problem z kilmą...prosze o pomoc!!!

6 Odpowiedzi, 4937 Wyświetleń

gif_ok

  2008-07-08, 17:29:12
Nowy użytkownik
#1
Mam problem z kilma...w sobote nabilem ja czynnikiem i wogole nie startowala...dzisiaj jak jechalem na umowiona wizyte w servisie nie wime jakim cudem ale sie włączyła i bardzo dobrze mroziła wiec zadzwoniłęm i odmowielm wizyte niestety gdy jechalem popolodniem klima sie nie chce zalaczyć.....czy to moze byc probelm z elektryka bo skoro sie wlaczyla to sprezarka chyba nie jest zepsuta??? bardzo prosze o rade co z tym zrobić...
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-07-09, 19:46:25
Moderator
#2
moze gdzies jakis kabel nie styka
sprawdz czy przewod na sprezarce jest wpiety we wtyczke
  • Odpowiedz

Pytaj

  2008-07-12, 18:25:48
Nowy użytkownik
#3
no to bravo typowy Polak, po co jechać na umówioną wyzytę skoro chwilowo działa .... a potem jak sie pompa zatrze to beczenie bo to tyle pieniędzy za naprawe, co po wogule włanczałeś ta klime co ??
  • Odpowiedz

gif_ok

  2008-07-12, 20:19:26
Nowy użytkownik
#4
mało prawdopodobne by pompa sie zarzneła kolego bo klima jest nabita i smarowanie jest w sprezarce a obieg jest szczelny....musze Cie zmartwic nie jestem jak typowy Polak i udalem sie do serwisu z tym dylematem.....a na tym forum szukalme pomocy a śmiania się..... a tak na marginesie "wogule" pisze się przez kreskowane wiec moze powinienes pisac z słownikiem ortograficznym


Pytaj napisał(a):a potem jak sie pompa zatrze to beczenie bo to tyle pieniędzy za naprawe, co po wogule włanczałeś ta klime co ??
  • Odpowiedz

piros

  2008-07-12, 20:22:49
Nowy użytkownik
#5
trzeba było dojechać do tego warsztatu,pewnie potem nie miałbyś kłopotów.Najprawdopodobniej elektrycznych...Sprawdź podłączenie sprężarki tak jak pisze Radekklimat
  • Odpowiedz

gif_ok

  2008-07-13, 07:41:37
Nowy użytkownik
#6
pod maska wszystko bylo sprawdzane...pozniej podlaczyli komputer i wyskoczyl błąd...i teraz trzeba w srodku rozebrac caly panel i sprawdzic tam wiazke czy nie jest czasami urwana albo jakis czujnik zepsuty i dlatego komputer nie zezwala na wlączenie sprężarki...

dzięki za rade
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-13, 16:21:25 przez gif_ok.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa