Fuji RSG09/ROG09 przekrój przewodów elektr.

5 Odpowiedzi, 3844 Wyświetleń

JGX

  2013-08-05, 07:03:50
Użytkownik
#1
klima jak w tytule dane z tabelki:
Chłodzenie/Grzanie:
Wydajność 2.5/3.2 kW
Pobór mocy 0.64/0.75 kW.
Wydajność 2.5/3.2 kW
Pobór prądu 3.5/3.8 A
Klasa energetyczna COP, EER - 3.91/ 4.27 A
jakie powinny być minimalne przekroje przewodów:
- zasilający jedn zewn
- pomiedzy jedn. zewn/wewn
Amoże spytam inaczej - czy 1.5mm na zasilanie i 1.0 na połączenie wystarczy?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-05, 13:27:01 przez JGX.)
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2013-08-05, 14:34:24
Zaawansowany użytkownik
#2
wystarczy z zapasem choć na sterowanie też daj 1,5mm między 1,5 a 1mm w cenie prawie różnicy nie ma a będzie z zapasem i śpisz spokojnie Pozdrawiam
  • Odpowiedz

hdtv

  2015-12-17, 12:45:45
Użytkownik
#3
Klima-cool napisał(a):wystarczy z zapasem choć na sterowanie też daj 1,5mm   między 1,5 a 1mm w cenie prawie różnicy nie ma a będzie z zapasem i śpisz spokojnie Pozdrawiam
Odświeżam - dlaczego na sterownie kolega poleca aż 1.5 - przecież na 1.5 można z 1.5kW spokojnie a tam jest tylko silnik dmuchawy i troszkę elektroniki - pytam bo zakładam klime i 1.5 starczyło mi tylko na zasilanie i musiałbym jechać do sklepu, nie ma czym Sad - w garażu leży linka 3x0.75 na masę mam drut 1mm - nada się to? Na mój rozum tak chyba że jest jakiś powód że ma być grubszy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-12-17, 12:48:30 przez hdtv.)
  • Odpowiedz

DBKlima

  2015-12-18, 07:27:22
Top użytkownik
#4
... wystarczy.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

hdtv

  2015-12-18, 07:38:15
Użytkownik
#5
DBKlima napisał(a):... wystarczy.
dziękuje i pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa