Samsung układ VRF - urządzenia niedostępne

13 Odpowiedzi, 8148 Wyświetleń

Rapero700

  2016-09-17, 14:34:38
Użytkownik
#1
Mam następujący problem odnośnie klimatyzacji VRF Samsunga: w projekcie jest agregat AM100FXVAGH/EU i 7 klimatyzatorów kanałowych AM045FNMDEH/EU. Niestety urządzenia tego nie są już produkowane, a ich następcy nie spełniają wymagań zawartych w projekcie( AM100XVHGH/EU - agregat , AM045HNMPKH/EU). Poniżej podane są te wymagania. Najlepiej chyba zwrócić się do zamawiającego, aby zmienił te wymagania tak aby parametry pasowały nowym urządzeniom. Teoretycznie można dać urządzenia innego producenta, ale ani LG ani MDV ani Mitshubishi ani Daikin nie spełnia tych wymagań. A temu zamówieniu nie podlega pzp, więc nic z tym nie zrobie. Zostaje więć przy samsungu. Proszę o wasze zdanie w tym temacie.

http://www.samsung.com/pl/business/busin...0FXVAGH/EU - agregat
http://www.samsung.com/pl/business/busin...5FNMDEH/EU - kanałówka

http://www.samsung.vrfpolska.pl/katalog-i-cennik/34 - tu jest katalog gdzie są dostępne parametry nowych urządzeń

Jednostki wewnętrzne:
- nominalna moc chłodnicza : 4,5 kW
- nominalna moc grzewcza : 5,0 kW
- przepływ powietrza: 850 m3/h
- poziom ciśnienia akustycznego na najniższym i najwyższym biegu wentylatora
jednostki wewnętrznej nie więcej niż: 28 / 32 dB(A)
- możliwość sterowania jednostką wewnętrzną za pomocą sterownika
przewodowego z programatorem tygodniowym
- maksymalna waga jednostki wewnętrznej: 29 kg
- minimum 3 biegi wentylatora jednostki wewnętrznej
- ze względu na niską przestrzeń instalacyjną wymiary jednostki wewnętrznej nie
powinny być większe niż (szer. x wys. x głęb.) 900 x 260 x 480
Jednostka zewnętrzna:
- nominalna moc chłodnicza : 28 kW
- nominalna moc grzewcza : 31,5 kW
- współczynnik efektywności energetycznej EER : minimum 4,12
- współczynnik efektywności energetycznej COP : minimum 4,7
- sezonowy współczynnik efektywności energetycznej ESEER: minimum 7,25
- zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej w trybie chłodzenia : -5 ? 46 °C
- zakres temperatury pracy jednostki zewnętrznej w trybie grzania : -20 ? 24 °C
- możliwość sterowania klimatyzatorami poprzez BMS
- ze względu za zabudowę jednostki zewnętrznej na poddaszu wymiary jednostki
zewnętrznej nie powinny być większe niż (szer. x wys. x głęb.) 880 x 1695 x 765
- spręż wentylatora jednostki zewnętrznej minimum : 79 Pa
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-09-17, 17:45:58
Top użytkownik
#2
A co na to projektant, święta krowa czy co?. Przecież prowadzi nadzór autorski i jeśli czegoś nie ma na rynku to powinien to przeprojektować do asortymentu dostępnego. Dostał katalog samsunga 10 lat temu i ile jeszcze będzie na tym katalogu bazował?
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-09-17, 19:38:49
Użytkownik
#3
Problem w tym, że projekt był robiony w 2013 roku i w tamtym czasie urządzenia ta były dostępne na rynku. A przetarg jest dopiero teraz i niestety nie ma już tych urządzeń. Dotarłem do katalogu Samsunga z roku 2013 i rzeczywiście były te urządzenia. Jak przyjdzie do realizacji pewnie to wyjdzie i będzie trzeba przeprojektować, ale narazie jest etapie przetargu.
  • Odpowiedz

miezala5

  2016-09-18, 07:49:02
Top użytkownik
#4
Nie zagłebiałem sie w parametry ale rozumiem że urządzenia z 2016r maja gorsze parametry niz te juz nie dostepne z 2013?
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-09-18, 09:22:19
Użytkownik
#5
Różnice w parametrach są niewielkie, ale jednak.

Kanałówka: przepływ powietrza ta z 2013 roku ma 14,0m3/min, a ta nowa też ma 14,0m3/min, a wymaganiach jest 850m3/h rozumiem że jest to błąd bo nawet ta z 2013 roku nie spełniają tego wymagania.
wymiary - ta z 2013 roku ma 900x260x480, a ta nowa ma 850x250x700, głębokość jest za duża

agregat: EER ten z 2013 roku ma 4,12, a ten nowy ma 4,09
spręż wentylatora ten z 2013 roku ma 78,45, a ten nowy ma 78,4. Natomiast w wymaganiach jest 79, rozumiem , że to jest błąd.
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2016-09-18, 12:33:06
Użytkownik
#6
To trzeba wyjaśnić z ogłaszającym przetarg - zawsze jest możliwość zadawania pytań i wyjaśnień. Powinni odnowić projekt skoro posiada nieaktualne i niezgodne dane.
Chyba że specyfikacja jest ustalana pod konkretnego "wygranego" który później dostanie aneks do umowy i zmianę urządzeń.
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-09-18, 12:59:56
Użytkownik
#7
Właśnie też tak myślę, żeby napisać do zamawiającego aby zmienił odpowiednio wymagania aby wymagania te spełniały urządzenia Samsunga obecne na rynku. Jeśli zamawiający będzie przychylny będzie po problemie.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-09-18, 17:55:28
Top użytkownik
#8
Rapero700 napisał(a):Właśnie też tak myślę, żeby napisać do zamawiającego aby zmienił odpowiednio wymagania aby wymagania te spełniały urządzenia Samsunga obecne na rynku. Jeśli zamawiający będzie przychylny będzie po problemie.

Nie wiem kogo reprezentujesz, jeśli wykonawcę to radzę się głęboko zastanowić. Jeśli jest to zamówienie publiczne i wykonasz instalację, która będzie odbiegała od specyfikacji z projektu to narobisz sobie kłopotów. Inwestor ma prawo nie zapłacić Ci za niezgodność.
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-09-18, 19:32:15
Użytkownik
#9
Jestem wykonawcą, do wykonania zamówienia daleko jest to dopiero na etapie postępowania przetargowego. Jednym z problemów jest to, że jest to zapytanie ofertowe dla którego nie ma zastosowanie pzp. Drugim problemem jest to, że urządzenia producenta Samsunga podane w projekcie nie są już produkowane, bo projekt był robiony w 2013 roku, kiedy jeszcze były dostępne na rynku i wymagania odnośnie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podane zostały tak aby spełniały je urządzenia z 2013 roku. Natomiast urządzenia Samsunga produkowane obecnie będące następcami urządzeń z 2013 roku nie spełniają do końca wszystkich wymaganych parametrów.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2016-09-19, 06:47:23
Moderator
#10
Czy wy umiecie czytać? Bo jak dla mnie przepływ 14m3/min i 850m3/h to prawie to samo. No, różnica 10m3 ...
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-09-19, 08:46:07
Top użytkownik
#11
Prawie, robi wielką różnicę.Nadal jest to podstawa do urwania kasy za niezgodność .
  • Odpowiedz

Rapero700

  2016-09-19, 09:03:48
Użytkownik
#12
Napisałem do zamawiającego, żeby zmienił parametry. Co do przepływu to powinno być w wymaganiach 840, a nie 850.
  • Odpowiedz

adjurek

  2017-04-26, 14:30:51
Nowy użytkownik
#13
najlepiej zamowic klime w chinach o podanych parametrach chinskie lapki zrobia wszystko Big Grin
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa