LG FM49AH inverter, nie załącza się sprężarka

7 Odpowiedzi, 7263 Wyświetleń

klimacold

  2015-06-12, 19:15:39
Nowy użytkownik
#1
Witam
Mam mały a w zasadzie duży problem z agregatem multi LG.
Odpaliłem go kilka dni temu. Wszystko działało i chłodziło ładnie. Wychodząc wyłączyłem wszystkie jednostki jest ich w sumie 5. Poinformowałem inwestora że wszystko gra można odpalać sobie i używać. Lecz niestety inwestor nie dał rady już ich włączyć gdyż wyświetlało na sterownikach błąd CH 26 - awaria sprężarki...
Zresetowałem całe urządzenie wypinając zasilanie trójfazowe. Błąd znikł lecz niestety sprężarka się nie załącza i za jakiś czas znów wywala ten błąd...
Zachodzę w głowę jak mogła sie uszkodzić sprężarka skoro urządzenia nie chodziły..?
Na sprężarce oporność wynosi 6 ? czyli wychodzi że jest ok...
Inwerter piszy podaje chwilowe jakieś napiecie lecz nie wiem jakie gdyż zaraz się odłącza...
Tak po kilka razy wentylatory się załączają a sprężarka nie...
Nie wiem może nawalił inverter ale tak sam z siebie...?
A może w układzie jest zbyt duże ciśnienie... Ale i tak pokazuje tylko spoczynkowe 15 bar..
Nie wiem koledzy co robić już mają w tych biurach lekkie nerwy na mnie bo się gorąco robi
Mam montować tam 2 taki zestaw a póki co stoję przy tym jednym i nie chce to chodzić...
Jeśli ma ktoś jakieś pomysły to proszę o radę... Może ktoś miał już taki problem kiedyś
I czy np inverter z modelu FM 41 AH by pasował do tego? bo mam taki z 2 agregtu.. Już myślałem podmienić wyglądają prawie identycznie. Ale nie chce sobie spieprzyć 2 jednostki...
Może ma ktoś jakieś pomysły lub miał podobna sytuacje...?
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-06-12, 19:26:43
Zaawansowany użytkownik
#2
Nie nie będzie pasować bo w płycie jest zapisana moc jed. zew. jeśli przekroczysz moc jed. wew. to wywali błąd ale to się da obejść podłącz tylko jeną wew. Czy dopełniałeś czynnik, jeśli tak to przepełniłeś. Robiłeś pomiary spr. 0.65 ohm między terminalami, i rezystancje do masy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimacold

  2015-06-12, 19:30:52
Nowy użytkownik
#3
Witam
Dopełniałem ją ciut nie wiele bo instalacja jest dość spora.
Później odzyskałem jeszcze wszystko raz i dopełniłem 4 kg z groszami tak jak jest na wartości w niej...
Rezystancja miedzy bolcami się zgadza mi pokazało 0.6
  • Odpowiedz

p.obelix

  2015-06-12, 19:55:33
Zaawansowany użytkownik
#4
To podmień płyty po to będzie raczej zablokowana spr. Mierzyłeś napięcie na kondensatorach elektrolitach ma być 380V
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

klimacold

  2015-06-15, 17:13:22
Nowy użytkownik
#5
A mam jeszcze jedno pytanie... Czy jeżeli jest za mało czynnika to też wywali ten błąd i nie załączy sprężarki?
  • Odpowiedz

zenek123

  2015-06-15, 18:41:47
Użytkownik
#6
Ten błąd wyskakuje jak jest ewidentny problem z pracą sprężarki. Sciagnij sobie smart service na androida ze sklepu pl...y i sprobuj skorzystac ze wskazówek. Na początek zmień na chwilę kolejność faz może się coś odwiesi, ale pewnie czujnik kolejnosci wyrzuci błąd. Myślę, że wina leży po stronie płyty inwerterowej.
  • Odpowiedz

Przemonter

  2015-06-15, 19:24:18
Użytkownik
#7
Miałem raz taki problem,rozwiązanie okazało się banalne,poluzowana któraś wtyczka ( już nie pamiętam która)na płycie w skraplaczu.Może warto spróbować to sprawdzić tylko zasilanie odłącz ; )
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa