Usterka klimatyzacji Astra II - potrzebna pomoc w diagnozie

18 Odpowiedzi, 16927 Wyświetleń

kursorek

  2008-06-21, 17:40:04
Nowy użytkownik
#1
Witam

Do napisania tego wątku zmusiała mnie niestety bezradność rodzimych "specjalistów" od układów klimatyzacji. Niestety od kilku tygodni bezskutecznie poszukuję jakichkolwiek informacji na temat podobnego przypadku równocześnie korzystając z usług serwisu klimatyzacji, a teraz do rzeczy:
układ jak w temacie w Oplu Astra 2 wymieniony na nowy skraplacz + osuszacz,nowa cewka na sprężarce, układ po nabiciu gazem i uruchomieniu pracuje przez kilka minut poprawnie temp. na wylotach ok 4-5st.C po w/w kilku minutach ciśnienie po stronie wysokiego dochodzi do 25 bar niskie ponoć dobre nieco ponad 2 bar i klima przestaje chłodzić 18-20st.na wylotach. Wentylatory pracują prawidłowo oba biegi sprawne przy granicznej wartości ciśnienia wentylator na skraplaczu pracuje na 2 biegu a ciśnienie stoi. Układ niezliczę ile razy napełniany nominalnie 700 g i opróżniany dziwnym jest to że po odessaniu czynnika z układu jest go za każdym razem ok 500g - 200g "gdzieś znika" - sława serwisanta. Układ otwierany i przedmuchiwany azotem ponoć wszystkie elementy drożne. Proszę o jakieś wskazówki i sugestie bo nie wierzę że sytuacja czy usterka to odosobniony przypadek a proszę mi wierzyć spędza mi sen z powiek i niestety wpędza w coraz większe koszty. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • Odpowiedz

Alpak

  2008-06-21, 18:53:17
Użytkownik
#2
mg_1: ale czy wtedy nie spadalo by cisnienie na ssaniu ? ew. roslo.
Wedglug mnie jest za duzo czynnika.
  • Odpowiedz

dyzio_21

  2008-06-22, 05:50:11
Nowy użytkownik
#3
Witam też miałem problem z klimą w moim fordzie galaxy po napełnieniu i serwisie w zwykłych zakładach klimy co to kupili maszyne i nazwali się fachowcami ( nie obrażając tych co są w porządku ) to moja klima zawsze w ich mniemaniu była dobra , drożna i sprawna tylko co roku brakowało mi więcej niż pół czynnika i po paru kilometrach klima przestawała dmuchać . Jeżeli czynnik ci znika to faktycznie musisz mieć gdzieś ubytek . Ja pojechałem do Sośnicowic do chłodnic polu jest tam pełen serwis klimy na miejscu wymienią ci większość rzeczy bo mają i nawet pospawają . I tak było ze mną . U mnie było w porządku a tam miałem do wymiany osuszacz i pęknięty czujnik potem jeszcze sprawdzili wszystkie przewody i okazało się że pod przelotkami były nie szczelności pospawali na miejscu potem sprawdzili przez około 20 min wciskając azot pod ciś. 20 atm. nie ubyło go więc nabili czynnik i olej i hula mi już miesiąc bez problemów. Byłem tam 4 godz. na wszystkie części które mają z demontażu dają gwarancję. Doradzam ci znaleźć taki serwis w twoich okolicach bo inaczej to powymieniasz wszystko ,a może nie potrzebnie mój szwagier ma astre II i też znika mu płyn i w tym dniu co był ze mną nie mogli mu tego zlokalizować więc umówili się z nim za dwa tygodnie. Ja już nie pojadę do tych niby mechaników u siebie. Nie jestem fachowcem od klimy ale z tych 4 godz. spędzonych u nich wiele się osłuchałem. A wracając do osuszacza to co 4,5 lat powinno go się wymienić ma duży wpływ na prace kompresora też może być za dużo oleju bo ten stary nie został dobrze wyciągnięty może być wiele czynników wpływających na sprawne działanie klimy. Nie wiele ci tym pomogę. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

wally

  2008-06-23, 11:31:44
Użytkownik
#4
Cholercia mam podobny problem z Honda Civic - slabo chlodzi od samego poczatku i cisnienie jest tez w okolicach 25barow przy temp. 25st. Czy zawor nie objawial by sie czyms innym? Skad takie przypuszczenie ?
  • Odpowiedz

tom17

  2008-06-23, 15:01:26
Użytkownik
#5
wg mnie może to być również zawór regulujący sprężarki. przy 2 bar sprężarka nie powinna już pompować.
  • Odpowiedz

kursorek

  2008-06-23, 21:13:58
Nowy użytkownik
#6
Cytat:wg mnie może to być również zawór regulujący sprężarki. przy 2 bar sprężarka nie powinna już pompować.
A dokładniej ?? czy chodzi o czujnik ciśnienia umieszczony na osuszaczu ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-23, 21:15:29 przez kursorek.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-06-24, 05:39:25
Moderator
#7
przy 2 barach na czym na ssaniu czy na tłoczeniu
  • Odpowiedz

wally

  2008-06-24, 11:18:03
Użytkownik
#8
Kolega kursorek pisal ze ma 25 na wysokim i 2 na niskim
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-06-24, 12:37:39
Zaawansowany użytkownik
#9
wally napisał(a):Kolega kursorek pisal ze ma 25 na wysokim i 2 na niskim
Mnie to wygląda na zapowietrzenie układu.

25 barów przy pracujących wentylatorach to trochę dużo.
  • Odpowiedz

kursorek

  2008-06-24, 13:52:59
Nowy użytkownik
#10
Zgodnie z przysłowiem nie wszystko złoto co się świeci (odnoszę to do wyglądu skraplacza i jego wieku - wymieniony we wrześniu 2007 na nówke firmy HART ponoć niesamowite badziewie przez poprzedniego właściciela -który macherzy oceniali jako sprawny) nie wolno dać się zwieść. Dzisiaj pewien pan już ostatni na mojej liście zdiagnozował usterkę w 5 min skraplacz "mówię na to nowy - on to chce pan aby działało ?? proszę kupić skralacz" kupiłem pełen niepewności i zwątpienia oryginał BEHR - klima działa wiecej nie napisze bo brak mi słów na brak kompetencji co niektórych speców. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie tematem przestrzegam przed niektórymi zakładami nie zrobię antyreklamy ludziom którzy chcieli wymieniać po kolei wszystkie elementy układu przeboleję te na darmo wydane 300 PLN Sad cóż za błędy trzeba płacić tylko szkoda że w tym przypadku czyjeś. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

freestyler30

  2008-06-24, 15:30:05
Nowy użytkownik
#11
Mam pytanie do bardziej zaawansowanych.Co dzieje sie w ukladzie w przypadku gdy zacina sie(zapycha badz z innej przyczyny) zawór rozpreżny a konkretniej- czy wtakim przapadku sprężarka przestaje pracowac? czy jest jakos automatycznie wyłaczana?bo rozumiem ze rosnie cisnienie na wysokim i wylaczja ja kie czujnik?
  • Odpowiedz

wally

  2008-06-25, 06:14:49
Użytkownik
#12
elektromechanik napisał(a):
wally napisał(a):Kolega kursorek pisal ze ma 25 na wysokim i 2 na niskim
Mnie to wygląda na zapowietrzenie układu.

25 barów przy pracujących wentylatorach to trochę dużo.
No wiec to moze byc przyczyna? Pytam bo mam bardzo podobne problemy a sprawdzilem juz praktycznie wszystko. Jedyny strzal to :

1. albo klima po prostu jest beznadziejnie malo wydajna w moim modelu,
2. albo cos uniemozliwia schlodzenie gazu w skraplaczu bo ten robi sie goracy jak cholera mimo dzialajacego wiatraka
  • Odpowiedz

kursorek

  2008-06-25, 07:08:07
Nowy użytkownik
#13
wally napisał(a):No wiec to moze byc przyczyna? Pytam bo mam bardzo podobne problemy a sprawdzilem juz praktycznie wszystko. Jedyny strzal to :

1. albo klima po prostu jest beznadziejnie malo wydajna w moim modelu,
2. albo cos uniemozliwia schlodzenie gazu w skraplaczu bo ten robi sie goracy jak cholera mimo dzialajacego wiatraka
Kolego u mnie było to samo skraplacz nagrzewał się jak cholera wiatrak napierał na 2 biegu a z wylotów leciało letnie powietrze. Dodam jeszcze że skraplacz był nagrzany nierównomiernie tzn. u dołu zimny tak ok 1/4 - 3/4 od góry gorący aż parzył teraz nowy skraplacz nagrzany jest równomiernie jest delikatnie ciepły wiatrak chodzi póki co na 1 biegu czyklicznie się wyłączając a z wylotów 3,5-4 st. C Smile. Jestem naprawdę zadowolony po 3 tygodniach nieustannej walki - znalazłem speca który wie co robi. Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

wally

  2008-06-25, 08:23:46
Użytkownik
#14
Czyli nie zrozumialem ze wymiana skraplacza pomogla. U mnie niestety skraplacz jest gorachy (parzy) na calutkiej powierzchni a wiatrak nie daje rady go schlodzic
  • Odpowiedz

tom17

  2008-06-25, 17:30:47
Użytkownik
#15
radekklimat napisał(a):przy 2 barach na czym na ssaniu czy na tłoczeniu
ssaniu oczywiście

wally napisał(a):U mnie niestety skraplacz jest gorachy (parzy) na calutkiej powierzchni a wiatrak nie daje rady go schlodzic
skarapacz powinien być gorący na wlocie czynnika sprężarki a na wylocie chłodniejszy. Jeżeli jest taka sama temperatura na wlocie i wylocie może byc za dużo czynnika (czynnik zamiast przepływać przez skraplacz zatrzymuje się w nim)
  • Odpowiedz

wally

  2008-06-26, 08:46:34
Użytkownik
#16
tom17 napisał(a):skarapacz powinien być gorący na wlocie czynnika sprężarki a na wylocie chłodniejszy. Jeżeli jest taka sama temperatura na wlocie i wylocie może byc za dużo czynnika (czynnik zamiast przepływać przez skraplacz zatrzymuje się w nim)
Ok a co moze powodowac taki stan bo u mnie standardowo skraplacz jest goracy jak cholera i nie czuje zadnej roznicy miedzy wejsciem a wyjsciem... Dodam ze napewno uklad byl ostatnio wyssany, rozlaczony celem wymiany osuszacza i napelniony poprawna iloscia czynnika
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-26, 09:05:00 przez wally.)
  • Odpowiedz

tom17

  2008-06-26, 15:56:10
Użytkownik
#17
co z zapowietrzeniem układu sprawdzałeś to?
  • Odpowiedz

gajdek419

  2008-06-26, 18:56:08
Zaawansowany użytkownik
#18
kursorek napisał(a):
Cytat:wg mnie może to być również zawór regulujący sprężarki. przy 2 bar sprężarka nie powinna już pompować.
A dokładniej ?? czy chodzi o czujnik ciśnienia umieszczony na osuszaczu ??
Nie. Chodzi o zawór który umieszczony jest w spręzarce i który to reguluje wydajnością spręzarki.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa