8 Odpowiedzi, 5293 Wyświetleń

mateusszzzz

  2016-07-25, 21:42:14
Nowy użytkownik
#1
Serwisuje budynek w ktorym na 30 klimach na VRF-ie są zastosowane pompki. Podobno tak było w projekcie i tak zostało to zrobione. Wszstko na mini orange. Padają cały czas. Wiem wiem dwa razy do roku trzeba czyscic zbiorniczek i pływak przynajmniej tak jest w instrukcji. Ale nie ma na to czasu bo firma w ktorej pracuje daje na taki serwis 2 dni dla dwoch osob. Pomyslalem ze zapytam jakie pompki polecacie i jakie montujecie? Napiszcie ile mniej wiecej ich wstawiliscie, jak z ich obsluga, awaryjnoscia no i oczywiscie cena. Moze jakies przetestuje i przekonam kierownika by pomyslał o jakiejs zmianie na lepsze.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-07-26, 08:11:08
Top użytkownik
#2
... o MiniBlue poczytaj.
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

byniom

  2016-07-26, 08:20:01
Moderator
#3
Miniblue też się psują . Po roku poleciały łozyska
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-07-26, 08:52:35
Top użytkownik
#4
byniom napisał(a):Miniblue też się psują . Po roku poleciały łozyska
Pomocna informacja dzięki za informację .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

obser

  2016-07-26, 11:07:43
Top użytkownik
#5
Jedyne jakie spotkałem i są długowieczne to pompki zewnętrzne HOPPY PB-20226B- HP1A. Hulają już do 10 lat i żadna z ok.40 się nie zepsuła.Nieraz da się przełożyć na drugą stronę ściany,bo pod klimatyzatorem niektórym ludziom się nie podoba,ale problem skroplin jest załatwiony na długie lata.Reszta pompek raczej różni się ceną i marketingiem.Pompki Aspena niczym się nie różnią od "no name" made in China-do 2 lat i kłopot.
  • Odpowiedz

marstaf

  2016-08-10, 08:21:13
Nowy użytkownik
#6
Witam,
Mini Orange nie będzie się psuła pod warunkiem, że została dobrze zamontowana. Były zaworki odpowietrzające? Bez nich pompka za każdym razem startuje na sucho i jest głośna. Za setnym razem pompka się spali.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-10, 08:22:08 przez marstaf.)
  • Odpowiedz

mateusszzzz

  2016-08-10, 19:41:48
Nowy użytkownik
#7
Dobrze są montowane, przyczyną problemu w mini orange jest zwykle zawieszający sie pływak przez ktory pompka pracuje na sucho. Pływak i zbiorniczek trzeba czyścić -to sprawa oczywista ale nie da sie kazdego upilnować. Zalecane jest w instrukcji by je czyścić 2 razy w roku, a serwis klimy na tym obiekcie to raz w roku.... i temu zapytałem co innego polecacie
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-08-11, 06:45:57
Top użytkownik
#8
My sprzedajemy i montujemy Orange i Blue i od kilku lat mamy wymiany ale tylko pogwarancyjne.
Kupiłem w tym roku 3 pompki innych producentów - ale leżą w gablocie - nikt nie ma odwagi ich zamontować :lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa