kod błędu Lg

7 Odpowiedzi, 10288 Wyświetleń

Przemonter

  2015-02-03, 15:46:31
Użytkownik
#1
Witam!Na sterowniku kanałówki Lg mam błąd CH10.Z kodów błędów które mam wynika że to uszkodzony termistor D-Pipe.Pierwszy raz słyszę taką nazwe,który to i gdzie go szukać?Z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedz

byniom

  2015-02-03, 16:22:17
Moderator
#2
To skrót nazwy rurki tłocznej. Discharge
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-02-03, 17:15:14
Zaawansowany użytkownik
#3
Wyrzuć swoją instrukcje serwisową bo kłamie CH 10 to błąd silnika bldc jednostki wewnętrznej.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

joker

  2015-02-03, 19:20:11
Zaawansowany użytkownik
#4
Sprawdż czujnik na tłoczeniu sprężarki.Wartość prawidłowa 20 C = 237 kiloom. Smile
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
  • Odpowiedz

Przemonter

  2015-02-07, 17:26:21
Użytkownik
#5
Wszystko jasne ,zamykam temat.Dzięki
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-02-07, 17:38:28
Zaawansowany użytkownik
#6
Nie napisałeś co było przyczyną błędu i zamykasz temat to trochę nie w porządku :|
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Przemonter

  2015-02-08, 17:15:15
Użytkownik
#7
Przepraszam w moim przypadku wystarczyło przeczyścić połączenie między czujką a płytą i wszystko działa.pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa