Wykrywanie nieszcelności przy użyciu gazu śladowego

35 Odpowiedzi, 35698 Wyświetleń
Wstecz 1 2

lutek34

  2016-04-23, 08:42:14
Użytkownik
#26
Panowie a ktoś na Podkarpaciu stosuje taką metodę znajdowania nieszczelności w układzie A/C?
  • Odpowiedz

obser

  2016-04-23, 13:52:00
Top użytkownik
#27
Nie mam 100% ustalonej stawki,zależy ile sukam i wychodzi 30-60 zł za konkretnie pokazaną nieszczelność,którą akurat nie dam rady naprawić,bo np.nie mam odpowiedniego oringu,a jak wymienię oring to w zależności od trudności 50-150 zł,oczywiście po naprawie ponowny test w tej cenie.No i zależy co dalej,jak Klient dalej zleca cały serwis z dezynfekcją,to inaczej,a jak mówi,że ma szwagra co napełnia ,to inna inszość. Smile
  • Odpowiedz

Whisky

  2016-04-25, 13:40:40
Top użytkownik
#28
Messer odmówiło ;(
  • Odpowiedz

obser

  2016-04-26, 11:25:05
Top użytkownik
#29
A linde u siebie nie masz,ja też czekałem ok.tygodnia na dostawę,bo to robili na zamówienie.I się uparli,że tylko w butli wodorowej,choć tam wodoru było 1%,teraz zamówię 5% wodoru,choć się trochę boję,żeby nie było go za dużo i detektor nie zgłupiał.
  • Odpowiedz

zhu.agmet

  2016-04-26, 12:19:42
Nowy użytkownik
#30
obser napisał(a):A linde u siebie nie masz,ja też czekałem ok.tygodnia na dostawę,bo to robili na zamówienie.I się uparli,że tylko w butli wodorowej,choć tam wodoru było 1%,teraz zamówię 5% wodoru,choć się trochę boję,żeby nie było go za dużo i detektor nie zgłupiał.
Nie powinien zgłupieć. Producent urządzenia podaje, że taka powinna być proporcja.
5% wodoru i 95% azotu
  • Odpowiedz

obser

  2016-04-26, 17:08:27
Top użytkownik
#31
Wiem,ale spróbowałem z 1% i jestem zadowolony,ale teraz zrobię mieszankę 5%,zobaczymy
  • Odpowiedz

schade

  2016-06-08, 06:07:51
Nowy użytkownik
#32
Trochę odgrzeję kotleta.
Hej, obser a powiedz jakim ciśnieniem napełniasz układ tą mieszanką? Takim jakie zaleca podziałka na manometrze w zestawie (bodajże 5bar), czy wyższym? Pozdro
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-08, 06:08:57 przez schade.)
  • Odpowiedz

obser

  2016-06-08, 09:04:32
Top użytkownik
#33
Nie używam zestawu, robię to na zestawie do azotu, zaczynam od 1 bara, a potem przechodzę do 5-8 barów
  • Odpowiedz

obser

  2016-06-09, 08:10:00
Top użytkownik
#34
Whisky,pytałeś na PW ile kosztuje gaz.Zamwiłem tydzień temu,dziś przywieźli,duża butla 200 bar 300 zł brutto.
  • Odpowiedz

obser

  2016-06-09, 08:11:22
Top użytkownik
#35
Jeszcze wygląd
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.