok.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa