prosty układ- awaria

29 Odpowiedzi, 25084 Wyświetleń
1 2 Dalej

jacek 64

  2016-04-21, 20:07:55
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam kolegów. Prosty układ chłodniczy, lada w sklepie ustawiona na temperaturę 2-4 st C. Objawy . na początku parownika oblodzona , dalej na parowniku temperatura za wysoka. Układ na R404. Nie miał zaworu szredera. Wstawiliśmy "wampirka " odciągnęliśmy czynnik - Było tyle co na tabliczce -560 gram .
Wspawaliśmy zawór szredera, załadowaliśmy 560 gram . Mierzymy ciśnienie po stronie niskiej - 1,8 do 2 bar . Dokładaliśmy czynnika , odejmowaliśmy . Cały czas za niskie ciśnienie . Układ ma kapilarę i filtr odwodnieniowy ( ten mały wspawywany) . Kolejny krok to chyba trzeba zacząć od wymiany filtra. Co myślicie .
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-04-21, 20:15:24
Moderator
#2
Parownik z wentylatorami czy bez?
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-04-21, 21:15:30
Zaawansowany użytkownik
#3
Parownik bez wentylatorów .
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-04-21, 21:31:39
Zaawansowany użytkownik
#4
Witam . Masz PM
  • Odpowiedz

radekklimat

  2016-04-22, 05:40:53
Moderator
#5
Temperatura parowania powinna być około -18 stopni.
Często w układach z filtrami tego typu zapychaja się kapilary a to dlatego że kulki sorbentu wewnątrz filtra są luźne między sobą a przeplywajacy czynnik powoduje wtedy tarcie jedna o drugą co w efekcie daje pył który zapycha kapilare.
Lepiej założyć jakiś mały filterek który wkład filtrujący ma prasowany no i oczywiście należy sprawdzić drożność kapilary.
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-22, 06:09:45
Top użytkownik
#6
ciśnienia są prawidłowe .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2016-04-22, 06:31:47
Zaawansowany użytkownik
#7
jacek 64 napisał(a):Witam kolegów. Prosty układ chłodniczy, lada w sklepie ustawiona na temperaturę 2-4 st C. Objawy . na początku parownika oblodzona , dalej na parowniku temperatura za wysoka. Układ na R404. Nie miał zaworu szredera. Wstawiliśmy "wampirka " odciągnęliśmy czynnik - Było tyle co na tabliczce -560 gram .
Wspawaliśmy zawór szredera, załadowaliśmy 560 gram . Mierzymy ciśnienie po stronie niskiej - 1,8 do 2 bar . Dokładaliśmy czynnika , odejmowaliśmy . Cały czas za niskie ciśnienie . Układ ma kapilarę i filtr odwodnieniowy ( ten mały wspawywany) . Kolejny krok to chyba trzeba zacząć od wymiany filtra. Co myślicie .
Trzeba było zacząć od wymiany filtra
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-22, 06:57:23
Top użytkownik
#8
po co wymieniać filtr jak układ pracuje prawidłowo ? .
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-04-22, 20:28:35
Zaawansowany użytkownik
#9
Układ nie pracuje prawidłowo . Obladza się część parownika . A średnia temperatura w komorze to 8-10 sto C - przy nastawie na sterowniku 4 st C
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-04-22, 20:31:47
Zaawansowany użytkownik
#10
coolmaker1 napisał(a):Witam . Masz PM
co znaczy PM ?
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-04-22, 21:41:29
Zaawansowany użytkownik
#11
Witam . Prywatny e mail.
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-23, 07:22:34
Top użytkownik
#12
jaka temperatura w sklepie ? , skraplacz umyty ? ,wentylator skraplacza sprawny? ,sondy pomiaru temperatury sprawne ? ,lada kasia,basia ,zosia ? .
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-04-24, 09:33:20
Top użytkownik
#13
Ja bym zaczął od wymiany filtra!
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-24, 15:19:30
Top użytkownik
#14
ja bym wysłał delikwenta na szkolenie do awaxa .
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-04-26, 19:29:17
Zaawansowany użytkownik
#15
barbie napisał(a):jaka temperatura w sklepie ? , skraplacz umyty ? ,wentylator skraplacza sprawny? ,sondy pomiaru temperatury sprawne ? ,lada kasia,basia ,zosia ? .
Witryna chłodnicza Mawi WCHR 2.5/1,1. Agregat SC 15 CL, wentylator sprawny, skraplacz czysty, sondy zmierzę jak będę wymieniał filtr
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-26, 19:34:48
Top użytkownik
#16
,,dalej na parowniku temperatura za wysoka" co masz na myśli. W którym dokładnie miejscu.
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-26, 20:16:47
Top użytkownik
#17
wszystkie lady tego typu tak pracują-przy szybach ciepło przy parowniku mrozi .
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-04-27, 19:15:46
Zaawansowany użytkownik
#18
mg napisał(a):,,dalej na parowniku temperatura za wysoka" co masz na myśli. W którym dokładnie miejscu.
Na początku parownika oblodzenie , dalej temperatura 3do 8 st C
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-27, 19:27:07
Top użytkownik
#19
Jesli chcesz to zbierz to wszystko, opisz i wyślij na PM. prosty układ... :/ Spróbuję Ci pomóc.
W chłodnictwie nic nie jest proste ,, w podstawowym układzie'' istnieje zbyt wiele uzależnień i procesów by tak to nazywać.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-27, 19:31:29 przez mg.)
  • Odpowiedz

barbie

  2016-04-27, 19:31:27
Top użytkownik
#20
wyrzuć tą ladę kup Norpe Arneg lub ElektroluX .
  • Odpowiedz

frost-ch

  2016-04-28, 05:45:35
Zaawansowany użytkownik
#21
Wezwij seris
  • Odpowiedz

aras

  2016-04-28, 06:06:08
Użytkownik
#22
frost-ch napisał(a):Wezwij seris

Jak będziesz kiedykolwiek szukał tu pomocy , również Ci napiszę Twoją błyskotliwą pomoc.
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2016-04-28, 14:41:33
Zaawansowany użytkownik
#23
Witam . Do mg .....bardzo dobry post .
  • Odpowiedz

volume29

  2016-04-28, 18:50:02
Użytkownik
#24
Być może sprężarka wyeksploatowana,nie ma wydajności.Miałem kilka takich przypadków - cały układ "słabo" chłodził.Po wymianie sprężarki śmiga , aż miło.
  • Odpowiedz

mg

  2016-04-28, 19:26:48
Top użytkownik
#25
volume29 napisał(a):Być może sprężarka wyeksploatowana,nie ma wydajności.Miałem kilka takich przypadków - cały układ "słabo" chłodził.Po wymianie sprężarki śmiga , aż miło.
Przy okazji przedmuchałeś skraplacz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-28, 19:27:54 przez mg.)
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa