Witam
Miałem dziś "poprawkę" po rocznym oczekiwaniu klienta na serwis LG.Przyjechali odczytali błąd 26 wymienili płytę główną na nową - pokazał się ten sam błąd. Stwierdzili że sprężarka mieli zamówić ale się już nie pokazali.
Mam pytanie dotyczące błędu 26. Informuje on nas o połączeniach ze sprężarką. Połączenie sprawdzam jest oki, rezystancja między UVW sprężarki 1 ohm (norma) między U a ziemią powyżej 2 megaohm, sprężarka rusza pracuje przez parę sekund i wywala błąd 26. Sprawdziłem DC było około 50V i nagle spadało Jest to sprężarka GJT240DAA 3PH DC 380V. Nie ważne czy sprężarka podpięta czy nie cały czas taki sam błąd 26. Na co stawiacie płyta czy sprężarka
Miałem dziś "poprawkę" po rocznym oczekiwaniu klienta na serwis LG.Przyjechali odczytali błąd 26 wymienili płytę główną na nową - pokazał się ten sam błąd. Stwierdzili że sprężarka mieli zamówić ale się już nie pokazali.
Mam pytanie dotyczące błędu 26. Informuje on nas o połączeniach ze sprężarką. Połączenie sprawdzam jest oki, rezystancja między UVW sprężarki 1 ohm (norma) między U a ziemią powyżej 2 megaohm, sprężarka rusza pracuje przez parę sekund i wywala błąd 26. Sprawdziłem DC było około 50V i nagle spadało Jest to sprężarka GJT240DAA 3PH DC 380V. Nie ważne czy sprężarka podpięta czy nie cały czas taki sam błąd 26. Na co stawiacie płyta czy sprężarka