4 Odpowiedzi, 4520 Wyświetleń

adamCH

  2015-04-16, 19:56:24
Nowy użytkownik
#1
Witam

Z bilansu sprężarkowego wychodzi mi moc zapotrzebowana około 5,5 kW. Obciążenie cieplne skraplacza wychodzi około 4,2 kW. W obliczeniach wielu pozycji książkowych obciążenie cieplne skraplacza wychodzi z reguły nieco większe od mocy sprężarki. Czy dobrany skraplacz o takiej mocy będzie spełniał swoją funkcję z wyżej wymienioną sprężarką?
  • Odpowiedz

arnold77

  2015-04-17, 13:25:52
Nowy użytkownik
#2
NIE

Z czego wychodzi to obciążenie cieplne skraplacza???
  • Odpowiedz

adamCH

  2015-04-17, 19:20:55
Nowy użytkownik
#3
arnold77 napisał(a):NIE

Z czego wychodzi to obciążenie cieplne skraplacza???

wzór na obciążenie cieplne skraplacza:

Qk=m*q gdzie q jest różnicą entalpii wpływającej i wypływającej ze skraplacza, natomiast m to strumień masy czynnika.
  • Odpowiedz

arnold77

  2015-04-21, 06:04:19
Nowy użytkownik
#4
Jeżeli zapotrzebowanie chłodnicze to 5,5 kW to nie wiem jakim cudem obciążenie cieplne skraplacza wyszło 4,2 kW - podpowiedź praktyczna - w takich warunkach skraplacz musi mieć wydajność cieplną około 7,5 kW
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa