Klimatyzator nie chlodzi

11 Odpowiedzi, 8546 Wyświetleń

wiemzenicniewiem

  2015-03-05, 08:21:09
Gość
#1
Witam , mam problem z klimatyzatorem "skladak" zlozonym z 2 klimatyzatorow .

Objawy : Właczony na chłodzenie odpala sie na kilka sekund po czym sprezarka staje .

Myslalem ze to ubytek czynnika bo z zaworow nic nie "lecialo" po wcisnieciu wentylow na obu zaworach , nabilem 2 kg czynnika ale okazalo sie ze to nic nie dalo .
Ogolnie wyszlo na to po sprawdzeniu ze czynnik jest .

Klimatyzator przy funcji pompy ciepla zalaczal sprezarke (temP na wylocie 29-30*C)

Wywalilem zawór 3drogowy , teraz chodzi bez niego , klimatyzator trzyma proznie , zoatal nabity czynnikiem - efekt jest taki sam jak na poczatku.

Ma ktos jakis pomysl?

Co tam moze byc zapchane?

moze kapilara?

Nie mam teraz mozliwosci sprawdzenia cisnienia bo manometry sa w legalizacji
  • Odpowiedz

frost-ch

  2015-03-05, 19:06:26
Zaawansowany użytkownik
#2
wiemzenicniewiem napisał(a):Witam , mam problem z klimatyzatorem "skladak" zlozonym z 2 klimatyzatorow .

Objawy : Właczony na chłodzenie odpala sie na kilka sekund po czym sprezarka staje .

Myslalem ze to ubytek czynnika bo z zaworow nic nie "lecialo" po wcisnieciu wentylow na obu zaworach , nabilem 2 kg czynnika ale okazalo sie ze to nic nie dalo .
Ogolnie wyszlo na to po sprawdzeniu ze czynnik jest .

Klimatyzator przy funcji pompy ciepla zalaczal sprezarke (temP na wylocie 29-30*C)

Wywalilem zawór 3drogowy , teraz chodzi bez niego , klimatyzator trzyma proznie , zoatal nabity czynnikiem - efekt jest taki sam jak na poczatku.

Ma ktos jakis pomysl?

Co tam moze byc zapchane?

moze kapilara?

Nie mam teraz mozliwosci sprawdzenia cisnienia bo manometry sa w legalizacji
A może sprężarka zdechła?
  • Odpowiedz

simi7

  2015-03-06, 09:55:39
Nowy użytkownik
#3
Na jakiej podstawie nabiłeś 2kg a nie np.3kg,jakiej mocy jest ten złom inverter cz on/off,jaki czynnik?
Zacznij o początku. W jaki sposób sprawdziłeś próżnie,przecież manometry są w legalizacji.
Ja myślę,że bawisz się w Macgywera.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-03-06, 09:59:31 przez simi7.)
  • Odpowiedz

Haurox91

  2015-03-06, 18:32:27
Użytkownik
#4
Nazwa użytkownika i treść mówią same za siebie.
  • Odpowiedz

MarioO

  2015-03-06, 19:02:35
Zaawansowany użytkownik
#5
hmm......
  • Odpowiedz

barbie

  2015-03-06, 19:35:33
Top użytkownik
#6
zacznij od składania wozów drabiniastych .
  • Odpowiedz

coldtherm

  2015-03-07, 19:10:27
Użytkownik
#7
Ja bym dołożył czynnika .
  • Odpowiedz

barbie

  2015-03-07, 19:40:18
Top użytkownik
#8
ile ? .
  • Odpowiedz

coldtherm

  2015-03-08, 07:18:14
Użytkownik
#9
To proste. Wystarczy obserwować kolektor skraplacza. W momencie gdy zacznie się odkształcać zaprzestać napełnianie. Tak na oko jeszcze 1,8 litra.
  • Odpowiedz

barbie

  2015-03-08, 08:15:47
Top użytkownik
#10
na posty majsterkowiczów najlepiej nie odpowiadać .
  • Odpowiedz

kendzior

  2015-03-08, 10:18:47
Nowy użytkownik
#11
Jak dla mnie nassał wody i to tyle w w temacie. Resztę niech się szanowny Mc giver domyśli sam.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa